大金的VRV 按照国内的地理区域 分为了VRV N系列 S系列 P系列
S系列 通用系列(生产不多)
N系列 中西部 华南 西南地区
主要区别在于外机和主板控制方面 根据大区域气候条件(焓湿图可体现)专门研发的不同的机器
以上型号参数均来自大金厂家提供给经销商的产品样册
(1)设备内部的各个部位硬件 均来自各个供应商,堆料成本的差异
比如消费者最关心内机噪音大不大?运行起来躁不躁?风噪吵不吵,这和内机的电机 叶轮 风道 蒸发器有关
内机电机成本差异化,品质好性能好的 诸如芝浦电产(日本)或者杭州产 这些采购都有成本差异
往下看比如降低直流无刷电机成本选购国内其他电机商(上骐 中山大洋 )这些用肯定能用,但是内机运行噪音肯定不如芝浦电产
(2)经销商设备提货政策导致的报价成本上升
大金的设备提货政策实行的是报备+点检 制度。说人话就是A经销商在与客户接洽的过程中判断该客户大概率会选择大金,经销商在沟通过程中获得业主姓名 电话 户型图 小区地址后。登录大金经销商后端 登陆该客户信息后,该经销商有3个月的优先期。期间客户又去问了B经销商,感觉B经销商的报价和安装更靠谱(虽然都为Proshop 但是各个经销商差异是明显存在的或是机电暖通公司代理多个品牌) B经销商此时登陆报备发现该用户信息已被A经销商登陆。B经销商是无权提货 或者是缴纳外机1P 5000的罚款来做此单 A经销商会获得一定比例的罚金 比如外机5P 那么就是2万5的罚款 大金会得一部分 A经销商会的一部分 。这么做的原因是1 避免经销商之间互相杀价恶性竞争 2.大金不管谁提货 趟赚。 所以B经销商要么是给客户说缴纳多余罚款做你家 ,要么自己回去找A经销商提货做 。总之罚款是业主买单,所以为避免自己被罚款贴本去做。在报价时经销商的通常做法是把罚金算进去,要么给客户如实交代 过了设备点检 没罚款 退回来 要么自己闷声揣着罚金利润double。
但是就报备提货也没有很多本网站 某些云暖通商家说的那么邪(zhuang)乎(bi) 每个大金经销商月报备名额是有限的。所以除非通过交流的过程吃定你要提大金 才会去进行报备 所以消费者在没有明确要哪家时 ,千万不要泄露自己的信息。
目前大陆地区一在售的家用氟系统多联机&单元机 是海信日立和上海日立在售
不要再有大(sha)佬(B)说还有广州日立呢。你家别墅或者平层你装个螺杆机和离心机试试呢?
也不要再说日立是海信贴牌了。海信日立降规减配是事实存在,但不是贴牌 麻烦云玩家们去青岛走两步再发言(BB) 去了解下合资即减配什么意思。
(1)设备布局和提货政策
日立在16年开始实行价格抢市场,和格力相比实际的设备提货价就同功率的情况下 差异不到10%。但是带来的后果就是用户体验上 降低了舒适性。16年底开始减配C/P内机电机品牌,换国产4-5线品牌。19年把多联机内机通讯主板换了减配,导致全国大面积客户投诉内机 30秒发出滴滴声,其实这个声音正常但不该有。因为温感器和面板每隔段时间会交换信息 自控PLC主板 会进行相应工作 系统调节。但是换了供应商后,导致异响出现。一般打400 直接说滴滴声 售后会自己上门给你更换内机通讯主板。后面出厂的设备没有这个问题因为这种不该有的丑闻不该出现的在家大业大的日立身上,好在后面又换回了原通讯主板。
现目前在售的日立的EXPRO 和VAM都有C/P 即AC 交流电机内机。不建议购买 噪音大 转速恒定 启动噪音 电容减配 切档时能明显听到类似按鼠标那种清脆声(但是比鼠标声大了很多倍).
日立的D/P内机 绝大部分是江苏上骐的直流无刷。国产2-3线 食之无味。有友商私信我说他那货是只芝浦电产的内机。我请他发图给我 但是迟迟也没发给我 所以我不敢断定是否日立现在DP内机有芝浦的存在。
优点在于 日立经销商可以根据自己的成本 针对客户需求和谈判内容 灵活给出价格。不会存在报备罚款的问题。 但是日立对区域串货行为还是实行严打政策。所以各区域间经销商之间竞争基本白热化。客户其实会谈判懂设备,选日立 就总价上 可以和经销商还价到位
大金和日立的各个省市的售后系统的架构设置和覆盖率,是日系里数一数二不相上下的。
他们的售后实行 客户至上,极速反应。24小时到位的政策
一般设备或者安装出现问题,日立和大金的厂家售后会根据内机条码查到经销商,比如安装导致的故障客户联系的是厂家,厂家现场不会对客户进行收费,会现场处理好问题后 下来找经销商扣除该部分费用
关于质保,我发现和很多知乎网友交流的过程中,很多经销商经常说质保3年 6年。其实那是设备质保由厂家负责 不是由经销商负责。经销商负责的部分是安装质保。即除了设备以外的所有东西。这部分是要在合同里明确好时间的。根据GB50738 质保时间是不低于18个月。一般安装出现问题是经销商负责的。
说到质保,GE力的厂家售后辣鸡的就像一坨shi ,厂家坑客户不说也要坑经销商。相比国产美的和海尔的售后,GE力的厂家售后连这两家的十分之一都达不到。
关于日立C/P内机运行风噪以及电机运转噪音和电机切档声明显影响日常生活。之前让一个换电容的业主发了一段视频给我
关于日立UX风管机风噪过大,知乎网友的聊天内容
以上是日立C/P交流定频电机减配导致的大概率各种异响
关于这个问题,其实是全国去年3月开始逐渐投诉增多的一个影响用户体验的故障。
先以空调自控运行原理解释一下这个30秒滴滴滴声是为何而来。
日立的内机温感器在出风口,回风口上设置有,温感器的作用是按计划间隔时间检测出风温度和回风温度,以判断室内是否达到设定温度,当这个间隔时间到达后,内机主板会给各个内机的线控器发送检测信号,信号回馈到主板上后 会和温感器交换数据。以判断运行温度高低。这个滴滴声实际上是数据交互的声音。只要是氟系统内机都会有这个自控过程,但是为什么只有日立发生了这个问题呢,因为日立内机主板减配啊
用贴片电容省成本,电容其中一个作用的信号滤波 用贴片电容替代电解电容 虽然只有几毛钱的差异,但是是几倍的利润。还在吹日立良心。呵呵
下面贴出知乎网友反馈的寄回日立工厂换电解电容等的主板前后对比图
一以下是和购买了日立VAM DP内机 受滴滴声困扰的知乎网友的交流,他提供了他的解决办法 就是更改电容。(一般用户不要去焊加C44 C45电容 难得非常高 )
个人标榜自己:提供最公正的暖通空调知识,帮助大家选择最适合的暖通空调系统
19年那批日立内机主板减配导致的运行异响压根日立公司都没明确表态解决了内机30秒发出滴滴滴电报声。目前日立售后一直在低调处理此事并没有完全解决 用户此故障 售后就上门去处理这减配贴片电容的事。
看你想当然的回复 想必你连贴片电容和电解电容是什么东西都不知道吧?就直接不负责任的在知乎给知乎网友说解决了。怎么解决的?解决原理是什么?为什么会导致此项异响声音?滴滴电报声来源哪里? PCB主板上的低通滤波器是干嘛用的? 你自己都没搞明白其中一二
你就公然在知乎上张口就来解决了。做暖通,讲技术,懂设备,了解设备中各个部件运行原理机制,才配的上你说的
提供最公正的暖通空调知识,帮助大家选择最适合的暖通空调系统
割知乎上的韭菜当真是话术型销售干的事~