1 1 2 2 贾勇勇 杨景刚 高 山 陶风波 邹 海 张國钢 国网江苏省电力公司电力科学研究院 南京 西安交通大学电力设备电气绝缘国家重点实验室 西安 渊1. 袁 . 袁 710049冤 摘要 针对开关柜产品实际结构嘚复杂性 采用了分区建模 局部剖分细化等措施 建立了某型高压开关柜 尧 母线室三维电场有限元分析模型 获得了开关柜母线室中电场分布特征及电场集中区域 对母线室内电场 遥 最为集中的触头盒和穿墙套管等区域 进行了局部电场仿真 利用数值分析方法研究了绝缘隔板 均匀环和 堯 屏蔽罩等对局部电场分布的影响 得到了相 的优化措施 建立了开关柜母排搭接螺栓的有限元模型 通 遥 量化分析 获得了不同间距下母排搭接嘚最大露牙数的参考值 上述分析结果 对于改善开关柜内部的电场 遥 分布 提高绝缘水平以及指导现场检修具有一定参考价值 尧 遥 关键词 高压開关柜 有限元法 电场分析 优化 曰 曰 曰 -