桥架楼板预留洞套什么定额怎么套定额人工?

[版权声明] 本站所有资料由用户提供并上传,若内容存在侵权,请联系邮箱。资料中的图片、字体、音乐等需版权方额外授权,请谨慎使用。网站中党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽)仅限个人学习分享使用,禁止广告使用和商用。

《广联达服务新干线精彩答疑》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广联达服务新干线精彩答疑(32页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。

1、广联达服务新干线-安装工程精彩答疑2009年11月9日整理1、阀门型号的表示中如:止回阀H41T-16、闸阀Z45T/W-10等等,请问,其中的字母和数字分别表示什么意思,请详细说明第一个字母是阀门类型代号类型 如:安全阀 蝶阀 隔膜阀 止回阀底阀 截止阀 节流阀 排污阀 球阀 疏水阀 柱塞阀 旋塞阀 减压阀 闸阀 代号分别为 A D G H J L P Q S U X Y Z 数字部分第一个表示连接型式连接方式 如:内螺纹 外螺纹 两不同连接 法兰 焊接 对夹 卡箍 卡套 代号为 1 2 3 4 6 7 8 9 数字部分第二个表示结构型式闸阀、安全阀、减压阀等的代号都不同接下来的字母表示密封

2、副材料材料 如:锡基轴承合金(巴氏合金) 搪 渗氮钢 18-8系不锈钢 氟塑料 玻璃 Cr13不锈钢 衬胶 蒙乃尔合金 尼龙塑料 渗硼钢 衬铅 Mo2Ti不锈钢 塑料 铜合金 橡胶 硬质合金 阀体直接加工 代号为 B C D E F G H J M N P Q R S T X Y W 横杆后边的数字:公称压力数值用阿拉伯数字直接表示,它是MPa的10倍若数字后边还有字母则表示阀体材料阀体材料 例如:止回阀H41T-16表示法兰连接单闸板铜合金止回阀,公称压力位1.6MPa闸阀Z45T/W-10表示法兰连接暗杆 楔式 单闸板铜合金或阀体直接加工闸阀,公称压力为1.00MPa补充:数字部分第二个为

3、结构型式每种阀门的结构型式都不同闸阀结构形式 代号 明杆 楔式 弹性闸板 0 刚性 单闸板 1 双闸板 2 平行式 单闸板 3 双闸板 4 暗杆 楔式 单闸板 5 双闸板 6 平行式 单闸板 7 双闸板 8 安全阀结构形式 代号 弹簧 封闭 带散热片 全启式 0 微启式 1 全启式 2 带扳手 全启式 4 不封闭 双弹簧微启式 3 微启式 7 全启式 8 带控制机构 全启式 6 脉冲式 9 杠杆式 5 减压阀结构形式 代号 直接作用波纹管式 1 直接作用薄膜式 2 先导活塞式 3 先导波纹管式 4 先导薄膜式 5止回阀H41T-16:H阀门类型符号,表示是止回阀。 4连接型式,表示是法兰。 1

4、结构形式代号,表示升降式阀瓣,直流通道。 T密封副材料,表示铜合金。 16公称压力1.6Mpa。闸阀Z45T/W-10:Z阀门类型符号,表示是闸阀。 4连接型式,表示是法兰。 5结构形式代号,表示楔式单闸板。 T密封副材料,表示铜合金。 W密封副材料,表示阀体直接加工。 10公称压力1.0Mpa。止回阀H44T-10:4旋启式阀瓣,单瓣结构2、相线就是我们平时所说的火线? 单相220V线路时,相线(火线)以L字母表示,零线(中性线)以N字母表示。 在三相五线制供电线路中,是三根火线(相线)和一根零线再加一根接地保护线。 以字母表示时分别为:三根相线为L1.L2.L3,一根零线(中性线)为N,一

5、根接地保护线为PE线。3、接线盒在垂直拐弯的时候要算一个吗? 接线盒包括灯头盒,开关盒是吗?1.安装电器的部位应设置接线盒子2.线路分支或导线规格改变处应设置接线盒3.线路较长时或有弯时,宜适当加装拉线盒,两个拉线点之间应符合以下要求01.管长每超过30m,无弯曲02.管长度每超过20m,有一个弯曲03.管长度每超过15m,有二个弯曲04.管长度每超过8m,有三个弯曲4、在自动报警系统中ZR-RVS-2*1.5河南定额应套哪个清单编码及子目套08安装定额2-1355子目【管内穿线 多芯软导线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5】,主材按阻燃软导线2*1.5计价即可。5、请问各位算量

6、高手,JDG管套定额子目,是套KBG管还是套镀锌电线管合适呢?从施工工艺来说,应该是套扣压式薄壁钢管敷设,两者的施工工艺一样,而镀锌电线管是要套丝连接的,因此不合适。6、安装定额中的电线管 钢管 硬聚氟乙烯管 半硬聚氟乙烯管 各指什么管?PC硬聚氯乙烯管FPC阻燃半硬聚氯乙烯管TC电线管【KBG和JBG管只是电线管中的一种类型,薄壁。】SC焊接钢管【分镀锌管和黑铁管两种】是一种低压流体输送钢管水、煤气管以上均为新代号所谓的电线管敷设是指导线穿入电线管内受保护的敷设方法,又分为暗敷设和明敷设两种方法。 所谓的电线管是指薄壁钢管,管壁在1.5mm左右,是黑铁管,管子内外壁涂有一层绝缘漆,适用于干燥

7、场所敷设。现在多采用KGB和JGB等新型管材,它们表面均有镀锌层铬化处理,提高了防锈蚀能力,同样适用于干燥场所的明配和暗配形式。单纯地要标明了电线管的管材是什么,就是薄壁钢管。7、举例说明一下怎样计算有无端子接线时的工程量?1. 无端子外部接线:导线端头不加线鼻子的接线。2. 有端子外部接线:导线端头加线鼻子后的接线。3. 例:当BV2.5MM2的导线进配电箱后,线头剥出直接与箱内电器元件的接线螺栓连接的为无端子外部接线;反之.若剥出的线头加上接线鼻子以后再与电器元件连接的,则为有端子外部接线。8、如:34层住宅,配电室在底下一层,从地下动力配电柜引出电缆到顶层电梯机房的动力配电箱,(从配电室

8、至电气竖井约45米,井道至电梯间110米)电缆中间是否需中间接头?全长是否均套“垂直井道电缆敷设”的子目?施工中电缆的敷设工艺?(是整个吊装到楼顶,向下放电缆,然后固定井道电缆、并将桥架部分敷设?还是将桥架部分敷设,井道部分吊到屋顶后进行井道敷设后再进行中间接头?还是先敷设桥架,由下往上敷设井道部分?)首先明确补充一点:地下车库为桥架沿梁底明敷设,设计中未提及是否大跨度桥架,但应底下车库为框架结构,我想应该采用大跨距桥架,间距设4.5米吧,吊架为8#槽钢制做,支架另套一般铁构件制作; 当然是先进行吊架制作及安装,然后进行电缆敷设。 由于我曾在网上看到过,在竖直通道电缆敷设中,只要是穿过竖直井道

9、的电缆均应套“竖直井道敷设”所以如果从顶端向下敷设电缆,那么桥架敷设部分不就的套“竖直井道敷设”吗? 另,也曾有人说:由于高层住宅井道中每层设有板,电缆不应套”竖直井道敷设“子目,而应套“沿桥架敷设”并乘以人工系数?对吗?电缆总长155米,不需要设中间接头;井道至电梯间110米可套用“垂直井道电缆敷设”子目,配电室至电气竖井45米应套普通电缆敷设。34层楼电梯机房的动力电缆应在50mm2内(属于小电缆),先敷设桥架,井道电缆可由下往上或由上往下敷设。你说的槽钢吊架可按重量计算套桥架支撑架;按建设部定额司编制的全国统一统安装预算定额解释汇编的答复,电缆“竖直井道敷设”适用于高层建筑中电缆井电缆敷

10、设,高于20米的建筑电缆井电缆敷设可套用,20米以下建筑不适用。井中是否有板并不是套定额的条件。9、开关、插座的底盒及灯头盒应如何套定额?它们都是圆形的还是方形的?套接线盒时子目中含有盖板吗?开关插座最常用的接线盒为86盒,个别采用146盒,这两种盒子都是方的;灯头盒也叫八角盒,相当于普通接线盒砍去四个角。接线盒子目本身不含盖板。开关插座的接线盒套用开关盒子目,灯头盒套用接线盒子目。10、插座距地300高,算管长是否应加上埋入结构内的管长?有没有具体的文件规定?一般垫层就有10公分,再加上筋内配管的一点长度,个人认为按照15公分考虑比较合适。至于开关就不用考虑了,因为一般结构图中的楼层高度是板

11、到板的标高,不存在插座垫层的问题。11、电缆YJV(4*25+1*16) 怎么解读,套定额该套哪项呢?电缆YJV(4*25+1*16) 为交联聚乙烯绝缘电力电缆4跟25mm2的加1跟16mm2,套铜芯电力电缆截面积为35mm2的定额项,定额要乘以1.3的系数,因为这是5根芯。12、端子板、端子箱是干什么用的?安装在哪里?什么情况下套这项?现在用的很少了,只有在等电位上可以计算端子箱,一般安装在卫生间和配电房,按实际安装的数量来计算13、断路器NC100H-C80/4P+ViGi NC 100 300mA t=0.4s 各个字母符号分别表示什么?价格怎样?大概多少钱能买到?这是“施耐德”牌(最常

:665元/个。不好意思,我刚上来,报价单在单位了,我现在只能说个大概价格.你补充的这几个是"ABB牌"的,和施耐德齐名的.E240/2P 40A 是隔离开关.大概在80左右.S251S-16, S251S-20是最普通的单级断路器,是S25系列的,5后面代表极数,251就是单极.价钱在25元左右.GS2

是带漏保的断路器,插座回路都用这个,价钱在110左右.14、请教各位高手,接线箱安装定额工作内容中有测位、预留洞、打眼、箱子开孔、修洞、修孔、箱子固定、焊接处刷防锈漆、螺栓等,如施工中或二次配管需剔接线箱洞口,这剔洞口工程量是否另行计算,还是己包含在定额工作内容中。谢谢各位高手!在正常施工过程中出现时属于施工配合不及时或不到位,此类情况不得另算。若在施工过程中,安装施工已经配合土建主体进行预留.预埋结束后,出现的则可另算。15、请教各位安装高手,电气安装工程中的防火堵洞问题!哪些地方需要去做防火堵洞,如何去计算工程量?防火堵洞一般在穿y电气间桥架竖井处、地下室穿越人防区域等等,具

14、体还要看设计要求,工程量计算(洞口尺寸桥架尺寸)*楼板厚度,出来体积有机泥和无机泥配比一般在3:7做防火堵洞材料看定额说明应该是每处来计算,主材费的计算是按我刚才上面说的来计算,定额说明每处指0.25mm2以内,超过按2处计算。1.按设计要求,看设计说明。2.如设计说明看不出,按规范要求;穿越防火区、配电室的墙以及各层楼板的桥架、电缆洞都必须采取防火堵洞。3.套定额分类选择,按处计算,电缆敷设和电缆穿桥架的套4-477电缆隧道子目。4.防火堵洞的4个子目(2-475、2-476、2-477、2-478)定额里面都不含防火枕(或防火泥)及洞底钢板、上口钢丝网的主材费,需要加进去,但这些主材的安装

15、费以及含了。5.防火枕(或防火泥)工程量计算(洞口尺寸m2桥架尺寸m2)*楼板厚度,算出体积来,每立方大约5000元。16、需要套那些定额?主要有变压器安装、变压器绝缘试验、隔离开关、接地、对应配套的母线排敷设、开关柜安装、送配电调试、电缆绝缘测试等等。具体要根据实际施工内容确定。17、有关电缆头制作安装的是可以都和我说说嘛?电缆怎么接进配电箱,在配电箱里怎么接的,什么时候用上电缆头?配电箱的接线板啊,那又是什么呢?电缆头就是电缆进配电设备之后要去接开关由于电缆比较粗直接接开关根本就接不上,所以要做电缆头。但是不向楼上那位说的一根电缆只有俩个头,预分支电缆就不止两个头,究竟有多少个头就看你实际

16、做了几个头,数电缆头的方法很简单就是一根电缆只要进配电设备之后就必须有头,还有就是按规范上说的所有电缆必须做电缆头但是想那些小截面的电缆比如说10 16 的这些施工工程中根本就没有人该你做就直接,接开关就接上了。所以那些电缆头你可以给也可以不给。你上面说的接线端子也是那样,电缆头是电缆接线端子是电线。不过不是所有的电线都做接线端子只有那些比较粗的电线才需要做着是有规定的,截面小于10mm不包含10以下的全部做10包括10及以上的就要做了,但接线端子和电缆头的数法不一样他是一根电线进配电设备就有一个接线端子。向BV-5*10电线进一次配电箱就是5个10的接线端子。数电缆头和接线端子就是因为电缆全

17、是多芯的而电线全是单芯的电缆头又叫电缆终端头 其分类有高低压冷缩电缆终头,热缩电缆终头,配套产品有高低压热缩套管,母排绝缘套管,绝缘胶带,电工器材,各类热缩制品及附件! 一般来说1根电缆2个终端头,定额里有此项可以查找得到强电:给单个用电设施供电通常情况前后俩终端头,例如配电室至配电箱,双回路双电缆的4个。给路灯等供电共用一根电缆的情况一个路灯考虑俩终端头、始末端各为一个。弱电:电话线、数据线等一般情况不管多少芯数始末端都是各考虑一个头。特殊情况例如:数据线当作电话线等特殊情况就得根据现场情况数了还是要多下工地看实际施工对你帮助会很大的一根电缆如果两头与电箱或电器连接,则要计电缆终端电缆头,其

18、型式与电缆的种类敷设方式及设计有关如另一端与电缆连接则计中间电缆头电缆终端头及中间头均以“个”为计量单位。电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。18、沿建筑物引下线用不用算主材呢?如果补主材的话那主材是什么呢基础接地网是什么呢?在图上是不是网格的?材料也是镀锌圆钢吗1.沿建筑物做引下线,图纸上会有设计说明,如果是利用柱子主筋作为引下线的,则不考虑主材。2.如果不是利用柱子主筋的,则图纸也会说明,通常情况下是镀锌的钢筋,直径需要确定。3.基础接地网:可以简单理解为基础钢筋网与大地的连接而形

19、成的避雷网。通常借用基础钢筋焊接而行程整个的网络,从而起到避雷的作用。在图纸上不是网格的,其材料是基础钢筋,不需要另外补充主材。除非,图纸设计的有其他的材料。1.沿建筑物做引下线,图纸上会有设计说明,如果是利用柱子主筋作为引下线的,则不考虑主材。2.如果不是利用柱子主筋的,则图纸也会说明,通常情况下是镀锌的钢筋,直径需要确定。3.基础接地网:可以简单理解为基础钢筋网与大地的连接而形成的避雷网。通常借用基础钢筋焊接而行程整个的网络,从而起到避雷的作用。在图纸上不是网格的,其材料是基础钢筋,不需要另外补充主材。除非,图纸设计的有其他的材料。回答:利用柱子主筋了,则不用补充主材了。

20、 通常情况下的避雷工程,都是会利用工程结构自有的金属构件来形成整体的避雷工程。再回答:1.自然接地体:可以这样理解在原来建筑物基础钢筋形成的基础上,满足避雷的设计要求,不需要再增加其他金属构件做为接地体了,就叫他自然接地体,其实就是一个简单的概念问题。 2.接地网:这个子目在河南需要套一个接地网调试的子目即可了,如果你那里是按照面积来计算的,则可以查看相应的计算规则。该是基础的建筑面积。达不到均压环的条件不可以套取均压环。1、利用框架柱或剪力墙内16以上主筋做避雷引下线的不计主材。2、利用构筑物做避雷引下线的需要不主一般为-40*4热镀锌扁铁。3、接地网一般是将接地跨联接处、避雷测试卡子连线、

21、引下线引出距外墙皮(大于3米)采用热镀锌扁铁与底梁形成接地网,分户内敷设和户外敷设。4、测试卡子都是沿建筑物四角设的一般只有四个。5、可以用扁铁焊接到主筋伤、然后将底梁上下两根主筋通焊*0.2按面积计算。19、定额中竖直通电缆、竖直通道电缆是怎么回事?干什么用的?他们的截面积怎么算呢?定额中竖直通电缆、竖直通道电缆是怎么回事?干什么用的?他们的截面积怎么算呢?定额中竖直电缆,是指竖直安装的电缆;竖直通道电缆,是安装在电缆井里的电线;如在高层中一般都有一个强电井,一个弱电井,强电井安装电力电缆,弱电井安装通信电缆。截面积一般指一根电缆的总面积。一根电缆有三芯的、四芯的、五芯的,这一根电缆截面积,

22、就是一根电缆的所有芯截面积的和。定额中竖直通道电缆敷设。 1. 这里的所谓竖直通道:即竖直通道电井。定额是指当电力电缆在这样的竖直井内敷设安装的时候,套用这个定额子目。 2. 建筑物中的竖直井道有专用电井和管道井之分,电井是专门设计的电气通道,为敷设电缆.强电桥架.弱电桥架.封闭母线.配电箱.弱电箱等的。 3. 电缆的截面积同其他敷设的一样。20、变压器安装都需要做什么试验,有什么规定没有?取费标准是什么?哪里能找到这些资料 1. 油浸变压器安装工作过程中要做的试验有:油柱试验.安装后的整体密封试验.接地试验和配合电气试验,这几项都包含在定额的工作内容范围之中了,不另行计算。 2. 干式变压器

23、的安装过程中要做的试验有:接地试验和配合电气施验。含在安装的工作内容之中,不另计算。 以上详见各定额子目的工作内容。 只有电力变压器系统调试才另行套相关定额。杆上变压器的单一接地极和接地母线及接地引下线算不算接地网杆上变压器的单一接地极和接地母线及接地引下线不能算接地网21、怎么样快速计算分线盒与接线盒?分线盒与接线盒精确计算怎么算?1、接线盒在定额中专指灯头盒,按灯具个数计算即可,多少个灯就有多少个接线盒。2、分线盒从预算角度不需要考虑,结算时,最好办理签证证明所用分线盒个数。3、另外,开关插座处的盒定额中叫开关盒,同样是以开关插座的个数计算,每个开关插座对应一个开关盒。22、各位老师:请问

24、一下电缆 ZR-YJV-4*50-P100-WC,电缆 ZR-YJV-4*120-S100/FC是什么意思啊? 紫贝壳关于电缆型号及保护管的解释非常准确。如果把WC解释为沿墙内暗敷设就更准确了。新代号中C表示暗敷设,E表示明敷设。WE则表示沿墙明敷设。回答者在打字时出现了错误,他回答的非常好。ZR-阻燃 ; YJV交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 ; 4*50 四根等截面50mm2 ;

25、VC100管沿墙内暗敷设。【2】ZR-YJV-4*120-S100/FC 意思是 阻燃交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜芯电力电缆4*120mm2 穿焊接钢管沿地面内或地板内暗敷设。消防-电 工程中的 控制模块、输入/输出 模块用不用调试?消防-电 工程中的 控制模块、输入/输出 模块 必须调试。是按点数套用自动报警系统装置调试23、单联和双联开关的线路都是穿4根2*2.5mm2吗?单联和双联开关不是都穿4根2.5MM2的线。单联单控开关是穿2根线(既1根电源进线和1根经过开关后的控制出线;双联单控开关是穿3根线(既1根电源进线和2根经过开关后的控制出线)。几位回答都对的,但我补充一下,智能家居中单连

26、为三根线(一根相线一根控制线一根零线),双连开关为四根线(一根相线二根控制线一根零线)供参考24、如何将电气照明线路的电线长度算准确?应看什么书电气照明线路的电线长度要计算准确,一是要看准图纸比例,二是比例尺使用要得当,三是看好层高,计算好立管、立面布线,四是系统图和平面图要对照看,一个回路一个回路的计算。应看电气识图、电气工程的工程量计算等书。25、银行装饰工程中,暗藏式日光灯带如何安装?日光灯带的工程量如何计算?1、暗藏式日光灯带安装方式等同于吸顶安装的日光灯;2、日光灯带的工程量计算方法:内藏组合式灯安装的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,区别灯具组合形式,按延长米以“10m”为计量单

27、位。灯具的设计数量与定额不符时,可根据设计数量加损耗量调整主材。26、EPS箱套用事故照明调试还是双电源切换 ?它的输出分支ALE箱需要再要一次调试吗?如果是双电源就套用双电源切换调试,它的输出分支ALE箱就不用调试了。因现场是八孔砖,电气立管无法随墙暗配,需另行剔槽埋管,请问这种情况的剔墙及墙面恢复工作需要另行计算吗?定额解释中的“电气工程配管的剔槽、刨沟、填补工作已包含在综合基价内”包含这种情况吗?电气立管无法随墙暗配,需另行剔槽埋管,这种情况的剔墙及墙面恢复工作需要另行计算,可以套踢槽定额子目。定额解释中的“电气工程配管的剔槽、刨沟、填补工作已包含在综合基价内”不包含这种情况,而是指的一

28、般电气预埋管过程中发生少量的踢槽埋管情况。27、接地端子是什么? 接线端子是什么?答:接线端子就是接地导线与需要接地的电器设备或电气器具;或接地体相连接时焊或压在导线端部的接线端子(俗称接线鼻子)。材质根据导线的材质而定。大多为铜质,但也有铜铝过渡端子。另外在配电箱、柜或等电位接地端子箱内设有接地端子板。28、请问高手预留预埋配管中,主体配管跟随土建施工配管完,然后进入内部二次隔断墙配管,需剔槽,请问这剔槽是否包含在预留预埋中,还是另行计算谢谢已经包含在整体配合预留预埋配管的工作范围内容之中,不能再另行计算。你可以随二次墙体砌筑时将管逐步埋入,不用剔槽。以下情况可考虑向建设方要剔槽费用:一,二

29、次墙体是整体的轻质墙,无法随墙体预埋管路。二,只有主体结构(含砌体)和配合预留预埋完成后,出现的变更时需要剔槽的才可另算。29、什么是一次回路 什么是二次回路一次回路: 由一次设备相互连接构成发电、输电、配电或进行其他生产的电气回路,称为一次回路或一次接线。二次回路: 由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路。 一次设备: 直接生产,输送、分配和使用电能的设备,称为一次设备,主要包括一下几个方面:1、 生产和转换电能的设备;如将机械能转换成电能的发电机,变换电压,传输电能的变压器,将电能变成机械能的电动机等。2、接通和断开电路的开关设备。如高低压断路器

30、、负荷开关、熔断器、隔离开关、接触器、磁力启动器等。3、保护电气。如限制短路电流的电抗器、防御过电压的避雷器等。4、载流导体。如传输电能的软、硬导体及电缆等。5、接地装置二次设备对一次设备进行监察,测量,控制,保护,调节的补助设备,称为二次设备。1 测量表计2 绝缘监察装置3 控制和信号装置4 继电保护及自动装置5 直流电源设备6 高频阻波器30、双联开关与双联开关相连的线路,线路每根PC20管穿几根2*2.5MM2的线,穿什么线(一根火线.)?双联开关与照明箱相连的线,线路每根管穿几根2*2.5MM2的线,穿什么线?双联开关与双联开关相连的线路,线路每根PC20管穿几根2*2.5MM2的线,

31、穿什么线(一根火线.)要穿3根,其中一根控制线,两根开关连线。这样的线路一般用在楼梯间灯处,两个开关控制一个灯,(你说的双连开关应为单连双控开关)。双联开关与照明箱相连的线,线路每根管穿几根2*2.5MM2的线,穿什么线穿两根,一根灯控制线,一根相线。31、300*200暗装配电箱套哪个定额?如设计无说明基础型钢安装,是默认没有吗?如果不是落地的就没有基础型钢制作和安装,直接套成套配电箱相应半周长子母定额就行了1,电气系统图中标注BV-3x2.5-JDG25,然后平面图中又标注4根,这到底是几根?2,线上没标注几根是不是就是两根?32、系统图中标注BV-3x2.5-JDG25,而平面图中有的线

32、有没标注的,标三根的,标四根的?这回怎么确定?我原来以为是3x2.5算一根,其余按图上的根数计算?不知道这样对 不?系统图如果是BV-3*2.5的话,在图纸计算的时候没有标明的全部按3线计算,如果有段标明4线,那这一段要按4线来计算,电气照明控制有时候是借用零线,所以就多出了根控制线,那么就是四根线了电气系统图中标注BV-3x2.5-JDG25,表示这回路为三根线,平面图与系统图不一致时以系统图为准。照明控制线,未标注的线路为两根线。插座控制线,未标注的线路为3根线。33、图纸上的灯油夜灯、廊灯、射灯、卫生间灯、镜后灯、衣柜灯等?这些灯就一种图标,且没有型号,没有KW,我计算时需要分别计算个数

33、还是统一就可以最后套什么定额?1.关于灯的符号,设计院不同,则相同的灯具采用的符号就会不相同,所以,灯具的符号没有统一的标准。在施工图的材料表中,设计院应该给出不同符号对应的灯具及其数量。2.灯具根据不同的种类、不同的用途来划分,尤其是价格不同的一定要分开。3.按照普通灯具和装饰灯的划分来套取相应的定额,换算主材价格即可。34、端接卡子在什么情况下用?他起的什么作用?GB5O169-92电气装置安装工程接地装置施工及验收规范第2.5.1条第三款明文规定:建筑物上的防雷设施采用多根引下线时宜在各引下线距地面的 1.51.8m 处设置断接卡。 设置断接卡的目的是便于测量引下线的接地电阻,供检查用。

34、规范指出:设置断接卡是对有多根引下线的场合。当建筑物(例烟囱)只有一组接地极时,不应该设置断接卡;当建筑物(例厂房)有两组及以上的引下线,每根引下线下有一组接地极时,设置断接卡可分别测量每组接地极的接地电阻。 规范未强调“必须”,而用“宜”在各引下线距地面的 1.51.8m 处设置断接卡,这里“宜”有双重含义: (1)并非有多根引下线时,都必须设置断接卡。例如,利用建筑物柱头内主钢筋作为防雷引下线,并利用混凝土桩内钢筋作为接地极时,不应该设置断接卡。为了测量接地极电阻,在混凝土桩打入地下后,测量每根桩的接地电阻,然后把所有桩用圆钢(直径最小为 10mm,通常用 16mm)或扁钢(最小截面为 2

35、5mm×4mm,通常用40mm×4mm)连成一体,再测量总接地电阻。为了在建筑物投入使用后,检查接地电阻,可在建筑物近地端引出检测点,即从引下线主钢筋上焊出接地线至检测点,此检测点可为钢板并外露。 (2)断接卡并非一定要设置在 1.51.8m 处。一般在公共场合,如住宅区,防雷引下线明敷时,应把断接卡设置在 1.51.8m 处;暗敷时,为不影响建筑物的外观,断接卡可设在近地端的墙内(一般为距地 300400mm)。当防雷引下线既未设置断接卡、又未设置检测点时,若检查接地电阻,可用导线把建筑物顶上的避雷带或避雷针引至地面进行测量,测量结果需减去导线的电阻。35、一般的单向暗插

36、座(15A),平时的住宅用的插座都是多少安的?目前室内住宅用插座:1.厅室普遍采用单相五孔安全型10A的; 2.厨房.卫生间采用单相安全型防溅插座10A的;3. 空调采用单相安全型三孔插座16A的。36、单联、双联、单控、双控、他们之间有没有关系?区别在那里一粒按钮开一只灯,一个面板只有一粒按钮,是单联单控。(一般开关,也可叫单开,也可叫一位开关)两粒按钮(不同地方)开关同一只灯,是两只双联单控。(主人房床头灯,进房时在门口开灯,上床后在床头关灯)一粒按钮开一只灯,一个面板有四粒按钮,也就是说一个面板分别开对应的四只灯中的一只,是四联单控,也可叫四开,也可叫四位开关。37、安装费用包括超高费、

37、系统调试费、垂直 运输费、脚手架搭拆费、操作高度增加费。这几个费用如何计取,在什么情况下计取?系统调试费包括的范围,时不时所有安装过程中的费用调试费都包括了,电气安装项目中,需要调试的项目都有哪些啊,高手给系统指点一下?1.安装费用的取费:按照定额的规定来计取。地区不同,则规定不同。2.系统调试费包括的范围:需要了解定额的解释,不是所有安装过程中的费用调试费都包括了。3.电气安装项目中,需要调试的项目,电气安装子目有专门的一章,都是涉及到的调试子目,根据工程的不同,选择相应的子目即可。4.慢慢积累相关的经验知识,希望仔细的熟悉定额会对你有很大的帮助

38、表示什么意思,(此段长度为5米)?应计算哪些工程量?(如电缆沟挖填土方、线管长度、其它附件等应如何计算?)1、室外弱电6x50+6x80就是指该路管线是6根DN50、6根DN80的焊管共沟敷设;2、工程量计算只有管沟挖填土(一般按电缆沟挖填土计算,也可以借用土建定额)、钢管暗敷、管内穿线这些子目,没有其他附件需要计算。39、YJV22-1KV-2(3*95+1*50)和2(SC80)是什么意思啊?YJV22是交联聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,1KV是耐压1千伏,2(3*95+1*50)是2条,每条的线芯是3根95mm2+1根50mm2,2(SC80)是2根80的焊接钢管。40、请教

39、:管内穿线BV-3*2.5,单根长度100米,这个套定额套管内穿线录入工程量100还是录入100*3呢?这是定额解释里面的原话,管内穿线的工程量,应区别线路性质、导线材质、导线截面,以单线“延长米”为计量单位。所以说你说的这个工程应该按300输入41、什么情况下该算电缆的泄漏试验10KV及以上电压等级的电缆都需做耐压试验和泄漏试验。42、如果光有接地极和户外接地母线的安装,该不该算接地网调试答:接地网调试是指保护接地的接地网(有3个以上、20个以下接地极的“接地极组”)电阻测定.如果数量满足此要求可以执行接地网调试43、请问:事故照明灯与应急疏散指示标志灯是窜联吗?此灯不用开关吧?事故照明灯线

40、路应是一根管穿2根线吧,每根线是2*2.5mm2知道什么是电气的串联、什么是并联吗?例如:有两个灯,两个灯的红线都接在相线上,蓝线都接在零线上,这样的接法叫并联。把A灯一根红线接在相线上,蓝线与B灯的红线连接,B灯的蓝线与零线连接,这样的接法叫串联,建筑电气上的照明、插座都是并联。应急疏散指示灯不用开关。事故照明灯具应该有开关,没有开关灯会一直亮着,一般是装声光控开关或延时开关。事故照明灯线路一般是一根管里面穿3*2.5mm2的电线,其中一根是零线,另外两根是相线(一根是正常电源的相线,另一根是备用电源的相线)。如果有事故照明切换装置的,可以用两根线。44、插座一条线路窜3根线吗?正确,插座一

41、条线路窜3根线,一根火线、一根零线、一根接地线(PE线)。每个插座都是3根线,一零一火一地。每个颜色都不样,零线是蓝色的,火线是红色的,地线是黄绿相间的45、电力电缆 yjv22-4*50 定额套的截面是单根还是200?电力电缆 yjv22-4*50 定额套的截面是单根4芯电缆,套定额是单芯的截面来计取的。按截面套120mm2以内电缆敷设定额。46、图纸显示 几个电视终端插座串着连接,那线怎么走的?是的,一个终端一根线.有时图纸是简化画法 是的,分配器箱一根根往出走线,不能像插座那样一个线盒接一个线盒47、PVC20管在电气工程中套刚性阻燃管还是半硬质管子目本册"配管、配线&quot

42、;章中的塑料管敷设,三种材质如何区分?PVC管粘接是否执行"半硬质阻燃管暗敷设"?若为明敷,执行何子目? 答:(1)硬质聚氯乙烯管:系由聚氯乙烯树脂加入稳定剂、润滑剂等助剂经捏合、滚压、塑化、切粒、挤出成型加工而成,耐酸碱,加热煨弯、冷却定型才可用。主要用于电线、电缆的保护套管等。管材长度一般4m/根,颜色一般为灰色。管材连接一般为加热承插式连接和塑料热风焊,弯曲必须加热进行。 (2)刚性阻燃管:为刚性PVC管,也叫PVC冷弯电线管,分轻型、中型、重型。管材长度4m/根,颜色有白、纯白,弯曲时需要专用弯曲弹簧。管子的连接方式采用专用接头插入法连接,连接处结合面涂专用胶合剂,

(3)半硬质阻燃管:也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂及阻燃剂等经挤出成型而得,用于电线保护,一般颜色为黄、红、白色等。管子连接采用专用接头抹塑料胶后粘接,管道弯曲自如无须加热,成捆供应,每捆100米。上述提到的PVC管套用定额问题,应根据其具体材质、施工方法选用相应定额。48、01定额中配电箱安装回路最多为32路,但实际安装有56个回路的,请教如何套相应子目,如加系数应为多少?1. 配电箱的安装一般分落地式和挂墙式;墙上式的安装在大部分地区定额又是以半周长不同划分子目的,此情况时套定额就与回路无关,只要按规格套准子目,输入配电箱单价就行了。回路的多少只会涉及箱

如所在地区的定额不是以箱体规格尺寸的大小,而是按回路的多少划分子目时,且又超过最高回路子目的,可以按增加超过的回路比例来乘以相应的系数。49、2*16柱内主筋作引下线,算量时引下线从顶到基础的标高还用乘以根数2吗?不用乘,定额中就是两根的含量,如果是四根可以乘以250、电气图中BV2*2.5PC16中的PC是什么意思?1.河南定额中的刚性阻燃管是PVC。2.电气图中BV2*2.5PC16中的PC是:PVC的简写,即刚性阻燃管,也为刚性PVC管,或者叫PVC冷弯电线管,分轻型、中型、重型。3.在03河南安装综合解释汇编P21第26条,有其他的相应对比解释,可参考。51、一根超五类4对

45、非屏蔽双绞线 和 超五类非屏蔽单股网线的区别?是不是的用单股乘以4了?还有桥架表示为CT-100*100和MR-200*70是什么意思?超五类4对非屏蔽双绞线是一根线,里面是4芯,跟电缆一样,例如YJV4-25,是一根线,算量时不*4。(见附图)CT:电缆桥架敷设 MR:金属线槽敷设桥架是用来敷设电力电缆和控制电缆的,线槽是敷设导线和通讯线缆的。固定、安装方式不同;在有些场所,桥架是没有盖的,线槽几乎全是带盖密闭的。52、变压器接地零线安装1、问定额:包含在变压器的安装范围内,另外,根据接地主干线的位置远近,可适当增加接地跨接线的安装子目;2、问做法:用40*4的镀锌扁钢直接和变压器外壳焊接,

46、同时变压器的中性点直接和外壳接地点连接(我们一般是采用100*10或80*8的铜排连接)。53、装修电气是算什么?回答:装修电气一般就是在做家装时需要对家庭用电进行详细考虑,用电也越来越多,而且这些安全细节又往往被人们忽略。需要将装修电气考虑漂亮、美丽及安全装修电气需要计算考虑的有布线情况。电气布线时,暗管铺设需用管,明线铺设必须使用线槽,这样做就可以确保隐蔽的线路不会被破坏。铺装电线时,一定要用直径1.5毫米至2.5毫米有塑料或橡胶绝缘保护层的单股铜线,如果是火线、零线、地线三股平行铺设,三股线的外面还要用塑料管再包裹起来,以起到双重绝缘的目的。 二、安装带有漏电开关的配电箱。因为有了漏电开

47、关,一旦家中发生漏电现象,如电器外壳带电,人身触电等,漏电开关就会自动跳闸,从而保证人身安全。此外,在配电箱中断路器的选择上要非常慎重,最好选择知名品牌的产品,确保配电安全。 三、插座、开关的选择与安装。安装插座、开关时,必须要按“火线进开关,零线进灯头”及“左零右火,接地在上”的规定接线。相线、零线、接地线必须分色,原则上零线为黑,接地线为双色线。有了规范的安装的后,最主要的任务是选择有质量保障的产品。54、消防工程的属于低压管道、中压管道还是高压管道呢?低压管道Mpa1.6以下中压管道Mpa1.62.5高压管道Mpa2.510你看设计,一般是低压55、各位前辈:YJV-5*2.5的电缆安装

48、还用考虑终端头吗?YJV-5*2.5的电缆端头接线一般不用考虑终端头,直接按无端子接线就可以。但是,如严格的要求须要做头时,可按控制电缆头考虑套定额既可。56、各位前辈:KVVR -500 30*1.0 以及弱电的电缆如控制电缆等需不需要有终端头或接线端子?中间头?1.控制电缆该计算终端头。2.实际发生,或者长度超过250m的要计算中端头。3.电缆不计算接线端子。关于接线端子的解释如下:1)、单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。2)、多芯导线截面在6mm2以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接

49、线端子。3)、接线端子的材质必须与导线材质相同。4)、计算了焊(压)接线端子之后,不得再计算有端子外部接线。5)、10mm单芯及以下或2.5mm多芯及以下的铜导线套用外部无端子接线,而16mm的单芯或4mm的多芯铜导线套用压接端子的子目。但由于有的现场16mm的导线压接端子后难以放入塑壳开关,所以仅计其零线压接端子,地线和火线计为外部无端子接线。58、请问电表箱 AL-CK CK 表示什么意思? 谢谢!支路终端用途标注有三个:照明、卷帘门、插座配电箱 AL-CK 280*222*120AL代表低压照明配电箱,CK是车库的意思,这个配电箱应该是车库的照明配电箱吧59、请教个问题,电缆YJV2*2

50、5+1*16是否应该加电缆终端头,还是套焊压铜接线端子?对于YJV-2*25+1*16的电缆,施工时应该进行电缆终端头的制作.安装。所以要套电缆终端头制安的定额,按35MM2以内的子目。60、请问·电气图BV-2*2.5 PC20中PC20是钢套管DN20吗是BV-2*2.5铜芯线穿硬质聚氯乙烯管敷设.61、请教各位高手,楼梯平台灯采用声光控吸顶灯安装,而市场上只有声光控灯座,没有带声光控的吸顶灯,只能把声光控灯座或声光控开关组装在吸顶灯里,这种组合如何套取定额?是否套吸顶灯安装,调整主材就可以.这个吸顶灯首先你是要安装的,要安装就要计取安装费;那个声光开关(我们是按照单联开关套定额

51、)在灯具内也好,在墙壁上也好,无论是在哪儿安装,都是要人去做的,肯定也是需要套用安装费的;所以两者各套各的,都是需要主材和安装费的!62、配电箱明装、暗装时,比如:配电箱明装,引入或引出管暗装,计算时需要进行管线的调整吗?配管是计算到配电箱顶部(底部)还是要在箱体向上一个高度?在配电箱尺寸未确定的情况下,线管怎么预留?1.配电箱明装,管明配;配电箱暗装,管暗配均需要扣除箱体尺寸。即上面的管配到配电箱顶板,下面的管配到配电箱底板。配电箱明装,管暗配,因为预埋是将管配到一个小接线箱里面,相当于配到配电箱中央,上下的管都算到箱中央,即不扣除箱体尺寸。2.在配电箱尺寸未确定的情况下,线管按照上面的方法

52、预留,管计算可将配电箱暂估个尺寸(比如600*800*160);例如,层高3米,户箱1.8米,暗装,暗配管,下面的插座管(竖向算1.8米)上面的灯管(竖向算3-1.8-0.8=0.4米)。每个明装配电箱需另套一个6-373子目的接线箱安装;每个暗装配电箱另套一个5-135等的木套箱安装子目。63、基础做接地级。若图纸未说明柱筋与圈梁焊接,实际工程中怎么做,定额项套吗?1.图纸未说明柱筋与圈梁焊接,实际工程中也必须要焊接,因为不焊接起不到避雷的作用,所以结算的时候也必须套子目。2.有些时候图纸不会说的很明确,但是在采用的相应图集中有相应的规定。64、1,户内配电箱至各用电设备配管配线由我方施工,

53、设备由他人安装,我方是否计取调试费,2,配电室低压柜由他人安装,下口电缆线由我方施工,我方能否计取送配电调试费.一,户箱内的设备没有调试费可以计取,因为户箱内没有三相电源。二,送配电系统调试不是以谁安装了配电柜就可以计取,而是以谁进行系统调试谁才能计取。65、户内接地母线用不用加主材呢?1.户内接地母线:需要加主材2.基础槽钢和低压开关柜:定额子目中不含主材,需要加主材。这个需要查看当地的定额内容,看里面是否含有这一项,如果含有的,则不需要补充主材 ,如果没有则需要补充主材,这是安装工程中补充主材的一个通用规则。希望对你有帮助。66、定额中的“电力电缆试验”是指低压还是高压电缆试验?什么条件下

54、才在预算中计取此试验?(比如截面、芯数需满足什么条件等)指高压。低压电缆一般只摇测一下绝缘电阻。67、在安装的电气图纸上,防雷都需要计算哪些量,焊接铜线端子是什么在图纸的那个部位是怎样表示的?计算规则是什么?谁能具体讲解一下?谢了!答:按照设计要求结合定额项目划分要计算防雷引下线、接地母线、避雷线、避雷针、均压环、接地极等的工程量。68、焊接铜线端子是什么在图纸的那个部位是怎样表示的?计算规则是什么?谁能具体讲解一下?答:焊接铜线端子就是铜线接线鼻子,图纸上一般没有表示。其位置在电气系统图中,根据主线的线径确定铜线端子。铜线端子是按个来计算。若安装定额没有此项,可借用全通定额。69、如果一条电

55、缆供电线路太长时,需要在中间加电缆中间接头时,比如1900m长,怎么计算接头数目啊?套电缆中间头的制作.安装子目。YJV22-3*70+1*35 套下面哪个定额啊? 铜芯电缆中间头 1KV 120以下;热收缩式铜电缆中间头 热缩式 1KV 120以下,电缆终端头及中间头均以“个”为计量单位。电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。具体接头类型需要看施工方案,一般都采取热缩式电缆中间接头70、在做预算是怎么区分硬质聚氯乙烯管、刚性阻燃管、半硬质阻燃管。新手初到请大家多多帮忙。TC.MT穿电线管敷设PC 穿聚氯乙烯硬质管敷设FPC穿聚氯乙烯半硬质管敷设KPC穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设图纸要是有标注的好说。没有的只能自己估计,或按施工组织设计71、一般情况下用户配电箱的规格是多少?一般情况下住户室内照明配电箱的规格尺寸在350*200MM以内(15回路及以下)。72、1、综

我要回帖

更多关于 楼板预留洞套什么定额 的文章

 

随机推荐