疏散指示标志灯的“试验”开关是干什么的,有什么作用

备用照明与疏散照明在电源的供電上有什么区别——备用照明与疏散照明在电源的供电上有什么区别?两者的区别我知道就是想问问这两者都怎么供电?都有什么区別越详细越好 如果以前有人问过这个问题,麻烦给个链接

  本标准规定了与电源电压不超过1000V应急照明系统一起使用的独立产品以及组合在自动试验系统内的部件的基本性能和安全要求。

  本标准也规定了应急照明系统的唍整自动试验系统的功能要求

  本标准适用于包含自容式应急照明灯具或与应急照明灯具相关联的中央电池的试验系统。

  注:依賴于手动初始化和/或灯条件的目视检验的手动试验设备不在本标准范围内

  下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期嘚引用文件仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

  GB/T 4025人一机界面標志标识的基本和安全规则 指示器和操作器的编码规则(IEC 60073:1996IDT)

  GB 7000.2界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

  可以手动初始化的自动试驗系统由连在一起组成系统时可执行应急照明灯具例行检测要求、并标示试验结果的部件组成(例如计时器、电流探测器、光探头、转换開关)。

  一种带有内装式试验装置以进行试验并标示试验结果的应急灯具

  注:自容式灯具的例子在附录A中给出。

  对一个或多個自容式应急灯具进行试验的系统灯具与给出相关试验结果的遥控板连接。

  注:自容式灯具系统的例子在附录A中给出

  对一个戓多个应急灯具进行试验并提供相关结果标示的系统,灯具与中央电源供电系统或遥控电源供电系统连接

  注:中央供电灯具系统的唎子在附录A中给出。

  从和(或)向应急照明灯具接受和(或)发送信息、并可以标示试验结果的系统部件

  检查电路完整性以及灯、转换裝置和电源正确操作的试验。

  检查额定应急工作持续时间范围内安全源是否向系统供电的试验

  使ATS执行的试验不会在两个相邻的燈具上同时执行的多灯具配置。

  主要的试验和记录装置可以包括一个遥控板和/或计算机化的系统,此装置可以方便控制手动和自動试验及其相关信息的记录并能以可视的和/或打印的形式标示试验结果。

  4.1安全、结构和安装说明

  注1:典型系统的标准使用指喃在附录A中给出

  ATS的设计和结构应保证只有授权人员才能改变试验持续时间和试验频次。

  制造商应提供包括所有ATS的尺寸限值和兼嫆性的安装说明

  在安装说明中,制造商应给出ATS设计使用的应急灯具类型的建议

  注2:ATS根据其向使用者提供的东西进行分类(见附錄B)。

  注3;试验电路部件可以安装在自容式灯具或中央供电式灯具的里面或旁边其他的部件可以放在遥控板上。

  4.2计时电路的监视

  对于P型、ER型和PER型的ATS(见附录B)任何ATS试验过程中的失效都应在遥控板上标示出来。

  注1:由于需要确保和维持试验周期的持续时间及其間隔计时电路的监视很重要。

  失效应通过一个模拟中断试验程序的故障进行试验并检查失效是在遥控板上标示。

  注2:系统的所有灯具都会受到计时电路失效的影响

  在第5章规定的间隔和持续时间内,自动试验系统应检查应急照明灯具及相关电源的功能运行并识别影响操作功能的故障。识别出来的故障应在24 h内标示或报告

  合格性由目视和试验(第5章)检验。

  4.3.2应急电池电源

  如果电池電源失效试验系统应检查并标示出来。

  合格性由试验期间断开电池来检验试验期间故障应被标示出来。

  4.3.3应急模式下试验的灯

  如果安装了转换装置则试验系统应检查核实转换装置已经从应急电池向灯输送电。

  合格性由以下试验检验:

  如果给到电池嘚充电率高于满载荷的15%试验期间充电器应断开;

  如果充电率是满载荷的5%~15%,试验期间充电器应补偿;

  如果充电率小于满載荷的5%试验期间充电器应忽略。

  4.3.4应急模式和正常电源条件下试验的持续式灯

  对持久照明并且没有转换装置的持续式灯(在线系統如GB 7000.2中第17章的定义),试验系统应检查核实在电源供电正常和供电失效条件下灯都正常地工作

  注:带转换装置的持续式灯具可以按4.3.3試验。

  合格性由持续式灯工作时检查试验系统来检验

  4.4系统部件失效和故障的防护

  根据4.4.1~4.4.5要求,在ATS中或一个系统部件中出现嘚单一故障或部分失效应不影响ATS的应急工作。

  合格性由目视和4.4.1~4.4.5检验

  4.4.1内部通信失效

  如3.3和3.4定义的ATS部件间的内部通信失效,鈈应抑制连接到ATS的灯具的应急工作或启动一个不需要的试验。而且对于P型、ER型和PER型,ATS部件内部通信的所有失效都应作为一个故障在发苼失效的1个月内在遥控板上标示

  合格性由模拟内部通信失效和检查故障指示器来检验。

  4.4.2系统的内部连接

  ATS内部连接接线的所囿故障都不应影响应急状态下灯具的工作包括短路、接地接触、ATS电源或通信接线的中断。不应启动不需要的试验试验必须在正确的时間运行,其他试验会让系统应急功能出现风险

  合格性由对ATS模拟这些接线故障来检验。

  注:如果以双重绝缘隔开试验时不需要對电源和通信接线之间进行短路连接。

  4.4.3元件失效

  ATS内单个部件的失效不应阻碍连接到ATS的一个以上的灯具的应急工作或不应启动不需要的试验。

  注:对于综合系统和设备为了选择最可能引起不符合本试验要求的失效的内部部件,可以寻求控制装置制造商的建议

  4.4.4系统部件兼容性

  被选为组成ATS的单个部件、控制装置和其他电子装置应证明能互相兼容。

  系统设计者应负责进行充分的调查囷实际操作试验以保证部件的兼容性。

  注:单个部件违反相关IEC或地区标准要求的情况下不能完全保证兼容性。应考虑EMC、电压转换器、开关现象等

  电磁现象应不阻碍ATS的工作或启动任何不需要的试验。

  合格性由GB/T 18595对应急照明灯具的要求和符合性的标准进行检驗

  另外,电源电压下降和中断试验应根据GB/T 1的5.8进行试验期间,ATS的运行不应受到影响并且未启动不需要的试验

  注:在某些国镓,电磁兼容抗扰度不作要求

  4.4.6软件失效

  应证明ATS软件能正常运行。

  系统设计者有责任进行充分的调查和实际操作试验以保证軟件的正确运行和失效保护

  任何软件的失效都不应阻碍一个以上连接到ATS的灯具的应急工作,而且不应启动不需要的试验

  4.5应急燈的试验

  如果应急灯不工作,ATS应检查并标示P型、ER型和PER型的ATS(见附录B)应标示在遥控板上。S型ATS应标示在灯具上

  合格性由以下试验检驗:

  a)试验期间拆下应急自炽灯;并且

  b)对荧光灯和气体放电灯,应用GB 7附录c的故障条件

  在以上两种情况下,遥控板上都应给出故障标示

  5试验持续时间和间隔

  功能试验至少应每月进行一次。试验持续时间应足够检查灯的照明而且试验持续时间不应大于額定持续时间的10%。对密封的镍一镉电池和其他短期重复充电会降低容量的电池总的试验持续时间不应超过额定持续时间的10%。额定持續时间在GB 7000.2中定义

  注1:应注意国家标准中规定的试验频率和要求的试验类型。

  注2:试验给出的灯具失效的最早警告应与灯具部件嘚寿命一致当需要时,故障条件的手动记录应一个月进行一次或符合国家规定应注意国家标准可能要求的其他试验条件。

  注3:系統提供者应证明灯、灯的控制装置和自动试验模式的兼容性

  如果在预设功能试验之前4h内发生电源失效,试验应延后并在电源恢复后4h~24h期间重新安排试验最后ATS部件的兼容性应保证其可靠运行。对P型、ER型、和PER型ATs(见附录B)在功能试验延迟的情况下,遥控板应给出等待试验嘚标示

  注4:众所周知,荧光灯管在非标准的低功率下运行会对某些类型或工艺的荧光灯管产生危害

  对全部额定持续时间,应根据制造商的说明书在ATS系统试运行时进行试验并且至少应每年自动重复试验一次。

  注1:试验时应检查应急工作持续时间内应急灯被點亮或检查实际应用中等效的电池放电率。

  注2:注意可能在国家标准中规定的试验频率和要求的试验类型

  随机自动初始化的額定持续试验应在试运行后4周~52周内进行。

  非授权人员不能更改试验持续时间

  如果在预设的额定持续试验之前24h内发生电源失效,试验应延后并应在电源恢复后7d内重新安排试验

  6应急照明系统试验和之后再充电期间建筑物的防护

  在持续试验和之后电池再充電造成的电池仅部分充电的情况下,ATS的设计应使主电源失效对应急照明应用的有效性影响降至最低

  如果知道在试验期间建筑物不会被使用,应执行6.2或6.3中任意一个程序

  如果知道在持续试验期间建筑物可能会被使用,应只执行6.3的程序

  6.2计时期间的精度和防护

  6.2.1通用要求

  ATS计时器的精度和功能应符合6.2.2和6.2.3要求。

  6.2.2计时器精度

  应对测量实际时间的ATs计时器进行试验以保证每周误差在±75 s内

  合格性由连续两次成功的试验检验。

  6.2.3计时功能的保护

  a)在电源失效或中断的7d内应保留计时功能除非:

  b)ATS自动恢复交互灯具的單独计时。

  c)ATS的设计提供了试验交互灯具的自动恢复或提供试验功能的自动初始化

  操作说明书应说明在电源失效的延长期后ATS应可偅置。电源失效延长期应由制造商在操作说明书中说明并且应大于7d。

  合格性由模拟电源失效进行检验在0.9倍额定电源电压下充电24 h后電源关闭,对于配备的装备应急系统应设置在休止或抑制模式。在模拟电源失效的7 d的末期电源应恢复并且计时器不能中断。

  6.3对试驗和充电期间可能使用的场所的要求

  6.3.1通用要求

  对于持续试验和之后电池再充电期间要使用的场所内的设施系统应符合下述两个預防性测量中的一个:

  a) 自容式灯具系统用6.3.2;或

  b)中央供电系统用6.3.3。

  6.3.2自容式灯具试验

  自容式应急灯具应根据6.3.2.2、6.3.2.3或6.3.2.4中的一个要求进行试验以保证电源失效时提供安全水平的应急照明。

  6.3.2.2交互灯具的试验

  ATS应设计成一个灯具检测和完全再充电后再开始下一个燈具的试验ATS提供者应为每个ATS系统提供安装说明。

  注1:在某些国家接受自容式灯具的随机试验

  注2:包括计时和检测操作在内的所有其他试验要求应自动执行。

  合格性通过确认在相同试验周期内试验程序没有影响交互灯具来检验

  6.3.2.3试验功能的手动初始化

  如果有一个可见的故障标示(如7.2的描述),或标示之前12个月内额定放电试验未被执行的之前试验的记录应接受试验的手动初始化。

  合格性由目视检验

  6.3.2.4试验功能的自动初始化

  自动初始化试验应根据第5章进行试验。但是每年的试验应在投入使用后4周--52周内进行。

  注:操作说明应注意相邻灯具同时试验的可能性应重视这种可能性,应特别注意包括在操作说明书中的标识

  合格性由目视检驗。

  6.3.3中央供电系统试验

  中央供电的ATS系统应能按照6.3.3.2和6.3.3.3之一进行试验以保证电源失效时维持安全水平的一些应急照明。

  如果ATS配囿双重并联电池电池应分成两部分进行ATS试验,每部分都能在另一个充电时提供照明

  注1:在电池在维修或更换时,此系统也能保证燈具正常工作

  合格性由双重电池交替操作进行检验,允许两次试验期问电池再充电24h

  注2:连接到充满电的电池的灯具的位置应能保证如果试验周期内出现电源失效,逃生路线上的任何区域都不会全部黑暗

  6.3.3.3试验功能的手动初始化

  如果有一个可见的故障标礻(如7.2的描述),或标示之前12个月内额定放电试验未被执行的之前试验的记录应接受试验的手动初始化。

  合格性由目视检验

  6.3.3.4有限歭续试验

  完成有限持续试验要用三分之二额定持续时间。额定试验持续时间在GB 7000.2中规定中央应急供电系统应自动检测以保证电池放电電压不会低于三分之二额定持续时间放电的要求值。

  6.3.4自动试验记录设备

  当带记录装置的ATS用于监视应急照明设施的状态时ATS应根据4標示试验结果,并标示故障灯具或线路的位置

  7检测设备试验结果的标示和记录

  ATS应标示所有试验结果。ATS试验结果指示器应保证试驗失效标示不会被下一个合格的功能

  试验删除当电源存在时,试验失效结果应在试验失效后至少标示一周或者ATS在重新充电后自动偅复故障试验。

  合格性由记录进行检验

  注:即使在持续试验期坷注明,灯的失效仍被认为是功脂失效

  每个ATS应标示电源是囸常运行还是已发生故障。所有试验结果应标示出来如果使用指示灯,则应符合GB/T 4025要求

  注1:闪光指示器和字符显示器也可用作试驗指示器。

  注2:如果符合GB 7000.2规定的要求试验指示器与GB 7000.2要求的指示器可以是同一个装置。

  合格性由目视检验

  带内装式自动试驗装置的自容式灯具(见3.2)应包含一个试验结果的可视标示,此装置可为简单的照明指示器

  只能在故障纠正后,故障指示器才能重置到非故障状态

  对于中央系统(见3.3和3.4),试验结果应电子存储并带有可视或可视听的失效警告。应能获得可视和可打印的试验历史记录

  合格性由目视检验。

我要回帖

 

随机推荐