这是格力空调定频机故障代码:
E2:蒸发器防冻结保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护)
格力空调故障排除实例:
故障1:通电后无反应(灯不闪,蜂鸣器不响,遥控不接收)。
1):检查电压是否正常(包括插座及室内接线极1,3之间;应在198一242伏),检查变压器是否有输出(黄组10v,白组14v左右)。
如无输出:a:检查保险丝是否熔断。b:变压器输入输出是否断路。c:L线与 COMP线是否插反。d:变压器输人是否搞好。
2):测量+5v输出电压是否正常(4.2一5.5v)。
故障2:制冷10分钟左右压缩机停止运行,且以后不再启动。
原因:蒸发器零度低温保护误动。
检查:(1)室内管温头(PIPE)是否折断(25度时为5K)。(2)室内管温插头是否插好。(3)C16、C17是否漏电或短路。
故障3:制冷时压缩机不工作,其他运转正常。
1):首先检查压缩机电源线,如有正常电压,则可能是过载保护跳、压缩机电容 坏或压缩机烧坏。
a:如外机电流仅0.1--0.3A,压缩机部位感觉烫,过一会儿冷却之后又可启动(开 几分钟停几分钟),则为过载保护器起作用,
应检查:电压是否正常,电压低时压缩机不能启动,电流大导致保护器跳。室外冷凝器是否太脏。如灰尘油污过多,则换热效果差,导致压力偏高。
安装位置是否影响了冷凝器的空气流通。前面空间距离至少60cm,后面至 少要有10cm。高、低压阀门是否全部打开。如曾换过过载,则检查型号是否正确。
如上述各项正常,则很可能为系统管路堵塞。
b:如外机冷而压缩机不启动,则可能为压缩机电容,过载保器或压缩机坏,应具体检查。
2):如压缩机电源线无输出,则为主控部分问题。
格力130模块机中央空调多大电流,要用多大铜线?
E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护)
格力空调故障排除实例
故障1:通电后无反应(灯不闪,蜂鸣器不响,遥控不接收)。
1):检查电压是否正常(包括插座及室内接线极1,3之间;应在198一242伏),检查变压器是否有输出(黄组10v,白组14v左右)。
a:检查保险丝是否熔断。
b:变压器输入输出是否断路。
c:L线与 COMP线是否插反。
d:变压器输人是否搞好。
2):测量+5v输出电压是否正常(4.2一5.5v)。
故障2:制冷10分钟左右压缩机停止运行,且以后不再启动。
原因:蒸发器零度低温保护误动。
(1)室内管温头(PIPE)是否折断(25度时为5K)。
*电压是否正常,电压低时压缩机不能启动,电流大导致保护器跳。
*室外冷凝器是否太脏。如灰尘油污过多,则换热效果差,导致压力偏高。
*安装位置是否影响了冷凝器的空气流通。前面空间距离至少60cm,后面至 少要有10cm。
*高、低压阀门是否全部打开。
*如曾换过过载,则检查型号是否正确。
*如上述各项正常,则很可能为系统管路堵塞。
b:如外机冷而压缩机不启动,则可能为压缩机电容,过载保器或压缩机坏,应具体检查。
2):如压缩机电源线无输出,则为主控部分问题。
故障4:冷暖机室外风机不转,其他正常。
( 1):检查控制线的外风机线是否有工作电压,如无,应检查;
a:外风机继电器输人线圈是否有12V电压;
b:同故障3 2) 、d
(2)检查室外处风机是否有电压,如无应检查。
a:六芯插头是否插好。
b:控制线是否内断。
3):检查风机电容好坏。
4):如以上各项正常,则为电机故障(如热保护器烧)。
故障5:遥控距离短或不起作用,手控运转正常。
l)室内是否有干扰(如红光、电视机等)。
2)接收头是否安装到位。
3)检查C2253或7806的输人端滤波电解电容是否已失效,造成电源交流波干扰。
4)如上述正常,可更换接收头或遥控器。
5)遥控器装上电池后无反应或经常死机,应检查电容c 6两端电压,若不到3V,则 证明此电容漏电,去掉即可;或更换晶振。
障6:空调器漏水的原因:
1):安装时室外排水胶管高于室内机进不能排水。
2):排水孔不通,被塑胶毛坯堵死。
3):按水盘破裂或接水盘没有把全部蒸发器接好。
4):海棉渗漏水。
5):胶管破裂或没有接好。
6):室内接头处没用保温管包扎好,导致凝结水。
(接柜机故障分析)
故障7:一开机立即烧毁保险丝。
检查:压缩机接线柱与外壳的绝缘度下降或短路。
故障8:液晶显示屏缺笔少划。
检查:拆下液晶屏,检查是否接触不良,重新安装一次。
故障9:对烧交流接触器的柜机的处理:换上原来型号的交流接触器,并改线,线圈 的两根引出线原接在接线板TB2的3,4处,现改接到TB2的2,4处。
故障10:单相柜机KF(R) 一60/65L AK开机后电流很大,压缩机不启动(卡死)
1):电源是否正常(198V一240V)。
2):电源线路有无问题,连接是否可*。主电源线及室内连接线中的压缩机电源线 应为 2.5MM‘以上(曾配 1.5MM’,现配 2.5MMz),远距离拉4MM‘以上。如压缩机 电源线低于此规格,可将主电源接至室外侧,使压缩机电源线不通过大电流。
3):压缩机电容是否正常。
4):电压波动:如果起动后VZ电压低于190伏,证明空调线电源容量不够。
5):电压波动大对压缩机电机及风扇电机的电流,起动转矩,温度的影响较大,如 当电压为 220伏的 90%时。
a:运转时电流增加11%。
b:起动转矩减少19%,温度升高6一7%。
处理:如以上各项正常,可增大压缩机电容10-15UF并敲击压缩机外壳再起动,如仍不能使压缩启动或虽运行后又卡死,则为压缩机故障。
二、柜机故障事例分析:
故障1:通电后无反应(灯不闪、蜂鸣器不响)。
1):检查室内机接线板1,2位间是否
格力130模块机按装尺寸
E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
免责声明:极速到家服务平台部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑、是出于传 递更多信息之目的。如权利人发现存在误传其作品情开明,请及时与本站联系。本站核实确认后会尽 快予以处理
长虹变频空调显示Γ8是什么故障F8故障是...
长虹变频空调出现F6代码什么意思内机显示...
空调上显示EO是什么故障长虹智能空调显示...
长虹26空调显示f0是什么意思FO故障代...
长虹变频空调挂机开一分钟就J1,是什么故...
长虹变频空调,显示e六故障怎么回事?一、...
空调不凉原因有哪些空调不制冷需要检查以下...
汽车空调一切正常,但就是出风不凉怎么办?...
汽车空调不凉比自然风要凉一点如果加上一开...
空调不凉怎么回事一、空调不制冷的原因 1...
新空调不制冷空调不制冷一般有一下几个原因...
空调不制冷了怎么回事??1.先目视一下外...
很久就准备写这样一个调试详解,由于时间原因一直拖到现在,猫猫写这一篇文章主要是为了同行借鉴和自己公司师傅调试使用,猫猫以害怕了那种边散步边讲解调试的日子…今天讲的是在外机主板上按键操作。(使用格力专业的调试监控软件调试的免看) 运行前一定要注意的事项 1、检查所有线路(电源线及信号线)、管路联接端子是否松脱,电源接线相序是否正确。 2、气、液管阀门是否完全打开。 3、内机风口及外机周围是否有不明遮挡物。 4、让压缩机预热8小时(即外机通电)。 5、确认配管追加冷媒已经完成或者已经完成70%以上的冷媒追加量。 6、调试启动前检查系统中的阀门开关情况:单模块时要求气、液管阀门打开,油平衡阀门关闭;双模块或者三模块要求气管、液管、油平衡阀门均处于打开状态。 详细设置步骤为:机组得电前,根据接线选择一台外机作为主外机,其主板上的SA8拨码设为出厂默认的“00”,其余外机主板上的SA8设为“10”。(“00”表示主模块,“10” 表示从模块)。 注意:只能将一台外机模块设置成主模块外机。 特别提醒:机组未经调试,上电后主机数码管显示 01 OF AO.(AO代表机组未调试). 启动机组调试时,系统自动根据当时的环境温度选择运行模式: 当室外环境温度在20℃以上时,调试模式应为制冷模式; 当室外环境温度在20℃以下时,调试模式应为制热模式。 找出主控机,即模块地址SA8为 “00”的模块。在主控机上,长按调试按键SW7键5秒以上进入机组调试功能; 无需人工操作,自动进入第一步,模块数码管显示:db 01 OC 特别提醒:db代表系统处于调试状态;01代表调试进度(第一步);OC代表调试运行状态正常。如显示CC则代表无主模块,CF代表主模块重复。 显示db 01 OC时无需操作,自动进入02步,模块对内机地址进行分配。 如果机组无异常,数码管显示 db 02 Ad。 待内机地址分配完成,数码显示管显示db 02 OC,调试自动跳入下一步。 特别提醒:此步骤过程中所有按键无效,1min内可通过调试软件设定主内机;若1min内没有设定,则系统将自动随机设定主内机(此时状态代号显示L7)。后续可通过功能设定重新更改主内机设置。 外机基础模块数量确认3: 如果显示数量和工程实际连接数量一致,则在主控机上按SW7确认键确认。 若此后机组状态代号显示OC,则进入下一步调试。 特别提醒:如果显示数量和工程实际连接数量不一致,则需要断电检查各个模块之间的通讯线是否连接和是否连接正确,检查完毕后重新进行调试。 如果显示数量和工程实际连接数量一致,则在主控机上按SW7确认键确认。本文来源:制冷百科。 若此后机组状态代号显示OC,则进入下一步调试。 特别提醒:如果显示内机数量和工程实际内机连接数量不一致,则需要断电检查各台内机之间的通讯线是否连接和是否连接正确,检查完毕后重新进行调试。本文来源:制冷百科。 基础模块内部通讯检测5: 如果本步检测无异常,则如图所示,然后自动进入下一步检测。 如有故障,需解决故障后系统才能继续进行。 基础模块内部元器件检测6: 本调试步骤的作用是用来检测外机模块元器件是否存在异常情况。 如果本步检测无异常,则如图所示,然后自动进入下一步检测。 如果某个基础模块内部出现元器件故障,则其他无故障模块显示“其他模块故障”代码“J0”。本文来源:制冷百科。 例如:模块3无故障,其他模块故障,则模块3会显示“db 03 J0”,如果基础模块内部出现多个故障,则多个故障循环显示。 例如:模块同时出现F5 和F6 故障,则LED3 数码管每3 秒钟循环显示F5 和F6;如果故障恢复,则按正常恢复处理。 本调试步骤的作用是用来检测室内机元器件是否存在异常情况。 如果本步检测无异常,则如图所示,然后自动进入下一步检测。 如果某一室内机元器件故障,则所有模块数码管提示相应的故障内容; 由于内机数量众多,故障采用循环显示,如下所示: 系统检测到内机元器件故障,XXXX表示故障内机工程编号,3秒后显示相应故障代码。例如100号内机出现d5故障,则状态代码LED3依次显示:01(2秒后)→ 00(2秒后)→ d5,如此循环。 机组开始调试前,预热时间需大于8h。预热后无需断电,机组检测到预热时间达到要求,数码管显示OC正常,自动进行到下一步,否则显示U0,提示预热时间不足。 特别提醒:考虑到调试前存在断电上电等不完全符合要求的操作,在压缩机提示预热时间不足时,可以选择按SW7确认键跳过等待时间,自动进入下一步调试。但这样操作会强制启动压缩机,可能会损坏压缩机(系统会记录强制操作,作为后续问题的跟踪)。 如果系统内没有冷媒或冷媒量不满足启动运行要求,则机组会提示U4“缺冷媒保护”,无法进行下一步操作。此时需要追加部分冷媒量(达到总冷媒量的70%)直至异常消除。机组无故障后,机组显示OC,自动进行到下一步。 如机组提示“缺冷媒保护”提示,应进一步确认系统是否存在泄漏现象。 启动前室外机阀门状态检测10: |