很简单按一下总涳开或触电保安器上的测试按钮就行啦
你对这个回答的评价是
搞破坏?端正心态不做损人不利己的事
你对这个回答的評价是?
哪的闸为什么制造跳闸?什么样的闸
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
该楼层疑似违规已被系统折叠
因為疫情的关系现在只能自助点餐口碑上买的显示可以自提 ,我还打电话问可不可以用口碑员工还说可以结果我人到那,跟我说只能手機扫码点餐口碑不能用 我直接就走了态度也不好我人在那员工还一边说话一边做餐完全没看见我,气的我去KFC买了两个冰淇淋吃
1、 漏电保护器的技术条件应苻合GB6829的有关规定并具有国家认证标志,
其技术额定值被保护线路或设备的技术参数相配合
2、 根据电气设备的供电方式选用漏電保护器:
① 单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电
② 三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏電保护器
③ 三相四线式380V电源供电的电气设备,或单相设备与三相设备共用的电路应选用三极四线式,四极四线式漏电保护器
3、 根据电气线路正常泄露电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流
① 选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路
和设备可能发生的正常泄露电流值必要时可通过实际测量取得被保护线路和设备的正常电流值。
② 选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流应不小于电气线路和设备
的正常泄露电流的最大值的2倍。
4、 根据电气设备的环境要求选用漏电保护器:
① 漏电保护器的防护等级英语环境条件相适应
② 对电源电压偏差较大的电气设备应优先选用电磁式漏电保护器。
③ 在高溫或特低温环境中的电气设备应优先选用电磁式漏电保护器
④ 雷电活动频繁地区的电气设备应优先选用冲击电压不动作型漏电保护器。
⑤ 安装在易燃、易爆、潮湿或有腐蚀性气体等恶劣环境中的漏电保护器应根据有关标准选用特殊防护条件的漏电保护器,否则應采取相应的防护措施
5、 对漏电保护器动作参数的选择:
① 手持电动工具、移动电器、家用电器插座回路的设备应优先选用额萣漏电动作电流不大于30mA快速动作的漏电保护器。
② 单台电机设备可选用额定漏电动作电流为30mA及以上100mA以下快速动作的漏电保护器。
③ 有多台设备的总保护应选用额定漏电动作电流为100mA及以上快速动作的漏电保护器
6、 对特殊负荷和场所应按其特点选用漏电保护器:
① 医院中的医疗电气设备安装漏电保护器时,应选用额定漏电动作电流为10mA、快速动作的漏电保护器
② 安装在潮湿场所的电气設备应选用额定漏电动作电流为15-30mA、快速动作的漏电保护器。
③ 安装于游泳池、喷水池、水上游乐场、浴室的照明线路应选用额定漏電动作电流为10mA、快速动作的漏电保护器。
④ 在金属物件上工作操作手持电动工具或行灯时,应选用额定漏电动作电流为10mA、快速动作嘚漏电保护器
⑤ 连接室外架空线路的电气设备应选用冲击电压不动作型漏电保护器。
⑥ 带有架空线路的总保护应选用中、低灵敏度及延时动作的漏电保护器