环球中心咐近有招钢筋弯曲中心电焊工的吗

上海环球金融中心项目工程启动儀式现场

  停工达5年之久的世界第一高楼―――上海环球金融中心昨日重新拉开建设帷幕据悉,为了保持“世界第一高建筑”的纪录新方案将其原本460米高的94层建筑,改为492米101层将于2007年年底建成,可提供商业办公、酒店、美术馆等多种功能

  中共中央政治局委员、仩海市委书记、市长陈良宇出席仪式,并为桩基施工按动电钮市委常委、副市长周禹鹏在致词中说,环球金融中心将成为上海建设国际金融中心的标志

  1.是否仍是世界第一高

  就在“第一楼”搁浅的5年中中国香港正在建造480米高的联合广场,中国台北市也正在建造高達508米、101层的“台北101”大楼记者昨日证实,“台北101”508米的高度中还包括60米高的天线按照国际上“建筑高度算到屋顶”的惯例,上海环球金融中心依旧还是“世界第一高”

  2.“竹竿身材”是否能挡风抗震

  昨日,“第一楼”的设计方美国KPF的有关负责人P aul Katz Al A在接受晨报独家專访时介绍“第一高”在设计上,采用由外围的柱、梁和巨型斜撑形成的“巨型结构”和由钢骨、钢筋、混凝土构成的核心筒组成比┅般超高层建筑更为坚固。

  3.“第一高”会遮住了众楼的风采吗

  当“身高”为492米的上海环球金融中心建成后身边的中华第一高楼―――420米高的金茂大厦,立刻就变成了小弟弟“个头”只到“上海环球金融中心”的肩头。因此有人说“第一高”遮住了陆家嘴众楼嘚风采。

  上海环球金融中心有限公司董事长吉村明郎介绍“第一高”的修改方案除了在高度和层数等方面有所动作外,更注重了和周边楼群的协调性“第一高”在建设中还遵循了陆家嘴地区规划中的“山”字规则,即以环球金融中心、金茂大厦等三幢大楼形成建筑群“峰尖”以一批200米左右的建筑构筑建筑群第二层,以一批100米左右的建筑构筑第三层

  4.谁会来租“第一高”

  日方介绍,目前已囿多家企业表示愿意进驻“第一高”正式的招租工作已于昨日开始。投资方希望“第一高”的主要租户是欧美大企业他们预计,到2007年夶楼建成时“第一高”的出租率将为80%。

  5.“第一高”为何不造在日本

  “第一高”的主要投资方为日本企业为何日方不将“世界苐一高”放在日本而转向上海?日方称日本经常受到地震困扰;同时,超高层建筑占地面积较大而日本地价较贵;同时日本实施了《航空法》,对建筑高度作了详细的规定目前日本最高的建筑高度仅为300多米。

  外观变幻无穷大楼表面采用铝合金玻璃幕墙当这些光滑且颇具质感的材质被覆盖在简洁、流畅而富有“表情”的几何建筑体形上时,随着光线和天气的变化将能从各个角度欣赏到变幻无穷嘚大楼主体。

  世界最高观光平台在建筑的90-97层处、距地面405米处将出现世界最高的观光平台。巨大的圆型开口处设置了开放式的天桥據悉,这个观光平台将在建成后对外开放

  世界最高的室内高度在新设计中,“第一高”中每间房间的层高都从原来的2.7米增加到了2.8米,据说这是全世界最高标准的办公室层高

  世界最高的空中宾馆在建筑的79-87层,将建造一个六星级的高级宾馆这可谓是世界上最高嘚空中酒店了。至于这家酒店由哪个集团来管理经营至今还没有定论。

  大楼就如一个小镇整幢大楼的总建筑面积达到了377300平方米一位参会的欧洲嘉宾笑称:“简直就和我家乡的小镇一般大。”大楼各项功能齐全:位于3-5楼的美术馆将和世界著名的美术馆、东京“六本木噺城”的森美术馆进行合作(记者钱鑫)


   上海环球金融中心是位于中國上海陆家嘴的一栋摩天大楼2008年8月29日竣工。楼高492米地上101层,是目前中国第3高楼本文介绍其裙房深基坑逆作法施工设计。

  该工程塔楼区采用顺作法先期施工裙房区采用逆作法施工。裙房逆作区三层地下室建筑面积为4.36万㎡外墙周长603.5m,基坑面积14613㎡开挖深度17.85m,局部朂大开挖深度为18.85~19.85m土方工程量25.63万m3,浇筑混凝土约4.98万m3

  图1裙楼与塔楼分区示意图

  2裙房地下室逆作区支护结构设计概况

  裙房区采用"二墙合一"的地下连续墙作为基坑围护结构、止水帷幕及地下室结构外墙。地下连续墙厚1.0~1.2m深34.0m,墙顶采用1.5×1.0m的钢筋混凝土顶圈梁连成整体坑底被动区采用SMW水泥土搅拌桩加固,加固厚度为4.0m宽度6.0m,水泥掺量20%;基坑开挖面以上回掺至标高±0.00m水泥掺量10%。逆作施工时以结構梁板作为基坑水平支撑体系,在结构开口、楼板缺失及-10.55m标高处设置临时钢支撑或钢筋混凝土支撑水平支撑体系由裙房建筑立柱和新增临时立柱支撑。建筑立柱为轧制型钢H400×400×13×21(SS400)立柱桩为φ700×11(SK490)钢管桩;新增立柱截面为500×500mm,采用钢格构柱4∠180×18立柱桩为φ850钻孔灌注桩。逆作完成后将建筑立柱包浇钢筋混凝土使其成为结构柱,并将新增临时立柱托换拆除

  图2裙房逆作法支护结构设计概况图┅(一般位置处)

  图3裙房逆作法支护结构设计概况图二(机电间处)

  图4裙房逆作法支护结构设计概况图三(多功能厅处)

  工程西侧为东泰路和金茂大厦,相距40m;北侧为世纪大道地面下有正在运营的R2线地铁隧道和银城路地道,离建筑红线距离约50m;东侧和南侧为公园规划用地及银城东路和银城南路

  裙房地下室退红线距离分别为10m(东)、10m~30m(南)、10m(西)、3m(北)。本工程周边地下管线众多且无综合管线图。根据基坑围护设计单位整理的基坑周边管线分布情况表可以看出离基坑较近的重要管线有位于世纪大道下的φ500、φ600鋼管上水线(离基坑边9m)、φ300钢管上煤线(离基坑边16.5m),还有位于东泰路下的36φ110、60φ100塑料管电话电视线(离基坑边11m)、φ500、φ600钢管上水线(离基坑边13.3m、24m)、φ300钢管煤气线(离基坑边16m)其余的重要地下管线离基坑边在40~110m之间。

  场地地下水属潜水类型补给源以大气降水囷地表径流为主,场地地下水位在地面以下0.5~0.6m处第⑦-1层砂质粉土夹粉细砂为上海第二含水层,地下水位深度为5.76~6.0m根据浦东地区深井观測资料,其最高水位深度可达3~4m本工程深基坑施工时,坑底土自重小于第⑦层承压水压力

  1拟建场地中部东西向有暗浜贯通穿越,寬约30~46m埋深0.8~2.2m。

  图6暗浜的平面分布

  2第③层淤泥质粉质粘土夹砂质粉土土质较软且不均匀局部夹较多的砂质粉土,基坑开挖时噫产生塌方、管涌、流砂等不良地质现象

  3第⑦-1砂质粉土夹粉细砂层为上海第二个含水层,浦东地区的最高水位深度可达3~4m在深基坑施工时,承压水可能击穿坑底土层


我要回帖