华北地区,因为冬天户外平均气温很低,冬天供暖期内,水系统结冰是一个十分普遍的售后问题。供热系统在冬天供暖期内最担心的便是水系统结冰,虽说空气源热泵的主机般都是有水流保护功能,不会出现像锅炉设备发生爆炸的风险,可是假如操作不当,轻则是机组短时间内不能供热,严重的情况下还会冻坏设备,乃至是损毁。

以前就有代理商向派沃小编爆料,2018年12月份,新疆某酒店工程因为各种原因造成管道的水系统结冰,在酒店工程部错误的操作方法下,导致水管严重爆裂。事故造成酒店大堂在冬天-20℃的气候下,整个酒店大堂顶部如同水帘洞通常,造成巨大损失。

通常情况下,造成空气源热泵系统结冰的主要原因无外乎“管道保温措施不到位临时停电”和“长时间停机且管道内水没排放干净”这3点原因。那么意外结冰时,正确的处理方法应该是怎样?正确的防冻措施又有什么呢?

喷灯烤。喷灯喷出的火焰温度是十分高的,可以达到800-1000℃,因此在解决水系统结冰的问题时,相比于别的的解冻方法而言,效率是最快的。可是利用喷灯解冻的缺点便是不能保证当水管严重结冰时,水系统是否完全通畅。

比如在有些结冰比较严重的情况下,假如使用喷灯解冻的过程中,没能把管道完全疏通,此时开机还是会对设备造成损伤的。比如两三米长的水系统,如果有哪怕5公分的管道没有完全解冻,这个水系统还是不通的。

自限式伴热带解冻。正确的处理方法是用伴热带解冻的方法,让水管内的冰缓慢融化,水系统通了以后,可以功率全开。在伴热带融冰的过程中,可以辅助用喷灯融冰,可是不能完全依赖喷灯的方法。因为喷灯方法虽然化冰快,可是很容易出现管道内部分地方融冰不彻底的情况。这个时候全功率开机,还是会对机器有影响。

通常情况下,在空气能热泵机组处在环境气温小于-5℃的户外工作状况环境下,假如停电时间超过4个小时,很可能会造成换热器冻裂,造成损失。因此相比于上述两种水系统结冰后的解冻方法而言,最好的方法是做好防冻措施。

做好管道保温。空气源热泵供暖的管道保温户外采用B1级30mm厚,室内可以采用美B1级20mm厚。户外保温外层采用铝皮,室内保温外层采用白色扎带绑扎。管道阀门及拐弯处须做好保温,不能出现管道外露点。

管套与管套之间连接时,必须在管套的缝上涂上保温胶水,管套的纵缝要求错开,且纵缝通常不得垂直向下,管套与管套之间用胶水将接缝密封。管套与主机、墙壁之间连接时,必须在管套端面和主机、墙壁端面,分别涂上保温胶水。

保持系统通电。就算是白天或短时间内没有供暖需求,也不可以让设备停电关机。空气源热泵是以水作为中间介质进行热量的传递,因此在系统停电之后,水温会迅速降低,非常容易造成结冰,冻坏壳管。当客户室内短时间内不需要供暖时,推荐将设定温度调低或做循环水泵连锁控制保护,保证水系统不会结冰即可加防冻液。在冬季环境气温较低的地区,推荐在管路中添加-15℃、-25℃的防冻液,以防止环境气温过低和临时停电造成的结冰。在防冻液的选择上,不建议使用乙醇酒精,因为乙醇挥发性比较强,当排气阀安装在比较封闭的空间时,非常容易造成空间内乙醇含量超标,假如遇到明火,有可能造成火灾发生。禁止使用甲醇勾兑的防冻液,对管路有腐蚀性,会对阀门、管件、水泵、空气能热泵机组换热器造成较大的伤害。

长时间关机要将水全部排净。假如客户长时间出门,空气能热泵机组就算是低温运行也会产生不小的费用,这种情况下可以将水系统内的水全部排净,以防空气能热泵机组冻坏,并切断电源。当客户返回室内,需要重新启动设备供暖时,应该对空气源热泵系统进行一次全面的检查,确保没有出现故障。

螺杆式冷水机组5种常见故障及处理方法分析  以下文字资料是由(历史新知网)小编为大家搜集整理后发布的内容,让我们赶快一起来看一下吧!

螺杆式冷水机组5种常见故障及处理方法分析

很高兴凯德利冷机售后技术主管为你回答
水冷螺杆式冷水机|低温螺杆式冷水机|风冷螺杆式冷水机|螺杆式冷水机维修-螺杆式冷水机组5种常见故障及处理方法分析:螺杆式冷水机功率大,执行稳定,操作简便,并有100%、75%、50%、25%分级能量控制系统,确保机组在部分负荷时发挥最大节能效果,普遍应用于中央空调系统、油墨印刷行业、电子铝箔行业、食品保鲜行业等。
任何产品在使用过程中多多少少会有些许故障发生,冷水机也不例外。凯德利冷机结合工作经验及冷水机维修案例,特将螺杆式冷水机在执行中常见的问题做了汇总,包括故障的原因分析、检查及解决方法。
一、螺杆式冷水机排气压力过高
1、冷凝器进水温度过高或流量不够:检查冷却水塔、水过滤器和各个水阀;
2、系统内有空气或不凝结气体:要根据故障显示排除;
3、冷凝器通关内结垢严重:清洗铜管;
4、制冷剂充灌过多:需要排出多余的部分;
5、冷凝器上进气阀未完全开启:检查并全开启;
6、吸气压力高于正常情况:参考‘吸气压力过高’故障处理;
二、螺杆式冷水机排气压力过低
1、通过冷凝器的水流量过大:此时要调小阀门;
2、冷凝器的进水温度过低:调节冷却水塔风机转速或风机工作台数。
3、大量液体制冷剂进入压缩机:检查膨胀阀及其感温包;
4、制冷剂充灌不足:将制冷剂充注到规定数量;
5、吸气压力低于标准:参考‘吸气压力过低’故障处理;
三、螺杆式冷水机吸气压力过高
1、制冷剂充灌过量:需要根据标准排除多余的制冷剂;
2、在满负荷时,大量液体制冷剂流入压缩机:检查和调整膨胀阀及其感温包;
四、螺杆式冷水机吸气压力过低
1、冷凝器制冷剂液体出口阀门未完全开启:应将阀门完全开启;
2、制冷剂过滤器堵塞:要定期清洗或更换过滤器;
3、膨胀阀调整不当或发生故障:需调校正确或排除故障,必要时更换;
4、制冷剂充灌不足:应补充到规定量;
5、过量润滑油在冷水机制冷系统中回圈:应查明原因,减少到合适值;
6、蒸发器的进水温度过低:提高进水温度设定值;
7、通过蒸发器的水量不足:检查水泵、水阀;
五、螺杆式冷水机压缩机不能运转
1、过载保护断开或控制线路保险丝烧断:检查原因,有烧坏则更换;
2、控制线路接触不良:定期并及时进行检修,以免发生更大的事故;
3、压缩机继电器线圈烧坏:应及时更换;
4、相位错误:应及时调整正确;

螺杆式冷水机组常见故障及处理方法

很高兴凯德利冷机售后部为你总结
螺杆机综述 螺杆式制冷压缩机是一种容积型回转式压缩机,由于其高效、耐久、结构紧凑和对负载进行平稳调节的特点,兼有了活塞式压缩机和离心式压缩机二者的优点,从而逐渐 在活塞式和离心式之间找到自己的位置,并在一定冷量范围内加速取代活塞式压缩机,在食品冷冻、冷藏、制冰、民用及商用空调、工业制冷及冰蓄冷等领域广泛得到应用。螺杆式制冷压缩机从压缩基理上可分为双螺杆(in screw)和单螺杆(single screw)。 螺杆式制冷压缩机从型式上可分为开启式、半封闭式、全封闭式三种。 a)历史及背景 众所周知,螺杆式压缩机是由瑞典人 Lysholm 里斯曼发明而由瑞典 SRM 公司(双螺 杆)和法国人 Zimmern 辛麦恩(单螺杆)研制成功的。
在经历了二十多年的发展完善过程,螺杆机已取得相当的成就。螺杆式制冷压缩机 由于没有进排气阀片、运动部件及易损件少,使它具有 20,000 到 50,000 小时的运转周 期,甚至可达 100,000 小时。据瑞典 STAL 公司统计:螺杆式制冷压缩机的零件数只为 活塞式的 1/10;在 3,000 小时运转期间,活塞式的故障为螺杆式的 10 倍;在 12,000 小时运转期间,活塞式的故障为螺杆式的 4 倍;螺杆式的振幅为活塞式的 1/5;螺杆式 对压缩溼行程不敏感,安全可靠。目前在双、单螺杆压缩机技术发展上主要表现为:1、 中间补气的经济器系统的研究及推广应用;2、压缩机内容积比调节;3、高效率新型线 的开发应用。
KAYDELI技术团队多年从事空调技术和工业冷冻的研究,我们致力于打造一流的中央空调和工业冷冻技术团队,服务广大的客户。现将螺杆机常见的故障及处理方法分享给大家。
螺杆式冷水机组常见故障及处理
电脑控制器对各个模组的控制是通过通讯线和总介面板来实现的,造成通讯故障的主要原因是通讯线路接触不良或断路,特别是介面受潮氧化造成接触不良,另外单元电子板或总介面板故障,地址拨码开关选择不当,电源故障都可造成通讯故障。
2.低压故障 压缩机吸气压力过低,导致低压保护继电器动作。压缩机吸气压力反映的是蒸发压力,正常值应在0.4~0. 6MPa,保护值设定为0. 2MPa。吸气压力低,则回气量少,制冷量不足,造成电能的浪费,对于回气冷却的压缩机马达散热不良,易损坏电机。
产生低压故障的原因如下:
(1)制冷剂不足或泄漏。若是制冷剂不足,只是部分泄漏,则停机时平衡压力可能较高,而开机后吸气压力较低,排气压力也较低,压缩机执行电流较小,执行时间较短即报低压故障,电脑显示“LP CURRENT”,同时单元电子板LP故障指示灯亮,几秒钟后电脑显示“LP RESET”,单元电子板LP故障指示灯灭。若是制冷剂大部分泄漏,则平衡压力很低,开机即报低压故障,若是吸气测压力低于0. 2MPa,则不能开机,电脑显示“LPCURRENT”,单元电子板LP故障指示灯亮。还有一种可能是制冷剂足够,但膨胀阀开启度过小或堵塞(或制冷剂管路不畅通),也可能造成低压故障。这种情况往往平衡压力较高,但执行时吸气压力很低,排气压力很高,压缩机执行电流也很大,同时阀温也很低,膨胀阀结霜,停机后压力很长时间才能恢复平衡。这种情况一般发生在低温期执行或每年的执行初期,执行一段时间后可恢复正常。
(2)冷媒水流量不足,吸收的热量少,制冷剂蒸发效果差,而且是过冷过饱和蒸汽,易产生溼压缩,表现为机组进出水压力差变小,温差变大,吸气温度低,吸气口有结霜现象。造成水流量不足的原因是:系统记忆体有空气或缺水,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套,应选用较大的水泵,或启用备用水泵。
(3)蒸发器堵塞,换热不良,制冷剂不能蒸发,其危害与缺水一样,不同的是表现为进出水压力差变大,吸气口也会出现结霜,因此应定期对机组进行反冲洗。
(4)电气故障引起误报。由于低压保护继电器受潮短路、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通讯故障引起的误报。
(5)外界气温较低,冷却水温度很低时开机执行,也会发生低压故障;机组执行时,由于没有足够的预热,冷冻油温度低,制冷剂没有充分分离,也会发生低压故障。对于前一种情况,可以采取关闭冷却塔,节流冷却水等措施,以提高冷却水温度。对于后一种情况,则延长预热时间,冷冻油温度回升后一般可恢复正常。 
压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1. 6MPa,保护值设定为2.0MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机执行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。
产生高压故障的原因如下:
(1)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可回圈的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。
(2)冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入执行之初的压力差相比),温差变大。造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。
(3)冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。
(4)制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机执行电流也偏高。应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及执行电流放气,直至正常。
(5)制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。
(6)电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通讯故障引起误报。这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,电脑显示“HP RESET”,或自动消失,测压缩机执行电流正常,吸排气压力也正常。
压缩机马达绕组内嵌有热敏电阻,阻值一般为1kΩ。绕组过热时,阻值会迅速增大,超过141kΩ时,热保护模组SSM动作,切断机组执行,同时显示过热故障,TH故障指示灯亮。
产生压缩机过热故障的原因如下:
(1)压缩机负荷过大,过电流执行。可能的原因是:冷却水温太高、制冷剂充注过多或制冷系统内有空气等不凝结气体,导致压缩机负荷大,表现为过电流,并伴有高压故障。
(2)电气故障造成的压缩机过电流执行。如三相电源电压过低或三相不平衡,导致电流或某一相电流过大;交流接触器损坏,触点烧蚀,造成接触电流过大或因缺相而电流过大。
(3)过热保护模组SSM受潮或损坏,中间继电器损坏,触点不良,表现为开机即出现过热故障,压缩机不能启动。如果单元电子板故障或通讯故障,也可能假报过热故障。
膨胀阀出口温度反映的是蒸发温度,是影响换热的一个因素,一般它与冷媒水出水温度差5~6℃。当发生低阀温故障时,压缩机会停机,当阀温回升后,自动恢复执行,保护值为-2℃。
产生低阀温故障的原因如下:
(1)制冷剂少量泄漏,一般表现为低阀温故障而不是低压故障。制冷剂不足,在膨胀阀出口处即蒸发,造成降温,表现为膨胀阀出口出现结霜,同时吸气口温度较高(过热蒸汽)制冷量下降,降温慢。
(2)膨胀阀堵塞或开启度太小,系统不干净,如维修后制冷剂管路未清理干净,制冷剂不纯或含水分。
(3)冷媒水流量不足或蒸发器堵塞,换热不良造成蒸发温度低,吸气温度也低,而膨胀阀的开度是根据吸气温度来调节的,温度低则开度小,从而造成低阀温故障。
(4)电气故障引起的误报,如阀温线接触不良,导致电脑显示-5℃不变

螺杆式冷水机组出现故障了如何处理

一、冷水机出入口温度异常:蒸发器出口水温偏高(高于7),原因可能是冷却水系统工作不正常造成制冷量不足;还有一种情况是负荷侧扩容导致主机供冷不能满足需求。若蒸发器出口水温为7,制冷机总是间歇执行,而负荷侧给风空调效果又不好,说明冷水机流量没满足设计要求,无论是一次泵系统,还是二次泵系统均为这一原因,应查询系统气堵和水过滤器堵塞的问题。
二、冷水机出入口压差异常:在配置有空气源热泵型冷(热)水机组的系统中,有一种情况是定压点的位置设在水过滤器的入口处,假如过滤器堵塞,那么过滤器后至水泵入口之间的管段就会形成负压,造成系统工作不正常。
三、冷却水出入口压差异常;根据有关制冷理论,冷凝器的放热直接影响制冷量,因此,螺杆式冷水机组首先应检查冷却水系统。以主机铭牌上的压力损失值为依据,若从出入口处压力表的读数得出压差值大大超出正常值,说明冷凝器入口处有杂物堵塞。开启入口端部水封头可以看出铜管口径较小,由于冷却水为开式系统,杂物散落在集水盘,随水流进入系统,一旦击穿水过滤器网便汇集到冷凝器入口处,因此要清除杂物。
大量的工程由于不对水过滤器作压差监测,在分析问题时造成一定的难度。制冷机处在冷却泵的压出端时,若冷凝器出入口压差值偏小但冷凝器出口水温偏高,冷却泵工作正常,说明冷却水流量不够,这是因冷却泵入口处水过滤器堵塞所造成的,要清除杂物。

四、冷却水出入口温度异常:冷凝器入口水温偏高(高于32),首先应检查冷却塔的风机是否反转(实际工程中有这样的例项);再就是通过技术论证,并且在可行的前提下,调整风机叶片角度,提高风机的风量。还有一种现象常发生在多台冷却塔并联使用的系统中,当部分负荷执行时,冷凝器出入口水温差偏小,需要检查每台冷却塔是否已设定电动阀,或已设定的电动阀是否失灵造成冷却水旁通,不完全冷却。
如果还是解决不了您的问题。你可以关注深创亿,会给您更多帮助。

约克YGWS螺杆式冷水机组故障复位怎么操作

可以向约克当地办事处再要一本就是了。
江森/约克属跨国公司,这方面的售后工作是不错的。

螺杆式冷水机组价格是几多?

价格,这个不好说,看是不是用我家一样的,80HP 12万多,当时是我经手的凯德利冷机公司的,这个是技术部定的。具体我也不清楚。

开利螺杆式冷水机组30XHC400A出现故障程式码55

如果出现55那机组B回路是不可能启动的。然后看你的引数吸气压力只有55-89如果膨胀阀确认正常工作的话这个压力明显偏低,雪种不够。然后看你的油压差560可油压只有680那就是经济器压力不正常。按照上面的计算你经济器压力只有120明显偏低,但是你又2个压缩机同时可以启动。这个还真是有点诡异。建议你检查以下部件,经济器压力感测器、膨胀阀、蒸发压力感测器。按后判定雪种是否足够的方法可以按照以下来操作,在B回路满负载的时候检视膨胀阀开度如果开度大于65%同时膨胀阀视液镜内有明显白泡那基本可以断定为缺少雪种。如果以上你提供的引数无误的话400的机组单边回路大概120公斤左右的雪种,你那个回路大概缺少30%雪种量。还有回答你的一个问题雪种缺少不会引起油位低报警。因为有油泵辅助工作,可以的话最好能提供详细机组资料好帮你分析故障。

既然换了油位开关那肯定是油不够了,油位开关跟油阀或者过滤器没关系的。你看油路就知道了,油出来第一个经过的就是油位开关不存在阀门或者过滤器。还有检查下油位开关的接线,量下到主机板的位置是不是通的。把接线外挂也紧固下,还有可以量下油位开关的通断判断下到底是油不够还是线路问题。

故障程式码:是回路B油位开关断,原因油位开关坏或油不足。
既然油已经加过,那就是油位开关故障,查一下是油位开关有没有供电。有就是开关坏,没有就是其他坏。

螺杆式冷水机组在什么部位?

螺杆式冷水机组,是一种制冷装置,也就是降温用的,通常用在工业装置的降温冷却或者全室空调上(也就是我们常说的中央空调主机),因为它的制冷功率大,通常一座大厦只有一台或者几台主机就可以满足空调之需。工业通常用在制药、电子、塑胶、冶金等等,可以提高生产效率!

螺杆式冷水机组维护与保养方法是什么

一、定期检查冷水机电压、电流量是否稳定,压缩机运转声音是否正常,冷水机正常工作时,电压为380V,电流在11A-15A范围内为正常现象。
二、定期检查冷水机冷媒是否有泄漏现象:可参照主机正面面板高低压表所显示引数判定。根据气温(冬季、夏季)温度变化,冷水机压力显示也有所不同,冷水机正常工作时,一般高压显示11-17kg,低压显示3-5kg范围内均为正常现象。
三、检查冷水机散热水系统是否正常,冷却水塔风扇及洒水轴是否运转良好,冷水机内建水箱的补水是否正常。
四、冷水机使用六个月时应做系统清洗,每年度清洗一次,主要清洗部分包括:冷却水塔、散热水管管道及冷凝器部分,以确保制冷效果更佳。
五、冷水机长时间不使用时应及时关闭水泵、压缩机及散热水塔总电源等电路开关。
水冷式冷水机组需要配套冷却水塔及回圈水泵连线方能达到制冷效果,为保证回圈水的质量,可考虑在水源处安装过滤器,以免杂质进入管道影响机组执行。

    目前空气源热泵在我国的各个地区得到广泛的应用,无论是在工业、农业、还是在家庭、办公环境都在使用,但是随之而来的确实空气源热泵的各种故障问题,那么我们遇到故障该怎么办呢?下面小编就来为大家总结一下常见故障问题和相应的故障处理办法。

    问题分析:造成改问题的原有主要有1、水系统保温效果欠缺;2、制冷剂缺乏;3、交换器散热不佳;4、水流量不足  

    问题处理:检测水箱保温是否达到规定要求;检查制冷剂,添加制冷器;清晰或更换换热器;增加水系统的水量。

    问题分析:1、部分电源短路或未连接;2、机组控制电源熔断器熔断。

    问题处理:断开电源开关,检查各项设备电源连接状态;更换新熔断器。

    故障分析:1、水系统缺水;水系统中缺水;2、水系统阀门末全部打开;3、水过滤器脏堵。

    问题处理:检查系统补水装置,并向系统补水;将水系统阀门开足;清洗水过滤器。

    原因分析:1、电源故障;2、压缩机过热保护;3、出水温度过高;4水流量不足。

    问题处理:检查压缩机的电源连接状态是否正常;可能由于当初设定的水温过高导致压缩机工作超负荷,暂时性停止工作,应重新设定出水温度;清洗水过滤器排除系统中的空气。

    处理措施:更换风机;更换风机电容。清理风扇内部所有的异物。

随着我们生活环境的不断恶化,各地人民纷纷相应号召,积极采用新能源采暖设备,而空气源热泵则成为主要选购对象,那么使用空气源热泵供暖有什么优势呢?我们就来详细的为大家介绍一下。其实使用空气源热泵供暖的优势非常多,我们先来说一下环保性能,空气源热泵之所以环保主要是因为它在运行期间没有任…

最近很多人在网上查找关于空气源热泵是否是节能采暖设备,下面我们就针对于这个问题来详细的为大家解释一下。首先大家需要先了解一下什么是节能采暖设备?节能采暖设备顾名思义就是一种能全天24小时提供采暖不同热量需求,同时又能消耗最少的能源完成上述要求的采暖设备。并在加高效制取热量的同时,…

空气能热泵地暖供暖系统简单来说就是利用一台空气能热泵的主机,冬天以极少的电能驱动压缩机,吸收空气中大量的低温热能并转变为高温热能,产生不超过55度的热水,并作为热媒在地暖专用管道内循环流动,加热地面装饰层,通过地面辐射和对流的传热使地面升温。空气源热泵供暖系统不仅仅可以用来供暖,…

空气源热泵热水机是一种可以替代锅炉不受资源限制的节能环保热水供应装置,它采用绿色无污染的冷煤,吸取空气中的热量,通过压缩机的作功,生产出50度以上的生活热水,全年C.O.P值达3.0以上。空气源热泵热水机的应用领域空气源热泵热水机适用于室内泳池、宾馆、别墅、发廊、沐浴足疗、工厂及…

我们知道空气源热泵和空调都可以用来提供冷暖需求,但是现在有更多的人会选择使用空气源热泵,那么您知道这是为什么吗?它们之间有什么不同呢?下面我们就来详细的为大家介绍一下。工作原理不同空气源热泵与传统空调最大的区别是制冷的方式。空气源热泵以热泵进行空气能量转换,冷媒与水换热后,能量传…