请问,公司要进行线上考试,有什么靠谱呢?

(答案仅供参考,欢迎业内的朋友们吹毛求疵,寻找其中可能的错误,在此表示感谢!)
一、选择题(每题1分,共30分)
        B.检修工作终结,需通电实验高压电动机及其启动装置时,先让全部工作人员撤离现场,再送电试运转。C.在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。
二、填空题(每题2分,共20分)
    1、保护接零是指电气设备在正常情况下不带电的(金属)部分与电网的(保护接零)相互连接。
    2、保护接地是把故障情况下可能呈现危险的对地电压的(导电大)部分同(大地)紧密地连接起来。
    3、人体是导体,当人体接触到具有不同(电位)的两点时,由于(电位差)的作用,就会在人体内形成(电流),这种现象就是触电。
    4、从人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为:(单相触电)、(两相触电)和( 跨步电压触电)。
    5、漏电保护器既可用来保护( 人身安全 ) ,还可用来对( 低压  )系统或设备的(  对地)绝缘状况起到监督作用;漏电保护器安装点以后的线路应是(  对地)绝缘的,线路应是绝缘良好。
    6、重复接地是指零线上的一处或多处通过(接地装置)与大地再连接,其安全作用是:降低漏电设备(对地)电压;减轻零线断线时的(触电)危险;缩短碰壳或接地短路持续时间;改善架空线路的(  防雷)性能等。
    7、对容易产生静电的场所,要保持地面 ( 潮湿 ),或者铺设( 导电)性能好的地面;工作人员要穿(  防静电  )的衣服和鞋靴,积聚静电及时导人大地,防止静电,产生火花。
    8、静电有三大特点:一是( 高压  )高;二是(静电感应)突出;三是(尖端放电)现象严重。
    9、用电安全的基本要素是( 电气绝缘  ) 、 ( 安全距离  )、( 设备及其导体载流量  )、(明显和准确的标志)等是保证用电安全的基本要素。只要这些要素都能符合安全规范的要求,正常情况下的用电安全就可以得到保证。
三、判断题(每题1分,共20分)
    6、在距离线路或变压器较近,有可能误攀登的建筑物上,必须挂有“禁止攀登,有电危险”的标示牌。 (  √  )
    9、雷击时,如果作业人员孤立处于暴露区并感到头发竖起时,应该立即双膝下蹲,向前弯曲,双手抱 膝。(  √  ) 
    16、在使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时,为保证安全,应该装设漏电保护器。( √ )
    18、对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工人,可以发放和使用化纤防护用品( x )。 
    1.在什么情况下的开关、刀闸的操作手柄上须挂“禁止合闸,有人工作!的标示牌? 
     答: 1)一经合闸即可送电到工作地点的开关、刀闸。2)已停用的设备,一经合闸即有造成人身触电危险、设备损坏或引起总漏电保护器动作的开关、刀闸。 3)一经合闸会使两个电源系统并列或引起反送电的开关、刀闸。
     答:将带电设备设置必要的防护,要求保证防护意外的接触、意外的接近,做到不可能接触;对于偶然带电的设备,应采用保护接地和保护接零或安装漏电断路器等措施;另外,要对电气线路或电气设备进行检查、修理或试验。但需要进行带电检修时,应使用适当的个人防护用具。 
     答:(1)所有的导电部分必须有良好的绝缘。(2)所有的导线必须是坚韧耐用的软胶皮线。在导线进入电机的壳体处,应用胶皮圈加以保护,以防电线的绝缘层被磨损。(3)电机进线应装有接地或接零的装置。(4)在使用时,必须穿绝缘鞋;戴绝缘手套等防护用品。(5)每次使用工具时,都必须严格检查。 
    答:保护接地和保护接零是维护人身安全的两种技术措施,其不同处是: 
    其一,保护原理不同。低压系统保护接地的基本原理是限制漏电设备对地电压,使其不超过某一安全围;高压系统的保护接地,除限制对地电压外,在某些情况下,还有促成系统中保护装置动作的作用。保护接零的主要作用是借接零线路使设备潜心电形成单相短路,促使线路上保护装置迅速动作。 
    其二,适用范围不同。保护接地适用于一般的低压不接地电网及采取其它安全措施的低压接地电网;保护接地也能用于高压不接地电网。不接地电网不必采用保护接零。 
    其三,线路结构不同。保护接地系统除相线外,只有保护地线。保护接零系统除相线外,必须有零线;必要时,保护零线要与工作零线分开;其重要地装置也应有地线。 
一、填空题(30题,每题1分)
    2.第二种工作票,对同一( 电压等级 )、( 同类型 )工作,可在( 数条 )线路上共用一张工作票。
    3.倒闸操作应由(两人)进行,( 一人操作 ),( 一人监护 ),并认真执行( 唱票复诵 )制。
    4.操作票应用(钢笔)或圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应与手写格式票面统一。操作票票面应(清楚整洁),不得任意(涂改)。
    6、各类作业人员应接受相应( 安全 )教育和岗位技能培训经考试合格后上岗。
    7.所谓运用中的电气设备,系指( 全部带有电、,一部分带有电压 )或一经操作即带有电压的电气设备。
    8.任何电气设备上的(表示牌 ),除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员不准移动。
    9.在接近地下电缆、管道及埋设物的地方施工时,不准使用( 铁镐 )、(铁撬棍)或铁楔子等工具进行挖土,也不准使用机械挖土。
   10.消防设备应定期检查和(试验),保证随时可用。不准将消防工具( 移作 )他用。
   11.工作负责人和工作许可人不得(签发)工作票。
   12.工作票由工作(负责人)填写,(工作票签发人)签发。
   14.工作负责人经考试、考核合格后,经工区(公司)(  生产)领导书面(批准)的人员担任。
   15.工作(许可人)发出许可开始工作的命令后,工作负责人负责带领全体工作人员完成工作任务。
   16.凡是低压停电工作均应使用(低压第一)种工作票。
   17.工作负责人和工作许可人应由两人(分别)担任。
   18.低压间接带电作业系指工作人员与带电设备(非直接接触),即手持绝缘工具对带电设备进行作业。
   19.电气操作必须根据值班负责人的命令执行,执行时应由(两人)进行,低压操作票由( 操作人 )填写。
   21.巡视检查配电装置时,进出配电室应随手(关门),巡视完毕必须( 上锁 )。
   22.电气操作前,应核对现场设备的(名称)、编号和开关、刀开关的分、合( 位置 )。操作完毕后,应进行全面检查。
   23.《农村低压电气安全工作规程》适用于(县级)及(以下)从事低压电气工作人员。
   24.配电室内应备有必要的安全(用具)和(消防)器材。
   25.电气工作人员应( 熟悉)所管辖的电气设备。
   28.紧急事故处理系指可能造成(人身触电)、使设备事故扩大、引发系统故障、( 导致电气火灾 )等类事故的处理。
   29.工作许可人必须由本(供电所)或(电力用户)电气运行人员担任。
   30.工作票签发人不得(兼任)该项工作的工作负责人和许可人。
二、选择题(20题,每题1分)
    2.爆炸压接时,爆炸点距绝缘子之间的距离应大于( A )米。
    4.对于无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。接地体在地面下深度不得小于( C )米。
    6.作业人员对《电业安全工作规程》(电力线路部分)应( A )年考试一次。
    8.电力线路工作人员因故间断电气工作连续( A )个月以上者,应重新学习《电业安全工作规程》,并经考试合格后,方能恢复工作。
   10.已执行的工作票由供电所保存,保存期为( A )个月。
   11.安全措施的设置与设备的停送电操作应由( B )人进行。
   12.在巡视检查中,发现有威胁人身安全的缺陷时,应采取( C )或其他临时性安全措施。
   13.工作监护人由工作负责人担任,当施工现场用一张工作票分组到不同的地点工作时,各小组监护人可由( C )指定。
   14.工作负责人未接到工作许可人许可工作的命令前,( B )。
   15.操作时如发现疑问或发生异常故障,均应( B )。
   17.工作中,( A )增加工作票内没有填写的内容。
   18.对大型或较复杂的工作,( B )填写工作票前应到现场勘查,根据实际情况制订安全、技术及组织措施。
   19.电气工作人员中断电气工作连续( A )个月以上者,必须重新学习本规程,经考试合格后方能恢复工作。
   20.工作期间( B )必须始终在工作现场,对工作人员的工作进行认真监护,及时纠正违反安全的行为。
三、判断题(20题,每题1分)
    1.填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果要将工作地点所装的接地线拆除,次日恢复工作前应重新验电挂接地线。( √ )
    2.第一、二种工作票和带电工作票的有效时间,以批准的检修期为限。( √ )
    3.操作票应填写设备双重名称,即设备名称和编号。( √ )
    4.许可开始工作的命令,应当面通知到工作负责人。不允许采用其他方式。( × )
    6.填用电力线路第二种工作票时,不需要履行工作许可手续。( √ )
    9.《电力安全工作规程》(电力线路部分)适用于运用中的发、输、变、配电和用户电气设备上的工作人员(包括基建安装、农电人员),其他单位和相关人员参照执行。( √ )
   10.任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复工作。( √ )
   11.现场勘察应查看现场施工(检修)作业线路的作业现场条件、环境及其他危险点等。(  × )
   12.工作任务单应写明工作任务、工作地段起止杆号及补充安全措施。( × )
   13.事故处理可不填工作票,但应履行工作许可手续,做好安全措施,执行监护制度。( × )
   14.对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或泡沫灭火器灭火。( × )
   15.禁止在装有易燃物品的容器上或在油漆未干的结构或其他物体上进行焊接。( √ )
   16.工作许可人在本班组工作人员不足的情况下,可作为班组成员参加本班工作,也能担任工作负责人。( × )
   17.工作负责人在工作期间不宜更换,工作负责人如需临时离开现场,则应指定临时工作负责人,并通知工作票签发人和全体成员。( × )
   18.在工作中如遇雷、雨、大风或其他情况并威胁工作人员的安全时,工作负责人可下令临时停止工作。( √ )
   19.工作票终结后,工作许可人即可拆除所有安全措施,然后恢复送电。( √ )
   20.可以对运行中的电动机进行维修工作。( × )
(四)问答题(10题,每题3分)
     答:操作票应用钢笔或圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应与手写格式票面统一。操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作票应填写设备双重名称,即设备名称和编号。操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别签名。
     答(1)经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。
       (2)具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉《电力安全工作规程》的相关部分,并经考试合格。
    3、工作票所列人员中,工作负责人应负哪些安全责任?
       (2)负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所作的安全措施是否符合现场实际条件,必要时予以补充;
       (3)工作前对工作班成员进行危险点告知、交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都已知晓。
    4、工作票所列人员中,工作许可人应负哪些安全责任?
    5、电力线路安全工作组织措施中对现场勘察制度有那些具体要求?
     答(1)进行电力线路施工作业或工作票签发人和工作负责人认为有必要现场勘察的施工(检修)作业,施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘察,并做好记录。
       (2)场勘察应查看现场施工(检修)作业需要停电的范围、保留的带电部位和作业现场的条件、环境及其他危险点等。根据现场勘察结果,对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目,应编制组织措施、技术措施、安全措施,经本单位主管生产领导(总工程师)批准后执行。
     答(1)审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际;
     答:全部停电和部分停电的线路上工作时,必须完成下列技术措施:
       (1)停电;(2)验电;(3)装设接地线;(4)使用个人保安线;(5)悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。
   9.工作许可人完成工作票所列安全措施后还应向工作负责人交待什么?
     答:工作许可人完成工作票所列安全措施后,应立即向工作负责人逐项交待已完成的安全措施。工作许可人还应以手指背触试,以证明要检修的设备确已无电。对临近工作地点的带电设备部位,应特别交待清楚。
  10.工作票签发人的安全责任有哪些?
一、填空题(共40题,每题1分)
    1、若一张停电工作票下设多个小组工作,每个小组应指定工作负责人(监护人),并使用(工作任务单)。
    2、对于无接地引下线杆塔,可采用临时接地体。接地体的截面积不得小于(190)mm2(ф16mm)。接地体在地面下深度不得小于(0.6)m。
    3、操作机械传动的断路器或隔离开关时,应戴(绝缘手套)。没有机械传动的断路器、隔离开关和跌落熔断器,应使用合格的(绝缘棒)进行操作。雨天操作应使用有(防雨罩)的绝缘棒,并戴(绝缘手套)。
    4、线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面都(拉闸停电),并挂好(接地线)后,方能发出许可工作的命令。
    5、上横担进行工作前,应检查(横担联结)是否牢固和(腐蚀)情况,检查时安全带(绳)应系在主杆或(牢固的构件)上。
    6、在撤杆工作中,拆除杆上导线前,应先检查(杆根),做好防止(倒杆)措施,在挖坑前应先绑好拉绳。
    7、口对口人工呼吸因异物阻塞发生困难,而无法用手指除去时,可用(两手)相叠,置于(脐部)稍上正中线上,迅速向(上)猛压数次,使异物退出,但也不用力太大。
    8、带电装表接电工作时,应采取防止(短路)和(电弧灼伤)的安全措施。
    9、工作票签发人和工作负责人,对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设(专责监护人)和确定(被监护)的人员。
   10、各类作业人员应接受相应的(安全生产)教育和(岗位技能)培训,经考试合格上岗。
   11、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的(危险因素)、防范措施及(事故紧急处理措施)。
   12、工作任务单应写明(工作任务)、(停电范围)、(工作地段的起止杆号)及补充的安全措施。
   13、上杆塔作业前,应先检查(根部)、基础和(拉线)是否牢固。
   14、利用已有杆塔立、撤杆,应先检查杆塔根部,必要时增设(临时拉线)或其他(补强)措施。
   15、带电清扫作业时,作业人的双手应始终握持绝缘杆保护环以下(部位),并保持带电清扫有关绝缘部件的(清洁)和(干燥)。
   16、在停电线路一侧吊起或向下放落工具、材料等物体时,应使用(绝缘无极绳圈)传递,物件与带电导线的安全距离应保持(邻近或交叉其他电力线工作的安全距离)的规定。
   17、硬质梯子的横档应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于(40)cm,并在距梯顶(1)m处设限高标志。
   18、工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路,为防止停电检修线路上(感应电压)伤人,在需要接触或接近导线工作时,应使用(个人保安线)。
   19、成套接地线应用有(透明护套)的多股软铜线组成,其截面不得小于(25)mm2,同时应满足装设地点(短路电流)的要求。
   20、已经立起的电杆,(回填夯实)后方可撤去拉绳及叉杆。回填土块直径应不大于(30)mm,每回填(150)mm应夯实一次。
   21、带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离),可用(测量仪)或使用(绝缘测量工具)测量。严禁使用(皮尺)、(普通绳索)、线尺等非绝缘工具进行测量。
   22、进行配电设备巡视的人员,应熟悉设备的(内部结构)和(接线情况)。巡视检查配电设备时,不得越过遮拦或(围墙)。
   23、接地线应使用专用的(线夹)固定在导体上,严禁用(缠绕)的方法进行接地或短路。
   24、电力电缆工作前应详细核对(电缆名称)、(标志牌)与工作票所写的相符,安全措施正确可靠后,方可开始工作。
   25、测量低压线路和配电变压器低压侧的电流时,可使用(钳形)电流表。应注意不触及其他带电部分,以防(相间短路)。
   26、白天工作间断时,工作地点的全部(接地线)仍保留不动。恢复工作前,应检查(接地线)等各项安全措施的(完整性)。
   27、停电设备的各端,应有明显的(断开点)(对无法观察到明显的断开点的设备除外)。断路器、隔离开关的操作机构上应(加锁);跌落式熔断器的(熔管)应摘下。
   28、个人保安线应使用带有透明护套的(多股软铜线),截面积不得小于(16)mm2,且应带有绝缘手柄或绝缘部件。
   29、暑天、山区巡线应配备必要的(防护工具)和药品;夜间巡线应携带足够的(照明工具)。
   30、夜间巡线应沿线路(外)侧进行;大风巡线应沿线路(上风)侧前进,以免万一触及断落的导线。
   31、大风天气,禁止砍剪(高出或接近导线)的树木。
   32、凡在离地面(2)m及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。
   33、在冰雪、霜冻、雨雾天气进行高处作业,应采取(防滑)措施。
   34、工作票由(设备运行管理)单位签发,也可经设备运行管理单位审核合格且经批准的(修试及基建)单位签发。
   35、检修杆塔不得随意拆除(受力)构件,如需要拆除时,应事先作好(补强)措施。
二、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20分)
   1、农村公用配电变压器应按(B)的原则进行建设与改造;
     A:“容量适中、布局合理、发展长远”   B:“小容量、密布点、短半径”
   2、安装在室外的落地配电变压器,四周应设置安全围栏,围栏高度不低于(D)m。
   3、安装在室外的落地配电变压器,四周应设置安全围栏,围栏各侧悬挂(C)的警告牌,
     A:“止步,危险”B:“有电请注意”C:“有电危险,严禁入内”D:“危险,禁止入内”
   5、油浸式变压器运行中的顶层油温不得高于(C)℃,温升不得超过55K。
   6、对于连接组别为Yyn0的配电变压器,中性线电流不应超过低压侧额定电流的(D)%;
   7、低压电力网的布局应与农村发展规划相结合,供电半径一般不大于(D)m。
   8、城镇、电力用户保护接地方式宜采用(A)系统;
   9、采用TN-C系统时,为了保证在故障时保护中性线的电位尽可能保持接近大地电位,保护中性线(A)。
     A:应均匀分配重复接地 B:严禁重复接地 C:也可重复接地 D:不宜接地
  10、室外配电箱应牢固的安装在支架或基础上,箱底距地面高度不低于(D)m,并采取防止攀登的措施。
     A:1.8   B:2.0  C:1.5   D:1.0
  11、室内配电箱明装于墙壁时,底部距地面(D)m。
     A:1.5   B:2.0  C:1.0   D:l.2
  12、成排布置的配电屏其长度超过(C)m时,屏后通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端。  
     A:8     B:10   C:6     D:5
  13、配电屏内二次回路的配线电流回路截面不小于(B)mm2的铜芯绝缘导线。
  14、控制开关应垂直安装,并且(B)。
     A:上端接负荷,下端接电源    B:上端接电源,下端接负荷。
  15、母线应按下列规定涂漆相色,保护中性线为(A);
  16、母线垂直排列时U、V、W的排列顺序为(A)。
  17、硬母线弯曲时,母线开始弯曲处距母线连接位置不应小于(A)mm;
  18、矩形母线的弯曲、扭转宜采用冷弯,如需热弯时,加热温度不应超过(A)℃。
  19、配电室(箱)进、出线的控制电器和保护电器的(A)、频率应与系统电压、频率相符,并应满足使用环境的要求。
  20、配电室(箱)的进线控制电器按变压器额定电流的(A)倍选择;
三、问答题(共10题,每题4分)
   1、使用钳形电流表时,应注意哪些安全事项?(3分)
  (1)、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级和电流值档位。测量时,应戴绝缘手套,穿绝缘鞋。观测数值时,要特别注意人体与带电部分保持足够的安全距离。
  (2)、测量回路电流时,应选有绝缘层的导线上进行测量,同时要与其他带电部分保持安全距离,防止相间短路事故发生。测量中禁止更换电流档位;
  (3)、测量低压熔断器或水平排列的低压母线电流时,应将熔断器或母线用绝缘材料加以相间隔离,以免引起短路。同时应注意不得触及其他带电部分。
  2、使用500V兆欧表测试低压设备绝缘电阻时,应注意那些问题?(5分)
  (1)被测量设备应全部停电,并与其他连接的回路断开;
  (2)设备在测量前后,都必须分别对地放电;
  (3)被测设备应派人看守,防止外人接近;
  (4)穿过同一管路中的多根绝缘线,不应有带电运行的线路;
  (5)在有感应电压的线路上(同杆架设的双回线路或单回线路与另一线路有平行段)测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电后方可进行。
  3、邻近带电的电力线路进行工作时,有可能接近带电导线至邻近或交叉其他电力线工作的安全距离以内时,应符合哪些要求?(2分)
  (1)采取有效措施,使人体、导线、施工机具、牵引绳索和拉绳等与带电导线符合邻近或交叉其他电力线工作的安全距离规定;
  (2)作业的导、地线还应在工作地点接地。绞车等牵引工具应接地。
  4、进行线路停电作业前,应作好哪些安全措施?(4分)
  (1)断开发电厂、变电站、开闭锁、配电站(所)、环网设备等线路断路器和隔离开关;
  (2)断开需要工作班操作的线路各端断路器、隔离开关和熔断器;
  (3)断开危及该线路停电作业,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行和同杆架设线路的断路器、隔离开关和熔断器;
  (4) 断开有可能返回低压电源的断路器、隔离开关和熔断器。
  5、在电力线路上工作,如何进行验电?(4分)
    答:验电应使用相应电压等级、合格的接触式验电器。验电时,绝缘棒或绝缘绳的验电部分应逐渐接近导线,根据有无放电声和火花来判断线路是否确无电压。验电时应戴绝缘手套。验电前,宜先在有电设备上进行试验,确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时,可用高压发生器等确证验电器良好。
  6、在电力线路上工作,哪些工作按口头或电话命令执行?(2分)
  (1)测量接地电阻;
  (3)杆、塔底部和基础等地面检查、消缺工作;
  (4)涂写杆塔号、安装标示牌等,工作地点在杆塔最下层导线以下,并能够保持邻近或交叉其他电力线的安全距离的工作;
  (5)接户、进户装置上的低压带电工作和单一电源低压分支线的停电工作。
  7、在电力线路设备上工作,保证安全的技术措施有哪些?(5分)
  (4)使用个人保安线;
  (5)悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。
  8、电力线路上装、拆接地线的程序是怎样规定的?操作时应遵守哪些规定?(4分)
   答:装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒或专用的绝缘绳。人体不得碰触接地线或未接地的导线。
  9、低压触电可采用哪些方法使触电者脱离电源?(5分)
   (1)如果触电地点附近有电源开关或电源插座,可立即拉开开关或拔出插头,断开电源。但应注意到拉线开关或墙壁开关等只控制一根线的开关,有可能因安装问题只能切断零线而没有断开电源的火线。
   (2)如果触电地点附近没有电源开关或电源插座(头),可用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧头切断电线,断开电源。
   (3)当电线搭落在触电者身上或压在身下时,可用干燥的衣服、手套、绳索、皮带、木板、木棒等绝缘物作为工具,拉开触电者或挑开电线,使触电者脱离电源。
   (4)如果触电者的衣服是干燥的,又没有紧缠在身上,可以用一只手抓住他的衣服,拉离电源。但因触电者的身体是带电的,其鞋的绝缘也可能遭到破坏,救护人不得接触触电者的皮肤,也不能抓他的鞋。
   (5)若触电发生在低压带电的架空线路上或配电台架、进户线上,对可立即切断电源的,则应迅速断开电源,救护者迅速登杆或登至可靠地方,并做好自身防触电、防坠落安全措施,用带有绝缘胶柄的钢丝钳、绝缘物体或干燥不导电物体等工具将触电者脱离电源。
  10、工作期间,工作负责人若因故离开工作现场,应做哪些工作?(3分)
答:工作期间,工作负责人因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交代清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,也应履行同样的交接手续。若工作负责人因故长时间离开工作的现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人。
  11、安全风险分析有何意义?(3分)
答:安全风险分析就是针对设备、系统或工程施工及供电生产工作中存在的安全隐患及危险点进行检查分析和认定,对存在的问题制定治理和防范措施,以确保设备、系统和生产施工中的设备和人身安全。开展风险分析的基本方法就是要根据所要进行的工作的危险点进行全面的分析,采取有效的措施加以控制。开展风险分析是实现安全生产“可控、在控”的重要手段,通过在风险分析过程中找出危险点,并加以控制,从而有效落实“安全第一,预防为主”的方针。 

个人所得税专项附加扣除暂行办法(以下简称《暂行办法》)已于2019年1月1日起正式实施。近期,根据纳税人提出的重点、热点问题,经与相关部门认真研究,我们进一步修改完善了纳税人如何享受专项附加扣除的问答口径。现将最新整理的《个人所得税专项附加扣除200问》发布,供广大纳税人享受政策时参考适用。如有其他问题,请拨打12366纳税服务热线,我们将全力为纳税人做好咨询服务。

/2dzcx/输入姓名、身份证号码,即可查询残疾证编号。

190.残疾、烈属证填写有什么规定?

答:残疾证号为必填项,并上传证件的电子图片资料,最多不能超过5张。

烈属证号可填可不填,并上传证件的电子图片资料,最多不能超过5张。

191.银行卡可以添加几张?可以添加其他人员的银行卡吗?

答:目前不限制张数。填写的银行卡必须是本人有效身份证件开户,需要输入银行预留手机号进行验证,添加后的银行卡可以进行解绑和设为默认卡的操作。

192.“个人所得税”APP的帮助中心在哪里查看?

答:点击【个人中心】-【帮助】,即可查看APP相关模块内容。

193.“个人所得税”APP和自然人办税服务平台网页的数据会同步吗?

答:两个系统的数据是一致的。

194.“个人所得税”APP卸载后,数据还在吗?

答:“个人所得税”APP采集的数据都存储在税务机关的服务器上,属于云存储,卸载手机APP后,手机上的数据会清除,但税务机关服务器上的数据依然都会保留。同一手机再次安装或换了其他手机另行安装“个人所得税”APP,登录依然可以看到登录身份人员原来填报的数据。

195.如何查看“个人所得税”APP版本,如何升级?

答:点击“个人所得税”APP【个人中心】-【关于】查看版本号,APP是自动升级的。

196.自然人办税服务平台网页如何切换账号?

答:登录自然人办税服务平台网页后,点击右上角头像,选择【退出登录】即可切换其他账号进行登录操作。

197.法人和财务负责人在“个人所得税”APP或自然人办税服务平台网页是否可以解除授权?

答:法人和财务负责人是从各省金税三期系统同步过来的,如果当前自然人的身份是某个公司的法人或者财务负责人,若从原公司离职了,那需要去金三税务登记变更功能里面去变更法人或者财务负责人。这样,离职的法人或者财务负责人在任职受雇信息中才会看不到这家公司。

198.如果在“个人所得税”APP的任职受雇信息中发现自己当前任职的单位并不在列表中,该如何处理?

答:“个人所得税”APP和自然人办税服务平台网页版中“个人中心”里自动带出的任职受雇信息是根据全国各地各扣缴单位报送的自然人基础信息A表形成,只要扣缴单位当前的税务登记状态不为注销或者非正常,而且扣缴单位报送信息中将您标记为在职雇员,就会将该单位显示出来。

如果显示不出来,有可能是您的任职受雇单位没有将您的任职受雇信息报送给主管税务机关或所报送的信息有误,也有可能是您的任职受雇单位在税务机关的登记状态为注销或非正常,或者没有将您的个人信息选择为雇员,或者填写了离职日期。请联系您当前的任职受雇单位财务人员通过扣缴客户端处理。

199.手机打开“个人所得税”APP后提示“未连接到网络或未获取网络权限,请检查”,但手机网络正常,能打开网页,该如何解决?

答:可以尝试如下方式解决:

(1)请检查您手机设置中是否对“个人所得税”APP进行了网络限制。常规操作路径如下:先关闭“个人所得税”APP,对苹果IOS系统手机,点击“设置→蜂窝移动网络→个人所得税→勾选WLAN与蜂窝移动网”;对安卓系统手机,常规操作路径如下:先关闭“个人所得税”APP,击“设置→无线和网络→流量管理→应用联网→个人应用中的个人所得税→勾选移动网络和WIFI”。然后,重新打开“个人所得税”APP。

(2)如果确认网络设置没有问题,可能是网络不稳定所致,请切换到WIFI网络环境或稍等片刻再次尝试。

(3)可以在“个人所得税”APP的个人中心中,将“工作地或常住地”临时切换到其他省市,等业务办理完成后再切回到实际工作地或常住地。

200.是否个人通过“个人所得税”APP填报专项附加扣除信息就不用再报给扣缴单位?

答:目前,居民个人可以通过以下四个渠道填报专项附加扣除信息:

(1)自行在“个人所得税”APP填报;

(2)自行在自然人办税服务平台网页填报;

(3)自行到税务局办税服务厅填报;

(4)提交给扣缴单位在扣缴客户端软件填报。

通过前三个任一渠道成功填报的专项附加扣除信息,若填报时指定由某扣缴单位申报的,该扣缴单位可在您提交的第三天后通过扣缴客户端的“下载更新”功能下载到您所填报的信息。您无需再向扣缴单位另行填报。

我要回帖

更多关于 线上考试怎么考 的文章

 

随机推荐