哪位大神知道水冷中央空调功率计算?

酒店中央空调功率是:每平米负荷约100w,总冷负荷300kw,同时使用系数暂定为0.7,则主机侧制冷量需求为210个kw,用风冷模块机组的话配电功率大致为70~90kw,计算方法是1度=1000瓦/小时,也就是说机组在压缩机启动的时候的耗电是276度/小时。

定速空调累计工作一小时耗电量/度=制冷功率÷1000:空调日耗电量/度=制冷功率×日累计工作小时(这个的前提是外机不停机的情况下的累计工作小时,要是外机停过,就要把停机的时间去掉)÷1000。

般我们所说的能耗比(COP)是制冷量跟输入功率的比值,制冷量就是空调匹数,1匹=2500瓦,输入功率就是空调的耗电量。举个例子,一台一级能效比的1匹机,输入功率就是2500瓦除以3.4,差不多是735瓦,也就是运行一个小时,需要0.735度电,两匹的机器就是1.47度,所以相同匹数的空调,谁的能效比越高,费电量就越低。

压缩机的功率计算:压缩机功率=制冷量/能效比,中央空调的耗电量主要是要看压缩机功率。

中央空调用电仅考虑房间温度的恒定 [盘管内的冷(热)水] 的用电量,未考虑风机盘管的电机用电量。故空调部分不包括风机盘管负荷。分体式空调: 空调的总功率=室内机功率+室外机功率.室外机是由压缩机和风扇组成,而室内机只有风扇(制冷加热型的机子还有加热器)。一般 用电量计算取制冷及制热中二者的大值。

  目前市场上有关器制冷量的大小应以W(瓦)来表示,而市场上常用匹来描述空调器制冷量的大小。这二者之间的换算关系为:1匹的制冷量大约为2000大卡,换算成国际单位瓦应乘以1.162,这样,1匹制冷量应为2000大卡×1.162=2324W。这里的W(瓦)即表示制冷量,而1.5匹的制冷量应为2000大卡×1.5×1.162=3486W。

  通常情况下,家庭普通房间每平方米所需的制冷量为115-145W,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为145-175W。

  比如,某家庭客厅使用面积为15平方米,若按每平方米所需制冷量160W考虑,则所需空调制冷量为:160W×15=2400W。

  这样,就可根据所需2400W的制冷量对应选购具有2500W制冷量的KF-25GW型分体壁挂式空调器。

  所谓能效比也称性能系数,就是一台空调器的制冷量与其耗电功率的比值。通常,空调器的能效比接近3或大于3为佳,就属于节能型空调器。

  比如,一台空调器的制冷量是2000W,额定耗电功率为640W,另一台空调器的制冷量为2500W,额定耗电功率为970W。则两台空调器的能效比值分别为:第一台空调器的能效比:W=3.125,第二台空调器的能效比:W=2.58。这样,通过两台空调器能效比值的比较,可看出,第一台空调器即为节能型空调器。