工况和实况一样吗

低压变频无扰切换柜对离心式空壓机的现场实况改造案例

      现场工况:美国寿力离心式空压机空压机配备的是普通工频电机,电机额定电压AC380V 额定电流808A额定功率450KW。 由于用戶自身电网容量过小要求电机的启动电流不超过电机的额定电流,所以离心式空压机只能采用变频启动的方式

现场问题:由于电机是普通电机非变频电机,这台空压机的又必须采用变频的方式启动所以离心式空压机采用变频启动完毕后,变频器仍运行在50HZ时.电机定子温喥都会普遍偏高一直维持在126摄氏度,变频器自身也带有损耗和发热现象这样反而会使得变频器在50HZ工作时比工频运行时更为费电电能浪費严重,且现场谐波大因没有做治理谐波进而造成现场电容补偿柜电容损坏多次的问题。  解决方案:经过现场沟通了解我公司针对用戶面临的实际问题专门为客户量身设计的低压变频器无扰切换柜。空压机变频启动完毕然后无扰切换到工频状态。当变频器运行在50HZ,时變频器电流仅为300A,切换工频时候冲击电流是600A,远远低于空压机额定电流的808A空压机变频50HZ运行时定子温度也由是126度降到105度,电机运行电流750A一切正常非常完美的解决了问题。  低压变频器无扰切换柜我公司是根据了客户要求和变频器做成一个整体柜。适合于客户电网容量小无法用其它启动方式启动电机的工作情况。变频器启动空压机启动电流不大于电机额定电流,启动时间30秒左右当空压机变频启动完毕后,无扰切换到工频运行可以充分发挥变频器启动电流小的优势。无扰切换到工频运行后又避免了变频器50HZ运行电机温度高的问题无形中延长了电机的使用寿命。像本文这样的工况使用腾辉电气低压变频器无扰切换柜能完美解决启动电流小,不需要做谐波治理且更为节能。

      本次客户现场改造我公司以高效高质量圆满解决了以往使用变频器工作时所产生的一系列问题,客户非常满意

“况”字在开头能组哪些词

“况”字在中间的能组哪些词

“况”字在结尾组词有哪些

  • 美国教师素质管理制度的现况
  • 英国教师素质管理制度的发展与现况

名词 情形、状态【组词】:「近况」、「概况」、「实况」、「窘况」。名词 恩惠通「贶」。《汉书.卷...


河南某污水处理厂反渗透水处理裝置上现场输出信号不稳定现场勘察检测,排除产品故障现场恢复正常运行。

高精度小盲区变送器是我司为小盲区、高精度、小安裝空间的工况测控而研制的。盲区小于0.06m,精度可达±1mm的超声波测距产品外壳采用304不锈钢材料,壳体小巧且相当坚固;主芯片采用进口工业級单片机数字温度补偿和超宽电压输入稳压等数十块相关专用集成电路,使产品性能更稳定工作更可靠它具有抗干扰性强,可通过上位机软件任意设置上下限节点及在线输出调节可选择模拟量,开关量及RS485输出方便的与相关设施接口。它具有高可靠无污染,性能稳萣,不必接触工业介质就能满足大部分物位测量要求从而彻底地解决了压力式、电容式、浮子式等传统测量方式带来的缠绕、堵塞、泄露、介质腐蚀、维护不便等缺点。因此可广泛应用于与料位液位测控相关的各个领域。本产品经国家权威机构检验认可本产品符合GB3836.12010GB3836.420010国家标准要求,防爆标志为:ExiaIIBT4Ga
性能特点坚固、稳定的传感器适合恶劣工业场合抗干扰性强,可任意设置上下限节点及在线输出调節换能器内置温度传感器实现测量值的实时自动温度补偿
4~20MA电流输出,可选现场总线接口小盲区可小于6cm适用于空间狭小的环境。
应用领域水及污水处理泵房、集水井、生化反应池、沉淀池等电力、矿山灰浆池、煤浆池、黄油储罐、堆料场或部分移动设备控制等食品工业酒厂、粮仓、食品材料装盛槽罐等

我要回帖

 

随机推荐