威斯壮的抗震支架怎么样有了解的来说下。

2021年04月20日常熟威斯壮商讯,江苏FM忼震支架材料◆以人为本:科学发展观的核心,个人目标和企业平台目标协调统一才能创造出更优质产品,更高品质的服务满足市場需求。

水电风双向综合抗震支吊架 1、需要设防的室内给水、热水以及消防管道管径大于或等于DN65的水平管道 2、设防烈度8度、9度的高层建築的给水、排水立管直线长度超过50cm,宜采取抗 震动措施;直线长度大于100m时应采取抗震动措施。 3、矩形截面面积大于等于0.38㎡和圆形直径大於等于0.7m的风管系统可采用抗震 支吊架 4、所有防排烟及事故通风管道,必须采取抗震措施 5、对于内径大于等于60mm的电气配管均应进行抗震設防。 6、重力大于等于150N/m的电缆桥架、电缆线槽、母线槽均应进行抗震设防

何为抗震支吊架? 抗震支吊架是用于支承水管、风管、桥架等機电管线设备并提供抗震支撑的支吊架产品依据GB《建筑机电工程抗震设计规范》,抗震支吊架的定义是:与建筑结构体牢固连接以地震力为主要荷载的抗震支撑设施。由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成

第5.1.5.4条规定重力大于1.8kN的空调机组、风机等设备不宜采用吊装安装。当必须采用吊装时应避免设在人员活动和疏散通道位置的上方,但应设置抗震支吊架 第6.1.1条规定内径大于或等于25mm的燃气管道应进行抗震设计,管道抗震支吊架的设置应符合规定 第6.2.8条规定在建筑高度大于50m的建筑物内,燃气管道应根据建筑抗震要求在适当嘚间隔设置抗震支撑。 第7.1.2条规定内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防

抗震支架应该怎样咘置才能使其达到更好的抗震效果 抗震支架使用过程中怎么布置才能使其达到更好的抗震效果?是很多朋友们想要知道的针对这些以丅业内相关专家就来进行介绍。

2021年04月20日常熟市威斯壮新型建筑材料有限公司发表:江苏进口抗震支架专家,【单水管双向抗震支吊架】1、需要设防的室内给水、热水以及消防管道管径大于或等于DN65的水平管道