一民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求,划分为以下两类
1、Ⅰ类民用建筑工程:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程。
2、Ⅱ类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公囲交通等侯室、餐厅、理发店等民用建筑工程
二, 民用建筑工程验收时应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少於5%并不得少于3间;房间总数少于3间时,应全数检测
三,民用建筑工程验收时凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的,抽检数量减半并不得少于3间。
民用建筑工程验收时室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置。
1、房间使用面积小于50m2时设1個检测点。
2、房间使用面积小于50~100m2时设2个检测点。
3、房间使用面积大于100m2时设3~5个检测点。
6.0.14 当房间内有2个及以上检测点时应取各点检測结果的平均值作为该房间的检测值。
6.0.15 民用建筑工程验收时环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8~1.5m。检测点应均匀分布避开通风道和通风口。
室内空气质量标准(GB/T )附录A
(规范性附录)室内空气监测技术
本附录规定了室内空气监测时的选点要求、采樣时间和频率、采样方法和仪器、室内空气中各种参数的检验方法、质量保证措施、测试结果和评价
采样点的数量:采样点的数量根据監测室内面积大小和现场情况而确定,以期能正确反映室内空气污染物的水平原则上小于50m2的房间应设(1~3)个点;50m2~100m2设(3~5)个点;100m2以仩至少设5个点。在对角线上或梅花式均匀分布
采样点应避开通风口,离墙壁距离应大于0.5m
3,采样点的高度:原则上与人的呼吸带高度相┅致相对高度0.5m~1.5m之间。
年平均浓度至少采样3个月日平均浓度至少采样18h,8h平均浓度至少采样6h1h平均浓度至少采样45min,采样的时间应涵盖通風最差的时间段
4, 采样方法和采样仪器
根据污染物在室内空气中存在状态选用合适的采样方法和仪器,用于室内的采样器的噪声应小於50dB(A)具体采样方法应按各个污染物检验方法中规定的方法和操作步骤进行。
筛选法采样:采样前关闭门窗12h采样时关闭门窗,至少采樣45min
累积法采样:当采用筛选法采样达不到本标准要求时,必须采用累积法(按年平均、日平均、8h平均值)的要求采样
气密性检查:有動力采样器在采样前应对采样系统气密性进行检查,不得漏气
流量校准:采样系统流量要能保持恒定,采样前和采样后要用一级皂膜计校准采样系统进气流量误差不超过5%。采样器流量校准:在采样器正常使用状态下用一级皂膜计校准采样器流量计的刻度,校准5个点繪制流量标准曲线。记录校准时的大气压力和温度
空白检验:在一批现场采样中,应留有两个采样管不采样并按其他样品管一样对待,作为采样过程中空白检验若空白检验超过控制范围,则这批样品作废
仪器使用前,应按仪器说明书对仪器进行检验和标定
在计算濃度时应用下式将采样体积换算成标准状态下的体积。
6 每次平行采样,测定之差与平均值比较的相对偏差不超过20%