松下空调外机灯闪 有三个灯 1 2 4灯闪是什么故障?

现在人们的生活水平提高了不少,从家里的家具、家电使用情况就可以很好地看出来空调是最为大家所熟悉的,现在空调普及率非常高但是有时候也会出现故障,比如定时一拖三定时灯闪20下是什么情况?

定时空调一拖三定时灯闪20下的原因:

1、检查电源是否正常,是否缺相,若缺相,则电流过大,造成过电流保护。不论是天井式空调还是壁挂式,在空调运行时都容易在过滤网上吸附很多灰尘,这时空调容易报警停机。

2、空调定时灯闪20下,这种情况下是提示室外记忆异常,保护弱,故障是制热时,压缩机温度传感器温度超过120℃保护,检查制冷剂泄漏,压缩机温度传感器,连机管被压扁。

3、如果室内盘管温度传感器出现短路或者故障仪出现闪烁,若室外化霜温度传感器出现短路或者开路的故障,也会出现闪烁的情况,室外机异常保护则指示灯闪20下。

4、当出现报警时,我们首先需要检查过滤网,将空调室内机外罩边缘按钮按下,这时就能打开看到外罩及过滤网。整个过滤网的两侧是卡在外罩上的,其中一侧需要将拨动开关拨至两边就能够打开这一侧,安装时需要再次拨动至内侧。

上文介绍了定时空调一拖三定时灯闪20下的情况,大家可以根据工作灯闪烁情况判断出具体的故障,并进行维修解决。

  • 下面为几种导致这种情况的原因:
    1.是氟力昂少了,空调制冷不了
    2.是室外机连续散热温度过高,散热部位散热情况不良好,导致空调室外机负荷过大。
    3.电源电压过低。检查一下电压。电压太低,空调运行不起来。
    4.室外机过脏。观察室外机翅片是否过脏,可清洗一下观察效果。外机过脏影响空调散热,从而导致压缩机过热及工作电流增加并保护。
    参考一下,希望可以采纳。

  • 电动牙刷一般充满电需要24小时,你只要确保冲够时间了,就可以用了。也就不会闪了。如果冲够时间了,使用时间很短的话,那可能是机器有问题了,如果使用时间也没问题,那就没事,正常使用就行了。

  • 正常的。当电量不足的时候,电量指示等会有闪烁提示,然后你把牙刷插在充电插座上,指示灯会一直闪烁着,表示正在充电,当充满电后,大概是12小时左右,指示灯会停止闪烁。
    希望我的回答能帮助到您!

随时提问题,随意赏美图

扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。

松下中央空调故障代码f31-01如何解决

海尔 3故障显示一览表故障显示。异常方式 错误表示 室内 室外 自动恢复 故障原因

  室内热敏电阻异常 ★ ■ ■ * * 1.接插件接触不良或控制基板不良

  热交热敏电阻异常 ★ □ □ * * 1.接插件接触不良或控制基板不良

  除霜热敏电阻异常 □ □ ★ * * 1.接插件接触不良或控制基板不良

  吐出热敏电阻异常 ★ □ ■ * * 1.接插件接触不良或控制基板不良

  基板热敏电阻异常 □ ■ ★ * * 1.接插件接触不良或控制基板不良

  模块热敏电阻异常 □ ★ □ * * 1.接插件接触不良或控制基板不良

  室外热敏电阻异常 □ ★ ■ * * 1.接插件接触不良或控制基板不良

  传送异常 ■ ■ ★ * 1.周围有大的干扰源

  * 2.接线错误或控制基板不良

  压机运转异常 ★ ■ □ * 1. 1.压缩机有无抱轴现象。

  2. 2.功率模块有无损坏。

  吐出温度过升保护 ■ ★ ■ * 1. 1.系统是否缺气或注气量过多

  2. 2.电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)。。3. 3.毛细管是否有堵塞现象

  4. 4.传感器或控制基板元件是否异常。。5. 5.室内外环境温度是否过高

  AC电流保护 ★ ★ ■ * 1. 1. 系统是否注气量过多

  2. 2. 电压是否过低(187V以下)

  3. 3. CT或控制基板元件是否异常 。DC电流保护 ★ ★ □ * 1. 1. 压缩机有无抱轴现象。

  2. 2. 功率模块有无损坏。

  3. 3. 电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)

  不足电压保护 ■ ★ □ * 1. 1.电压是否过低

  2. 2.控制基板是否损坏

  室外基板温度保护 ■ ★ ★ * 1. 1.控制基板是否异常

  2. 2.室外环境温度是否过高

  模块温升保护 □ ★ ★ * 1. 1.压缩机有无抱轴现象。

  2. 2.功率模块有无损坏。

  3. 3.散热胶是否均匀

  4. 4.电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)

  高负荷保护 ★ ★ ★ * 1. 1.过滤网是否堵塞

  2. 2.室内外环境温度是否过高

  3. 3.注气量是否过多

  4. 4.控制基板元件是否损坏

  5. 5.电压是否过高或过低

  CT断线保护 ★ ■ ★ * 1. 1.控制基板是否损坏

  2. 2.系统缺气

  3. 3.四通阀换向不到位 EEPROM异常 ★ □ ★ * 1.控制基板是否损坏

  * 1.控制基板是否损坏

  内风机异常 ■ □ ★ *

  □亮★闪■灭 * 代表有此项功能

  1.KX、KX4、FX、LX、单元机系列---故障代码一览表

  无显示 电源问题;保险丝熔断;X、Y、Z信号线连接不良;线控器不良。

  E1 线控器与内基板通讯不良。

  (定频一拖多机器,1个线控器控制多台内机时,其中1台内机电源OFF或者内机地址重复可导致E1)

  E2 室内机地址重复或者1个信号线系统超过49台内机。

  E3 检测不到室外机。(内机板信号线CNK端子保险丝熔断出现E3, 如果保险丝熔断,改插接CNK2端子。)

  E5 室内外机通讯不良;外机电源OFF。

  (多台内机出现E5,一般外机电源OFF)

  E6 室内热交温度传感器断线

  E7 室内环境温度传感器断线

  E8 制热时过负荷保护(内机热交温度超过68℃)

  (仅限于带浮子开关的风管机、嵌入机、超薄风管机内机)。

  ②对于无浮子开关的机器,电源电压过低(额定电压70%以下)造成。

  ③对于20P柜机是内风机电流过大、压缩机排气温度过高或高压保护导致。

  E10 1个线控器控制多台内机,内机数量太多(17台以上)。

  E11 使用线控器设定内机地址, 1个线控器控制2台以上内机。

  E12 室内机地址开关设置不良。

  E14 定频一拖多机器,室内主机与子机之间通讯不良;地址设定不良。

  E15 室内机吹出温度传感器断线。(适用于带出风传感器KX风管式新风机)

  E16 室内基板不良。(KX4机器适用)

  E28 线控器上的温度传感器断线。(设置线控器温度传感器有效时)

  E30 内外机连接不匹配;内机对应的外机机号是子机机号。

  E31 室外机地址重复。

  E32 电源欠相或者反向。

  E33 压缩机过电流。(运行中电流)

  E34 52C2二次侧T相电源欠相。(KX主机CT2检测的电流为0)

  E35 制冷过负荷运行。(外机热交温度超过70℃)。

  E36 压缩机排气温度异常(KX、KX4超过130℃)。

  E37 室外热交温度传感器断线。

  E38 室外环境温度传感器断线。

  E39 压缩机排气温度传感器断线。

  高压开关63H1动作;

  压缩机内部热保护49C动作;

  压缩机排气温度开关动作(10P单元机)或温度过高(FX、LX);

  电源电压过低(单元机)。

  E41 功率模块温度过高(KX、KX4机器)

  E42 压缩机过电流(启动过程中的电流过大)

  E43 室内机连接台数或容量超过规定值

  E45 变频控制基板通信异常

  E46 同一信号线系统中混用自动地址、手动地址和线控器地址设定

  E48 室外直流风扇异常(KX4机器)

  E49 低圧异常(PSL),(KX4机器)。

  E53 吸入管温度传感器断线(Tho-S)(KX4机器)

  E54 高压压力传感器断线(PSH)(KX4机器)

  E56 功率晶体管温度传感器断线(Tho-P1)(KX4机器)

  E57 63L低压开关动作;冷媒不足;压缩机没有运转(单元机)。

  E59 压缩机启动不良(CM) (KX4机器)

  E60 压缩机转子位置检出异常(CM1)

  E61 室外主、子机之间通信异常

  E62 室外子机地址设置不当

  E75 紧急停止(KX4机器)

  信号线连接不良,信号线短路。(集中/中央控制器适用)。

  2.无线遥控机型故障代码检查

  由于遥控机型没有显示屏,故障代码不能直接显示,所以要根据运行指示灯和检测指示灯的闪烁次数判定故障代码。

  2.1 单元式遥控机型故障代码检查

  运行灯(绿) 检测灯(黄) 故障代码

  运行灯(绿) 检测灯(黄) 外机数码管显示

  (SW1开关在1档) 故障代码和含义

  闪亮1次 E6 室内热交温度传感器断线

  闪亮2次 E7室内吸入温度传感器断线

  闪亮3次 E5 室内外通讯不良

  闪亮4次 E9 浮子开关动作

  闪亮6次 E8 暖房过负荷

  一直闪亮 内机之间运行模式冲突

  闪亮1次 E37 E37 室外热交温度传感器断线

  闪亮2次 E38 E38 室外环境温度传感器断线

  闪亮4次 E39 E39 压机排气温度传感器断线

  闪亮4次 E40 E40压机排气温度过高

  闪亮5次 E57 E57室外低压开关63L动作

  闪亮7次 E32 E32室外电源相序反或缺相

  闪亮7次 E33 E33压缩机过电流

  F1 电源欠相或者反向。

  F2 水泵过电流保护(51P) 动作

  F3 压缩机过电流继电器(51C)动作

  F4 高压开关63H1动作

  F5 出水温度传感器故障(T1)

  F6 室外热交温度传感器故障(T3)

  F7 环境温度传感器故障(T4)

  F8 冷媒温度传感器故障(T5)

  FC(F12) 循环水防冻结保护

  FF(F15) 通讯异常(基板与线控器之间)

  E01 室内送风电机过电流继电器(51F1)动作(超14A)

  E02 压缩机电机过电流继电器(51C)动作(超50A)

  E03 高压压力异常(大于2.8MPa)

  E04 低压压力异常(小于0.05MPa)

  E05 压缩机内部过热保护(49C)动作(超90℃)

  E06 压缩机排气温度过高(TH2)超过135℃

  E07 室外送风电机过电流继电器(51F0)动作(超1.7A)

  E08 加湿器用双金属温度开关(26HU)温度保护(超115℃)

  E09 加湿器断水开关(63W)动作,异常断水。

  E10 漏电开关(ELB)动作(超100mA)

  E11 空气过滤器压差开关(63A)动作(超180Pa)

  E12 漏水浮子开关(FS1)动作。

  E13 漏水浮子开关(FS2)动作。(选配件,需要单独安装)

  E14 漏水浮子开关(FS3)动作。(选配件,需要单独安装)

  E15 漏水浮子开关(FS4)动作。(选配件,需要单独安装)

  E16 进风干球温度传感器(RA1)断线。 传感器为Pt100

  E17 出风干球温度传感器(SAD1)断线。 传感器为Pt100

  E18 出风相对湿度传感器(SAR1)断线。

  E19 室内热交温度传感器(TH1)断线。

  E20 压缩机排气温度传感器(TH2)断线。

  E21 外部输入(进风干球温度RA2)断线。

  E22 外部输入(出风干球温度SAD2)断线。

  E23 外部输入(出风相对湿度传感器SRA2)断线。

  E24 电源不良。

  E25 高压压力传感器(HP)异常。压力低于0 MPa

  E26 低压压力传感器(LP)异常。压力高于1.9MPa

松下中央空调控制器显示F35是什么意思?

空调一直跳显示故障代码f32。

松下中央空调报F31-08怎样解决

我想问你修好了吗,我家今天被小朋友乱按也是这个故障代码,你家其他出风口有问题吗?我家其他,没有显示故障,但是不制冷,我的天呐,我半夜热的睡不着

松下中央空调开机显示自检是什么意思

去问下厂家技术支持,或者看看主机说明书,故障说明里应该有

松下中央空调出现E26

室外机设定的数量与实际不符,或者是主机不子机之间的没有通讯上。