房屋建筑物内设置污水井属于违规么?

1、土木工程的发展经历了古代、近代和现代三个阶段。

2、砖按生产工艺分烧结砖和非烧结砖。

3、砂一般分为天然砂和人工砂。

4、配置混凝土时应优先选用中砂。

5、所谓灰是指石灰和石膏。

6、土木工程中使用的钢材是指线材和型材。

7、水泥按其用途及性能分为通用水泥、专用水泥、特性水泥。

8、普通混凝土是由水泥、粗骨料、细骨料、和水拌合,经硬化而

9、绝热材料按其成分分为无机材料和有机材料。

10、绿色建材的发展战略应从原料采集、产品的制造、应用过程、和使用后

的再循环等四个方面进行全面系统的研发。

11、将上部结构的荷载传给土地基,连接上部结构与地基土的下部结构称为

12、常用工程地质测绘方法有相片成图法和实地测绘法。

13、通常把位于天然地基上,埋置深度小于5m的一般基础以及埋深度虽超过

5m,但小于基础宽度的大尺寸基础,统称为天然地基上的浅基础。

14、刚性基础通常由砖、毛石、素混凝土、和灰土等材料做成。

15、建筑物的基础分为刚性基础和柔性基础,钢筋混凝土基础属于柔性

16、浅基础一般分为单独基础,条形基础、伐板基础和箱形基础、壳体基础。

17、埋置深度大于 5米或大于基础宽度的基础,称为深基础。

18、桩按荷载传递方式分为端承桩和摩擦桩。

19、建筑物的基本构建可分为梁、板、柱、拱。

20、梁和板都是工程结构中的受弯构件。

21、梁按支撑方式可分为简支梁、悬臂梁和连续梁。

22、柱是工程结构中的受压构件。

省住房城乡建设厅关于第二阶段

建筑施工安全生产明查暗访情况的通报

各设区市住房城乡建设局(建委): 

为贯彻《省政府办公厅关于在全省组织开展安全生产明查暗访的紧急通知》《住房和城乡建设部办公厅关于扎实开展安全隐患排查严防事故发生的通知》《住房和城乡建设部办公厅关于切实加强当前安全防范工作的通知》《省安委办关于深入开展大排查大整治切实做好当前安全生产工作的通知》等文件要求,根据我厅建筑施工“防风险保平安迎大庆”专项行动安排,79月份共组织七个督查组对全省建筑施工安全生产持续开展明查暗访工作,现将有关情况通报如下。

我厅采取明查与暗访、随机检查与重点督查、隐患整治与严格执法、企业主体责任和属地监管责任落实“双查”相结合的工作方法,滚动式压茬推进,重点检查参建各方安全生产主体责任和属地监管责任落实、施工现场安全防护和规范管理以及危险性较大分部分项工程安全专项施工方案的编制、审批、论证和实施情况等。随机检查在建工程110个,发现安全隐患1301条,对存在严重安全隐患的14个项目下发执法建议书,并予以全省通报批评,对发现的各类安全隐患当场提出整改要求,并责成各设区市建设行政主管部门在规定时间内完成督促整改工作。

二、 面临形势和存在问题

今年初扬州321”和“410”两起较大事故的发生,给全省建筑施工安全生产工作带来较大压力。在起步不稳、开局不利的被动形势下,各地建设行政主管部门不断强化安全生产责任落实,深入开展隐患排查治理,严厉打击各类违法违规施工行为。截至9月底,全省安全生产形势趋于稳定,共计发生事故56起、死亡68人,较去年同期78起、死亡80人相比有明显下降,特别是789三个月事故起数和死亡人数呈现较大幅度下降。但必须清醒认识到,这一时段安全生产形势的好转,是全省紧扣“防风险保平安迎大庆”推进压茬式明查暗访、始终保持安全生产高压态势而取得的阶段性成果。从检查情况看,仍有一些地区安全防控措施不力,一些企业主体责任落实不到位,主要问题有:

一是企业主体责任落实不到位。一些企业安全意识淡薄,企业安全生产培训教育不够,违章指挥、违规作业和违反劳动纪律等“三违”问题造成的事故占比较大;一些项目经理和安全员变更后未及时履行变更手续;少数施工企业存在项目经理、技术负责人、安全员等长期脱岗,带班检查制度履行不到位,项目部安全生产管理体系未建立健全;部分项目部未按照《江苏省建设工程施工安全标准化管理资料》要求建立标准化台账资料,且存在形式主义,隐患检查记录不全,网站下载或照抄其他专项方案,针对性和实际操作性差;企业安全生产培训教育流于形式等问题。

二是安全生产薄弱环节防控不严。一些施工企业在专项施工方案编制过程中,存在技术能力不足、设计计算偏差失误、对周边环境因素考虑不全,以及施工过程控制不当等问题,容易引发作业人员群死群伤等事故;现场施工作业与施工方案出入较大,对未按照施工方案进行施工的部分未组织专家重新论证,未按规定要求组织验收、交底;起重机械设备(塔吊附墙)检测不到位,特别是在塔吊顶升后,安装的附墙未能及时检测;未按规范要求配置足够的灭火器材、消防水源等,宿舍区消防通道堵塞等。

三是少数地区安全监管不够规范。从督查情况看,部分安全监督机构监督计划过于笼统,安全监督抽查记录表述不规范,不准确;抽查记录对重点安全事项不突出,缺乏针对性;一些地区未能熟练运用“江苏省建筑施工安全管理系统”实现日常监督管理,存在线上线下监管数据“脱节”的问题,未能运用“系统”实现线上开单(抽查纪录单、一般隐患单、局部停工单)、安全生产标准化考评等。

四是施工扬尘防治不到位。个别项目扬尘防治措施不到位,冲洗平台成为摆设,车辆进出现场未全部冲洗;场地硬化不符合规范要求,路面破损严重,路面渣土、浮尘未能及时冲洗;建筑垃圾未及时清理,且未及时用防尘网覆盖;施工现场未设置排水沟,污水直接排入下水道或基坑等。

今年来,围绕新中国成立70周年营造安全稳定环境的目标任务,各级建设行政主管部门扎实开展了建筑施工安全生产隐患大排查大整治,全力打好了“防风险、保安全、护稳定”攻坚战。高温雨汛过后,四季度抢进度、赶工期等问题较为突出,各级建设行政主管部门要集中精力抓好最后两个月的建筑施工安全监管工作。

(一)从严从重查处建筑施工生产安全事故。各地建设行政主管部门要高度重视建筑施工生产安全事故查处工作,切实加大查处力度。发生建筑施工安全生产事故的,事故所在地设区市建设行政主管部门要严格限制事故企业一定时段内的投标资格。各地要认真落实《省住房和城乡建设厅关于实施建筑施工事故企业安全隐患排查治理情况报告制度的通知》(苏建质安〔2017601号)文件要求,对于12个月内连续发生生产安全事故的责任企业实施重点监管。

(二)加大“危大工程”安全生产违法行为查处力度。各地建设行政主管部门要严格按照《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则(2019版)》(苏建质安〔2019378号)要求,充分运用“江苏省建筑施工安全管理信息系统”对“危大工程”实施动态监管,督促施工企业定期上传“危大工程”实施过程中的相关信息,实现对“危大工程”规范化、标准化、信息化监管。要将“危大工程”作为安全监管执法的重点,对未编制危大工程专项方案、未按规定审核论证、未按专项方案施工等行为,除责令整改,要及时将违法违规实事上报省住房城乡建设厅并实施暂扣安全生产许可证处罚。

(三)抓好建筑施工“三违”现象整治和高处坠落事故预防。各地建设行政主管部门要突出抓好“违章指挥、违章作业和违反劳动纪律”现象整治,进一步推动企业落实主体责任,减少和杜绝建筑施工中因“三违”现象造成的安全隐患或安全事故。要在监督过程中检查项目部“三违”现象查处台账建立情况,并督促企业建立解决“三违”问题的制度措施,真正把整治“三违”问题工作纳入企业日常安全管理重点。要在监督过程重点检查施工组织设计中制定预防高处坠落事故的安全技术措施情况,作业人员持证上岗和健康体检情况,高处作业安全交底、教育培训情况,临边、洞口有效防护措施情况,施工现场有无擅自拆除或变动安全防护设施等情况。

(四)深化建筑工地扬尘污染防治。各地建设行政主管部门要按照《2019年江苏省建筑工地施工扬尘治理实施方案》要求,扎实开展建筑工地扬尘治理工作,强化执法检查,对扬尘控制不达标的一律要停工整改。对情节恶劣的要约谈通报,记入不良行为记录,与企业信用分评定挂钩,同时强化联合惩戒,限制其参加政府工程招投标和“省标准化星级工地”评选,实行扬尘治理“一票否决”。要大力推进建筑工地安装视频监控与在线监测,并与主管部门联网。我厅将于年底开展2019年建筑工地扬尘污染防治年度考核工作,对考核不合格的予以通报批评。

本次通报批评的14个项目,各有关设区市建设行政主管部门要加强督促,并于1030前将项目整改情况报省住房城乡建设厅(附整改前后对照图片)。整改不符合要求的本省施工企业,将暂扣其安全生产许可证;对外省施工企业将向所在地建设主管部门发出建议处罚函。

联系人:厅工程质量安全监管处,徐嘉祥,025-

附件:通报批评的项目、单位名单

江苏省住房和城乡建设厅

通报批评的项目、单位名单

建设、施工、监理单位及项目经理、项目总监

句容市仓山北侧、句源路东侧局部地块开发项目A-032一期工程

句容恒毅旅游开发有限公司

1.地下室后浇带模板支撑体系搭设不符合规范及方案要求,上部未设置横杆连接,未设置剪刀撑,未设置扫地杆,立杆间距未按方案搭设;2.室内临时照明不足,局部存在积水及垃圾清理不及时现象;3.2#房东北角落地卸料平台搭设不符合要求,部分立杆直接搭设在未浇筑砼的后浇带上部,无法满足受力要求,立杆间距偏大,作业面及围栏防护不严密,未悬挂验收牌、限载牌,方案未见;4.4#房悬挑脚手架预留卸料平台位置部分立杆悬空设置,未搁置在型钢上;5.悬挑脚手架层间防护未设置,作业面脚手板未满铺;6.部分脚手架未按规范设置扫地杆;7.高支模方案专家组组长未对调整后的方案进行确认签字;8.应急救援演练未满足每年二次的规定要求,演练无点评总结记录。9.外电防护不到位;10.悬挑卸料平台钢丝绳未受力,违规使用锚固受力;11.5#塔吊没有接零保护,回转限位失灵,塔吊驾驶室无防坠落保护,总控开关失灵,零线保护失灵,力矩限位器私自改装,塔吊不能提供出场合格证。

浙江省建工集团有限公司

江苏高智项目管理有限公司

建设、施工、监理单位及项目经理、项目总监

1.脚手架缺乏日常检查,多处立杆中断;2.总监理工程师在专项施工方案内审表中注明应加盖执业印章部位没有加盖执业印章;3.施工升降机上人、进料平台存在重大安全隐患,多处立杆中断,垂直受力杆件不对称、多处采用搭接方式;4.整体单栋建筑物未配置消防器材、消防用水;5.施工升降机,无导线架,门顶限位失灵,吊笼门与进料平台间隙过大;6.塔吊重量限位失灵,电铃无效,回转制动器失灵,无障碍灯;7.专项施工吊装方案专业分包向作业人员进行安全技术交底,总包项目技术负责人和安全监督管理人员未参与交底并共同签字确认。

江苏大才建设集团有限公司

南京一点园工程监理有限公司

扬中市中扬金融科技广场项目

1.裙房脚手架部分立杆、大横杆缺失;2.脚手架未按规范设置扫地杆,架体基础部位垃圾未及时清理;3.楼层内临边防护栏杆缺失;4.危险品放置不符合要求;5.脚手架端头未用栏杆防护;6.脚手架部分立杆搭设在雨棚上,雨篷下方脚手架未对芯设置;7.现场未设置灭火器材,消防管无水、未配备消防水带及枪头;8.消防方案、防高坠专项方案未见;9.升降机无专用箱、无导线架,操作箱损坏,外门机电联锁装置失灵,顶门限位失灵,安全防坠器已报废仍在使用;10.塔吊基础积水;11.施工升降机安装在人防顶板上,无加固方案。

扬中市新城建筑安装工程有限公司

江苏三益建设监理有限公司

建设、施工、监理单位及项目经理、项目总监

盐城玥府1#-3#5#-13#15#-18#楼地下车库一区、二区、三区

盐城中昂房地产开发有限公司

1.悬挑脚手架与落地脚手架相连接,无任何措施;2.悬挑脚手架局部变形,底部封闭不严密;3.脚手架离墙大于25cm,未做防护;4.洞口、楼梯、临边防护不到位;5.施工通道两侧未封闭;6.现浇楼层模板支撑系统已拆除,但模板未拆除;7.底层安全网未落地;8.塔机基础内有积水与杂物,地脚螺栓不可见9.塔机专用电箱内漏保参数偏大(50mA,75mA);10.部分标准节连接螺栓上的螺母不匹配,大小不一;11.变幅后限位无效;12.部分开口销锈蚀严重,使用不规范;13.变幅钢丝绳固结绳卡不足;14.配重块未固定可靠连接;15.施工升降机笼顶限位无效;16.施工升降机附墙杆水平角度过大;17.电缆线随地拖,架设不规范;18.变幅资料填写不规范;19.物料堆放混乱,道路尘土较多,建筑垃圾未能及时清运,无扬尘治理公示牌。

北京纽约建设发展有限公司

江苏兴盛工程咨询监理有限公司

连云港书香湖畔小区7#-14#楼,地下室B

连云港旭福置业有限公司

1.悬挑脚手架与落地脚手架相连接,无任何措施;2.脚手架离墙大于25cm,局部防护不到位;3.悬挑脚手架底部封闭不严密;4.悬挑脚手架立杆遇到外挑板断开,未采取措施;5.伸缩缝、洞口未做防护;6.悬挑脚手架立杆变形;7.塔机标准节连接螺栓使用单螺母;8.塔机未设置专用电箱,直接从二级电箱接线;9.塔机基础有积水,地脚螺栓不可见;10.塔机吊钩无防脱绳装置;11.部分开口销锈蚀严重,使用不规范;12.回转限位未接线,变幅后限位无效;13.变幅小车牵引钢丝绳固结绳卡不足;14.塔机平衡臂走台上杂物太多;15.部分机械资料填写不完整,不规范;15.现场物料堆放混乱,文明施工较差。

江苏势起工程项目管理有限公司

建设、施工、监理单位及项目经理、项目总监

苏州三区德莎胶带技术(仓库,厂房1(甲类),厂房2,吸烟棚,消防控制室,消防水池及泵房(扩建),雨棚,原料库(甲类),制冷机房)施工总承包

德莎(苏州)胶带技术有限公司

1.外脚手架(13#已经搭设五步架),未设置连墙件;2.模板架体与已完结构缺少抱结;3.可调托撑缺少纵横向水平杆件约束,悬臂高度不满足规范;4.模架方案要求模架外侧设置连续剪刀撑,现场未按方案要求搭设;5.模架基础缺少通长垫木;6.高支模方案缺少审核审批表;7.安全责任制未提供,责任制考核未提供;8.企业的安全投入、安全教育无计划;9.安全责任书签订未做到横向到边,纵向到底;10.应急演练资料不齐全;11.验收人员不齐全,不符合住建部201831号文件要求;12.防尘网为劣质网不符合现行文件规定。

上海扬子江建设(集团)有限公司

中衡设计集团工程咨询有限公司

无锡长安4S店(锡山区新城商务区)

无锡新泓方汽车销售服务有限公司

1.安全带系挂不符合要求,在2米以上的无可靠安全防护设施的高处作业时,未悬挂安全带;2.防护棚长度不符合要求,防护棚两侧未进行封闭;3.连墙件设置数量不符合规范要求;4.作业层里排架与建筑物之间未采用脚手板或安全平网封闭;5.作业层脚手板铺设不符合规范要求;6.操作平台的临边未按规范要求设置防护栏杆;7.架体通道设置不符合要求;8.立杆底部缺少底座和垫板;9.未按规范要求设置(纵向横向)扫地杆;10.井字架无司机操作棚;11.井字架滑轮无防钢丝绳脱槽装置;12.井字架卷扬机钢丝绳排列不整齐,出现啃绳现象;13.搅拌机提升钢丝绳固结不规范;14.一级箱内接线未采用接线端子;15.一级箱内无检查试跳记录、无电气线路图;16.三级箱未按要求设置支架或安装底座,现场随意乱放;17.井架走台搭设不规范。

无锡北天建筑工程有限公司

江苏鸿成工程项目管理有限公司

建设、施工、监理单位及项目经理、项目总监

南通新朗置业发展有限公司

1.项目经理带班检查记录缺失;2.电梯井防护门高度不足1.5米;3.烟道口未采用盖板覆盖防护;4.模板支架未设置纵横向扫地竿;5.外脚手架垂直度偏差超过10CM6.辅房未搭设外脚手架;7.作业人员未正确佩戴安全帽;8.邻边防护设施的构造、强度不符合规范要求;9.基坑紧邻周边建筑物,未制定土方开挖及基坑支护方案;10.施工现场施工机具外壳不接PE线;11.施工电缆敷设无防水、防尘、防机械损伤措施;12.总配电房电缆进出孔洞未封堵;13.总配电房相线顺序错误;14.二级箱未接PE线、箱内检查记录仅到2.7有记录;15.二级箱门与箱体未用编织软铜线进行电气连接;16.二级箱内N线排、PE线排无标识;17.施工升降机楼层平台侧面防护不到位、尚未办理使用登记;18.塔式起重机无专用电箱;19.起重料斗吊具钢丝绳达报废条件;20.大型机械验收记录空白但均已签字盖章。

江苏南翔建筑安装工程有限公司

南通正元工程项目管理有限公司

建设、施工、监理单位及项目经理、项目总监

淮安四季金辉家园二期1#楼、2#住宅楼、6#楼工程(包括桩基工程)

1.项目现场安全员数量未按工程体量配备且部分未到岗履职;2.安全专项方案审核程序不规范;3.未见公司级的安全检查记录;4.落地式脚手架剪刀撑擅自拆除;5.电缆线沿钢管脚手架敷设;6.悬挑脚手架连墙件设置不符合规范,且未按方案设置;7.开口脚手架未设置横向斜撑;8.卸料平台专项施工方案未经施工单位和监理单位审查、审核;9.升降机紧急停止按钮开关失灵;10.升降机部分楼层无防护层门;11.三级电箱漏电保护器选型错误;12.安全台账资料内容不全(缺起重机械设备登记汇总表、多塔作业方案);13.施工现场道路未按要求进行硬化处理,现场裸土未进行覆盖,外墙防护网多处破损,施工现场未按要求设置喷淋系统;14.施工现场消防器材配置不全;15.危化品未按要求存放,现场动焊无保护措施;16.员工宿舍区电动车未按要求集中停放,厨房、仓库、人员住宿三合一,存在安全隐患。

福建卓越建设工程开发有限公司

淮安市正中工程建设监理有限公司

建设、施工、监理单位及项目经理、项目总监

太仓市建设滨江雅苑商住用房项目-1-15#(含人防)

太仓新华联房地产开发有限公司

1.作业人员不戴安全帽、未按规定佩戴安全帽;2.钢筋机械未搭设防护棚,露天作业;3.现场材料堆放混乱、缺少标识、标牌;4.临边洞口防护缺失,水平洞口防护未固定牢靠;5.电梯井水平硬隔离不符合80-2016规范要求;6.电缆线沿脚手架进行敷设;7.悬挑脚手架首层硬隔离未做(现场以平网、密目网代替),层间防护缺少;8.连墙件偏少,尤其在剪力墙部位,未设置连墙件;9.架体上多处堆放钢管、木方等周转材料,建筑垃圾未及时清理;10.开口脚手架未按规范与结构连接,缺少横向斜撑;11.施工升降机平台架体未按规范要求设置连墙件;12.剪刀撑未连续设置到顶;13.扫地杆设置过高,部分区域未设置扫地杆、纵横杆;14.地泵管支架与外架连接;15.高处作业,工人未系带安全带,作业层脚手板未满铺,未设置挡脚板,脚手架外侧未设置密目防护网;16.电缆未架空敷设,塔吊未采取绝缘措施,塔吊基础未做防排水措施;17.保护零线未通过PE线端子板连接;18.钢平台无验收牌、限载牌,后端缺少锚固;19.基坑临边防护高度不符合要求且未做定型化、工具化防护;20.使用未经检测施工升降机;21.模板支撑架使用轮扣式,可调托撑悬臂高度不符合规范要求;22.拆模过程存在悬空板未及时处理;23.现场易扬尘材料未采取覆盖措施,场地积灰严重;24.场地主要施工道路、出入口未采取有效硬化,冲洗设施简易,未设置符合要求冲洗平台、沉淀池;现场未设置有效喷淋降尘措施,未设置扬尘联网监测设备;25.预制构件方案缺少堆放PC构件的地下车库顶板受力计算;26.架子工向午安全技术交底中无签名;27.脚手架方案、钢平台方案审批中总工李新华存在代签字现象。

湖南新华联建设工程有限公司

南京工大建设监理咨询有限公司

建设、施工、监理单位及项目经理、项目总监

扬州809地块(雨润星雨华府C区块)商品房开发项目14#-21#楼、地下室、人防地下室工程桩基、土建、安装工程

扬州雨润房地产开发有限公司

1.开工11个月,总包公司组织的月度安全检查记录只有一次,企业安全生产主体责任落实不到位;2.未见监理对夏季施工方案落实情况进行检查记录;3.超危大工程论证参建单位参加人员不符合法规要求;4.三级教育一天内完成,未满足学时要求;5.夏季施工方案针对性不强,未确定就近医院;6.脚手架水平防护网拆除;7.连墙件设置与方案不符;8.落地脚手架扫地杆层被沙石覆盖;9.落地脚手架立杆悬空,采用搭接方式连接,架体扫地杆部分拆除;10.采光井部位架体立杆搭接,悬空,立杆扣件未有效连接,对接变形严重;11.15号楼脚手架验收记录不全;12.塔机基坑积水且长期未检查;13.升降机层门防护不符要求,升降机开关箱漏电保护器选型错误;14.升降机附着穿墙螺栓背部垫片偏小;15.升降机附着架连接螺栓无防松措施;16.升降机传动板与吊笼连接销轴止动卡板未可靠固定;17.塔机附着穿墙螺栓背部垫片偏薄且变形;18.塔机附着框未将塔身进行可靠固定;19.群塔作业方案缺主要编制依据,无配图,缺乏针对性和可操作性,台账资料缺起重机械设备汇总表;20.道路硬化不符合要求,施工现场未设立喷淋降尘系统,现场排水未按照要求建立系统网络;21.围挡内测堆放建筑钢管和建材,围挡有破损;施工现场建筑垃圾未及时清运,施工现场沙石未按要求遮盖,施工现场建材料具未按要求堆放;22.办公区域可燃建材未按要求堆放;电器线路私拉乱接;宿舍消防通道堵塞;油漆等易燃易爆物品存放不符合要求。

江苏省江建集团有限公司

扬州方正宝监工程项目管理有限公司

建设、施工、监理单位及项目经理、项目总监

宿迁金天置业工程有限公司

1.抽查东侧塔吊,塔吊基础积水严重;2.塔吊力矩限位不灵敏,回转限位线未连接,断绳保护器绑死不起作用,小车防钢丝绳脱槽装置未安装,回转传动部位未安装防护罩,电缆线破皮严重,防护拦杆安装严重不规范;3.悬挑层周边封闭不严,电梯井口防护不规范,未使用标准化产品;4.钢筋加工区未按规定搭设防护棚;5.专项方案多处出现引用、执行重庆规范、法规现象;6.专项施工方案未向作业人员进行安全技术交底,编制人员或者项目技术负责人未向施工现场管理人员进行方案交底;7.未能提供重大危险源、专项巡视记录、验收资料;

8.施工现场未按规定搭设总配电室,未按规定设置总隔离开关,临时用电方案未见总平面布置图;9.分配电箱、开关箱PE线中断,二级箱漏电保护器动作时间为0.2s,不符合规范要求,部分电箱违规使用木制门替代;10.钢筋加工区未按规定搭设防护棚;11.项目单一楼层7000m2,均未设置消防用水,未配置灭火器;12.项目部备案项目经理未见带班检查记录;13.经查看工地例会纪要等资料,备案技术负责人从开工到201812月份无签字记录,长期不在岗;13.未按照《江苏省建设工程施工安全标准化管理资料》要求建立安全管理台帐;14.安全验收资料、安全隐患排查等资料填写不完善,不符合规范要求;15.编制的应急预案无演练记录;16.施工现场安全文明生产较差,建筑垃圾不能及时清理;17.扬尘防治冲洗平台出入口堆放钢筋,堵塞通道;18.施工现场未设置排水沟,污水直接排入基坑。

陕西达禺建设工程有限公司

建业恒安管理股份有限公司

建设、施工、监理单位及项目经理、项目总监

徐州锡沂高新区医疗装备产业园

新沂市沭东新城投资开发有限公司

1.12#塔吊未见原设计使用说明书;2.项目部未严格按照专项方案及规范要求实施过程监督、旁站,导致多个不同连接方式、不同结构形式、不同厂家的标准节混用,致使塔吊无法降节拆除;3.12#塔吊起重量限制器、旋转限制器、力矩限制器、高度限制器均未连接线路导致超载、超限、超高使用;4.悬挑卸料钢平台制作、安装未按专项施工方案实施,未按规定及规范要求组织验收、交底;5.塔吊司机上下塔吊时穿拖鞋、未戴安全帽;6.抽查15#楼,脚手架缺乏日常检查,多处扣件松动,扭曲变形;7.料台方案内容编制不完整,现场料台临边防护缺失,后端固定点固定不牢靠,存在安全隐患;8.整体单栋建筑物未配置消防器材、消防用水;9.多项专项方案与现场不吻合,如钢管厚度有多个数据值,方案照抄或网站下载,针对性和操作性很差(实际施工企业是南通五建,但方案如多处出现施工企业是中兴公司);10.专项施工方案专业分包向作业人员进行安全技术交底,总包项目技术负责人和安全监督管理人员未参与交底并共同签字确认,不符合建设部令第37号第十五条规定;11.监理单位未能提供重大危险源、专项巡视记录、验收资料,违反建设部37号令第二十四条规定;12.项目存在未领取施工许可证先期开工问题;13.项目部技术负责人长期不在岗,经查看资料,工地例会纪要无签字记录;14.该项目备案5名安全员只有2名在岗,现场安全员人员不能满足要求。

新沂市工程建设监理有限公司

建设、施工、监理单位及项目经理、项目总监

常州地铁2号线一期工程TJ-10

常州市轨道交通发展有限公司

1.施工现场吊装方案内容不符合住房城乡建设部建办质〔201831号文要求;2.高支模模板方案(碗扣式)未按专项施工方案要求施工,不符合规范要求;3.扣件式钢管脚手架未按总监理工程师审批的方案实施,不符合规范要求;4.落地式料台未按专项施工方案要求搭设,基础积水,料台多处与脚手架相连,不符合规范要求;5.监理单位提供的的重大危险源巡查记录内容针对性不强,与实际情况不吻合;6.抽查二个单体工程,未配置消防用水和消防器材;7.监理单位未对施工现场的消防安全实施监理,督促施工单位落实安全消防措施;8.项目部主要管理人员变更未办理备案手续。项目经理杨智亮长期不在岗,经查看资料,工地例会纪要无签字记录,无项目经理带班检查记录;备案项目部技术负责人陈健长期不在岗,现场技术负责人已调整,未办理变更备案手续;该项目备案4名安全员发生变更,未办理备案变更手续;9.项目安全管理网络不能及时调整。人员发生变更,项目安全管理网络需要及时调整;10.项目部未按照《江苏省建设工程施工安全标准化管理资料》要求建立完善的安全管理台帐;11.安全员日常检查记录不能及时归档,项目部安全管理台帐资料存在代签字问题。

江苏建科建设监理有限公司

我要回帖

更多关于 使用井水属于违规吗 的文章

 