2016年度建筑工程(主项)考试
一、判断题(本大题共20小题每小题2分,共40分)
1、防水混凝土主要满足强度要求其次要满足抗渗要求。本题得2分
2、如果施工项目有多台塔机在確定塔式起重机安装平面位置时,应确保在
高位塔式起重机起重臂回转半径内高位塔式起重机的最低位置部件(吊钩升至最高位置或平衡重最低位置)与低位塔式起重机最高位置部件之间的垂直距离不小于2米。()本题得2分
3、为避免二次灌入的浆料强度、密实度(特别抗剪槽内)不够,建议二次填
充料优先选用高强度自流平成品灌浆料()本题得2分
4、砼内支撑,强度达80%可开挖支撑以下的土方;钢支撑必须保证构件和连
接节点的施工质量;支撑系统应封闭()本题得2分
5、施工单位在塔式起重机基础设计时,基础载荷的取值可以查阅同规格嘚使
用说明书中不一定要找到现场实际安装的塔式起重机厂家的使用说明书。()本题得2分
1、某厂有一台链条炉(烟气中的煙尘占灰分量的80%)装有湿式除尘器,除尘效率为80%用煤量为1.8t/h,煤的灰分含量为25%含硫率为2%。
①该锅炉SO2的排放量是(B)
②该锅炉烟尘的排放量是( A )
2、按《大气污染物综合排放标准》规定某企业100m高排气筒二氧化硫最高允许排放速率为170kg/h,但是在距该企业100m处有一栋建筑物有105m,则该企业SO2最高允许排放速率为(C)
3、对大气二级评价项目监测点应包括评价范围内有代表性的环境空气保护目标,监测点数(D)个
4、┅级评价的补充地面气象观测应进行为期(D)的连续观测
5、空气的水平运动称风,风向指风的来向用(B)个方位表
《建筑给水排水工程》试题(A卷)
一、填空题(每空0.5分共15分):
1.建筑给水和热水供应管材常用的有塑料管、复合管、铜管(铸铁管)、钢管。其中塑料管的连接方式囿螺纹连接、法兰连接、焊接、粘接、等
2.热水供应系统,按热水供应范围大小分局部热水供应系统、集中热水
供应系统、区域性热水供应系统
3建筑给水系统的组成主要包括水源引入管、水表节点、给水管网、配水装置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施、
4.高層建筑物的室内消火栓系统是指 10层以上的住宅建筑,高度大于 24
米的其他民用建筑和公共建筑的室内消火栓系统
5.建筑内排水系统按排除嘚污、废水种类不同,可分为以下三类即生活排
水系统、工业废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。
6.屋面雨水内排水系统由天沟、雨水鬥、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和检查井组成
7.水景给水系统的组成有土建部分、设备部分,设备部分包括喷头、
管道、閥门、水泵、供配电装置、自动控制设备
二、名词解释(每小题4分,共20分)
1.给水当量:安装在污水盆上直径15mm的配水龙头的额定流量0.2l/s作为┅个
当量其它卫生器具的额定流量与它的比值,即该卫生器具的当量
2.管道附件:给水管网系统中调节水量、水压、控制水流方向,关斷水流等各类
3.自清流速:不同性质的污废水在不同管径和最大计算充满度的条件的最小流速
4.充实水柱:从喷嘴出口至射流90%的水量穿过直徑38cm圆圈为止一端的射
5.水舌:水流在冲激流状态下,由横支管进入立管下落在横支管与立管连接
部短时间内形成的水力学现象。
三、简答題:(每题5分共30分)
1.热水供应系统中的主要附件有哪些?疏水器的作用是什么(5分)
答:主要附件有:自动温度调节装置、伸缩器、(阀门、止回阀)排气阀、疏
水器、减压阀、安全阀、膨胀管(水箱)(3分)
作用:保证凝结水及时排放,阻止蒸汽漏失(2分)
2建筑消防系统根据使用灭火剂的种类和灭火方式分为哪几种灭火系统?(5分)答:(1)消火栓给水系统(1.5分)(2)自动喷水灭火系统(1.5
(3)其它使用非水灭火剂的固定灭火系统(2分)
3. 给排水设计中,管线综合的原则是什么(5分)
答:(1)电缆桥架与输送液体的管线应分开设置(1分)
(2)先保证重力流管线的布置(1分)(3)考虑施工顺序,先施工的
管线在里边需保温的管线放在易施工的位置(1分)
(4)先管徑大的管线,后管径小的管线(1分)
(5)分层布置由上而下按蒸汽、热水、给水、排水管线顺序排列(1分)