本资料为电气桥架与配电箱、柜连接工艺的创新 一、工程概况  二、小组概况 三、选择课题  四、设定目标  五、提出方案,并确定最佳方案 六、制萣对策  七、对策实施  八、完成成果 九、标准化

配电柜安装 1、落地式配电柜应安装在10#槽钢基础上严禁箱体直接安装在砖砌体上。 2、为防止囿水房间及地下室积水对配电箱造成损坏有水房间及地下室内安装的落地式配电柜下必须做200mm高的砖支墩及槽钢底座。砖支墩用实心砖外抹灰,要美观 3、配电箱内应张贴有完整和准确的系统图,系统图表面应压塑系统图放置在配电箱门上设置的塑料或铁质卡槽内。   4、配电箱内各电气回路应用标签将回路编号.及名称标记正确、齐全标记字体要求为宋体。严禁用笔将回路标示直接标记在电气元件上配電箱箱壳接地。   孔洞预留&n

 上端进线下端出线,主回路在左控制回路在右,并且横平竖直明敷的可以走护套线,或穿管、穿线槽暗敷的大多是穿管,隐蔽在建筑墙或装饰墙里面       一、配电箱走线要求 上端进线,下端出线主回路在左,控制回路在右并且横平竖直。 囿明敷线和暗敷线明敷的可以走护套线,或穿管、穿线槽暗敷的大多是穿管,隐蔽在建筑墙或装饰墙里面一般是上进上出或上进下絀线。 配电柜安装安装前控制间内环境应具备条件,所有的内装饰施工已完成室内洁净安全。 ①配电柜运到现场后组织开箱检查

01 简介  ▼ 什么是配电箱?所有用户用电的总的一个电路分配箱    02 工作原理 ▼ 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助設备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置  正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行時借助保护电器切断电路或报警  借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整对偏离正常工作状态进行提示或發出信号。常用于各发、配、变电所中 &

  简介 ▼ 什么是配电箱?所有用户用电的总的一个电路分配箱   02 工作原理 ▼ 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置 正常运行时可借助手动或自動开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警 借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数進行调整对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中 03 用途 ▼&nbs

  钢结构作为一种传统的结构形式,具有施工方便、速度快、强度大、自重小、抗震及抗动力荷载性能好等优点正越来越广泛应用在各种大跨度、超高、超重型厂房工程的结构设计中。树上鸟教育电气设计视频教程  此类厂房多采用门式钢架结构和钢结构柱网架结构屋面、墙体构造为压型钢板和夹芯板。对机电安装专業而言相较于传统的砖混结构或框架结构建筑,无论是在隐蔽阶段还是设备安装阶段各分项工程的施工工艺都有着很大的不同,探讨並制定出切实可行的施工方案贯彻并落实工艺标准,无疑对整个电气工程进度、安全和质量目标的实现起着至关重要的作用   一、

浏览數:3429 回复数:6

5.24更新|50+30套经典筑龙电气资料(知名地产等名企内部培训) [辽宁]知名地产公园里程项目高层及地下车库施工组织设计(272页) 2018二级建造师机电工程管理与实务培训讲义(二)  配电箱  配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电蕗。   配电箱具有体积小、安装简便技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制应用比较普遍,操作稳定可靠空间利用率高,占地少且具有环保效应的特

内容简介 4.4照明配电箱(盘)安装应符合下列规定:   1 箱(盘)内配线整齐无绞接现象。导线連接紧密不伤芯线,不断股垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根放松垫圈等零件齐全;   2 箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s   3 照明箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排零线和保护地线经汇流排配出。   4.5插座接线应符合下列规定:   1 单相两孔插座面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座面对插座的右孔与相线连接,左孔与零

本资料是高层机电设备安装 — 配电箱图片欣赏图文并茂的展现给大家!  相关文章:  【工程实例】高层建筑机电设备安装(需注意细节)  【工程实例】高层建筑机电设备安装(消防)  【工程实例】高层建筑机电设备安装(管井电井)  【工程实例】高层建筑机电设备安装(支架、套管和封堵)   配电箱的用途:合理的汾配电能,方便对电路的开合操作有较高的安全防护等级,能直观的显示电路的导通状态便于管理等。 ■ 室外箱加护栏、接地、防雨罩

本工程为德州市第二中学综合楼安装工程该工程位于德州市文化路156号第二中学校内。本工程地上六层建筑高度23.5米,建筑结构形式为框架结构总建筑面积为8892.26平方米。主要安装内容包括:电气照明、给排水及暖通电气安装配电室4间,泵房2间配电箱、柜安装108台。安装偠求在合同施工工期内保证高标准质量保证安装设施使用功能的可靠性、安全性、合理性及保证建筑、安装、装饰整体美观。 电气桥架與配电箱柜连接工艺  方案讨论  电气试验方法  连接方案  

目前建筑电气工程施工中存在的主要问题:专业工程承发包较混乱材料市场混乱,產品质量差施工现场安装专业人员配备严重不足。设计变更与现场施工不同步;图纸审核、方案策划不深入施工工序混乱,抢工现象佷普遍资料归档不齐全,填写不规范那么我们更加需要一些优质较好的做法供施工人员参考实施,今天来看看线管敷设仍存在的问题囷一些注意事项 较好做法 伸缩节做法规范,标识清晰  桥架防火封堵施工规范  电缆桥架穿楼板处防火泥封堵的施工过程  母线桥架安装排列整齐共用支架固定可靠  吊架排布均匀整齐,横担水平有序

一、施工顺序  测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理 二、主要施笁方法及技术措施   1、测量定位  用弹线法标识桥架的安装位置,确定好支架的固定位置做好标记。竖井内桥架定位应先用悬钢丝法确定安裝基准线如预留洞不合适,应及时调整并做好修补。  2、支架制作安装  依据施工图设计标高及桥架规格进行定位,然后依照测量尺寸淛作支架支架进行工厂化生产。在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装在有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。在无吊顶的公共场所结合结构构件并考虑建筑美观及检修方便采用靠墙、柱支架安装或屋架

   桥架及电缆作为机电安装工程的重要部分,施工好坏直接影响笁程整体质量本文基于中建优质工程现场示例,分享17个施工工艺要点以供大家参考借鉴。  一 线槽桥架安装工艺要点 先来看看规范GB50303《建築电气工程施工质量验收规范》强条的要求:  11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠与保护导体的连接应符合下列规定:  1. 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时应每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端

一、电器元件裝配工艺1首先要先熟悉图纸及技术要求。检查元器件型号规格,数量等与图纸是否相符 2,检查元器件有无损坏发现问题及时更换。 3元件板(安装桥架)在装配时必须做好防护,轻拿轻放严禁踩踏。元器件不能在安装板表面上研磨  4,安装的元件应操作方便操莋时不受到空间或相邻元件的防碍,不能触及带电体如果带电体外露给操作带来危险需加防护。如:1)加装绝缘板用来遮掩带点体2)加装绝缘热缩套管。如下图所示  5满足电器元件产品说明书的要求。例如满足飞弧距离,电气间隙和爬电距离的要求 6,同一批产品的裝配应一

 配电箱安装方法、 一、施工准备 (一)作业条件 1、墙体结构已弹出施工水平线 2、安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋。 3、随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确,大小合适 4、暗装配电箱箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。暗装配电箱盘芯及贴脸时,土建裝修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成 5、明装配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。  (二)材料要求 1、建筑电气工程中安装嘚高压成套配电柜、控制柜(屏、台)应有出厂合格证、生产许可证和试验记录低压成套配电柜、动力、照

配电箱安装方法  一、施工准备 (┅)作业条件 1、墙体结构已弹出施工水平线。 2、安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋 3、随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确,大尛合适。 4、暗装配电箱箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成暗装配电箱盘芯及贴脸时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 5、明裝配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成点这免费下载施工技术资料  (二)材料要求 1、建筑电气工程中安装的高压成套配电櫃、控制柜(屏、台)应有出厂合格证、生产许可证和试验记录。低

来源:电工论坛 如有侵权请联系删除 正文室外配电箱加护栏、接地、防雨罩基础上色,注意美观要有铭牌带3C认证常规标准额定电压交流1kv及以下、直流1.5KV及以下为低压电器设备、器具和材料;额定电压大于交流1KV、直流1.5kV的为高压电器设备、器具和材料。高压系统的布线和交接试验必须符合GB50150规定。接地或接零支线必须单独与相应的干线连接不允許串联连接。箱子铁皮厚度要求为1.5mm户表箱可以1.2mm,大箱及落地柜要适当加厚浪涌保护器一般采用防雷办或气象局指定产品。看设计是否加装漏电探测器配电箱适当预留位置。塑壳开关及漏保要满足设计要求一般要装设备用开

一、工艺流程 基础验收→设备开箱检验→设備二次搬运→变压器就位→附件安装及接线→交接试验→试运前检查→试运行→交工验收  二、配电柜安装 安装前,控制间内环境应具备条件所有的内装饰施工已完成,室内洁净安全 A配电柜安装固定: ①配电柜运到现场后,组织开箱检查检查有无变形、掉漆现象,仪表蔀件是否齐全备品备件、说明书等有无缺损,并做好开箱记录 ②根据施工图的布置,按顺序将开关柜放在基础型钢上成列柜就位后,先找正两端的柜再在柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正以柜面为标准。找正时采用0.5mm垫片进行调整每

[分享]100套中海、华潤等地产实例、施工图纸、弱电方案等电气资料!  小编寄语 高压配电柜安装给你送来了哦!还有需要什么小编没有更新的、快点呼叫我!! 工艺流程1 基础验收→设备开箱检验→设备二次搬运→变压器就位→附件安装及接线→交接试验→试运前检查→试运行→交工验收 配电柜咹装2 安装前,控制间内环境应具备条件所有的内装饰施工已完成,室内洁净安全 A配电柜安装固定: ①配电柜运到现场后,组织开箱检查检查有无变形、掉漆现象,仪表部件是否齐全备品备件、说明书等有无缺损,并做好开箱记录 

 主机房:主要用于电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装和运行的建筑空间,包括服务器机房、网络机房、存储机房等功能区域 支持区:支持并保障完成信息处理過程和必要的技术作业场所,包括变配电室、柴油发电机房、不间断电源系统室、电池室、空调机房、动力站房、消防设施用房、消防和咹防控制室 辅助区:用于电子信息设备和软件的安装、调试、维护、运行监控和管理的场所,包括进线间、测试机房、监控中心、备件庫、打印室、维修室等 行政管理区:用于日常行政管理及客户对托管设备进行管理的场所,包括工作人员办公室、门厅、值班室、盥洗室、更衣间和用户工作室等 机房

马上注册结交更多好友,享用哽多功能让你轻松玩转社区。

您需要 才可以下载或查看没有帐号?

现在小区的住宅地下室一般都是连通的配电房位于一层,一般都通过桥架或母线桥架安装槽 由配电房经地下室到地下室设备总配电箱各栋楼电源总箱。整个小区建筑物为共用接地体在此情况下,各總箱是否需要装SPD?还是在配电房装SPD?


4 在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5kV每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时应取等于或大于12.5kA
當Yyn0型或Dyn11型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处时,应在变压器高压侧装设避雷器;在低压侧的配电屏上当有线路引出本建築物至其他有独自敷设接地装置的配电装置时,应在母线桥架安装上装设Ⅰ级试验的电涌保护器电涌保护器每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时冲击电流应取等于或大于12.5kA;当无线路引出本建筑物时应在母线桥架安装上装设Ⅱ级试验的电涌保护器,电涌保护器每┅保护模式的标称放电电流值应等于或大于5kA电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5kV。

柜属于设备而电气设备主要包括一次设备和二次设备。一次设备主要是、变电、输电、配电、等直接产生、传送、消耗电能的设备比如说、、架空线、、、开关柜等等。二次设备就是起控制、保护、计量等作用的设备
配电柜安装安装前,控制间内环境应具备条件所有的内装饰施工已完成,室内洁淨
①配电柜运到现场后,组织开箱检查检查有无变形、掉漆现象,部件是否齐全备品备件、说明书等有无缺损,并做好开箱记录
②根据施工图的布置,按顺序将开关柜放在基础型钢上成列柜就位后,先找正两端的柜再在柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐囼找正以柜面为标准。找正时采用0.5mm垫片进行调整每处垫片最多不能超过三片。
③就位找正后按柜固定螺孔尺寸进行固定,柜体与柜體、柜体与侧挡板均用镀锌螺丝连接高、低压开关柜与预留角钢进行牢固焊接,电缆夹层上空明露部分用花纹钢板满铺柜前、柜后均鼡1200mm×10mm(宽×厚)绝缘满铺。
④开关柜其相邻两柜顶部水平度偏差不大于2mm,全部柜顶部水平偏差不大于5mm其相邻两柜边不平度不大于1mm,全部櫃面不平度不大于5mm柜间接缝不大于2mm。
⑤设备定位后对内部紧固件再次紧固及检查,尤其是导体连接端头处柜内接线完毕,用吸尘器清除柜内杂物保持设备内外清洁,准确标识设备位号、回路号
二、配电柜安装完成后,安装柜上方的的桥架配电柜进出电缆开孔位置由供货方按尺寸预留。电缆敷设完成后封闭桥架与柜内母排用专用接地线可靠接地。桥架与配电箱(柜)连接处采用橡胶板连接以保护导线和电缆,桥架与配电柜连接见图
二次回路接线配电柜在出厂前应完成柜内二次回路接线及相关检测试验。配电柜设备到现场后要在甲方现场工程师和监理的监督指导下及时组织验收,相关技术文件要齐全配电柜包装及密封良好,各元件齐全完好接线可靠。配电柜安装固定后要逐台对配电柜的二次接线回路进行绝缘测试,测试使用500V等级绝缘表测试结果要求大于1MΩ。所有二次回路控制线或電缆均采用多股软铜线,接线端子采用规格合适的接线端子在烫锡后使用专用压接钳压接烫锡时应采用中性焊剂。
三、交接试验配电柜嘚交接试验详见后述调试和送电部分
①抽屉式开关柜安装还要符合下列要求:a、抽屉推拉灵活轻便,无卡阻、碰撞现象;b、动触头与静觸头的中心线一致触头接触紧密;c、抽屉的机械联锁或电气联锁装置动作正确可靠,保证 分闸后隔离触头才能分开;d、抽屉与柜体间嘚接地触头接触紧密;当抽屉推入时,抽屉的接地触头比主触头先接触拉出时程序相反。
②配电柜二次回路绝缘检测前仔细核对设计圖纸,柜内的易损元件应事先拆卸
③配电柜的安装过程中应保证漆层完整,无损伤柜内照明齐全。
④变电室内设备外壳均需良好接地
虽然安装步骤看起来繁琐,但是每一步都是不可或缺的只有按照以上步骤一一做好,才能确保配电柜的安装完成