共用制冷组合式中央空调机组?

雅安小型冷库设计,雅安冷藏库,雅安冷库安装 138- 唐经理

一、冷藏库冷风机的匹配:

冷藏库每立方米负荷按W0=75W/m3计算。

3. 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;

5. 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。

二、冷冻库冷风机的匹配:

每立方米负荷按W0=70W/m3计算。

3. 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;

5. 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35oC蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30oC蒸发温度计算。

三、冷库加工间冷风机的匹配:

3. 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。

当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0oC蒸发温度计算。以上计算为参考值,***计算按冷库负荷计算表。

四川蓉众恒制冷设备有限公司,工程造价低***之十,西南地区冷冻库设备总代理,200余家代理网点,售后完善,欢迎来电咨询,联系电话;公司以***生产,冷库和冷库配件为主体,公司生产的组合式装配冷库包含,低温冷藏库(库温-15℃— -18℃)、低温速冻库(库温-25℃— -45℃)、中温冷藏库(库温0℃— 5℃)、及果蔬气调库、实验库、防爆库、快速预冷库、真空速冷机和冷链物流设备及***温设备能满足各类客户的各行所需,产品***应用于食品、医疗卫生、生物工程、水产品、农副产品、超市、电子、酒店、化工、建筑等需要低温的行业。四川蓉众恒制冷设备有限公司是一家集产品设计、产品开发、产品制造、工程成套设备。及产品售后服务,技术咨询为一体的综合性制冷公司。本公司在发展过程中始终以人为本,本公司与全国多所科技、理工大学均有技术合作。本公司同时具有一支***服务队伍,为客户所需提供***服务。 本公司与上海,北京、天津、深圳、沈阳很多大型的制冷设备工程公司均有合作,并在这些地方均有联盟公司。 本公司生产主要产品有:空气冷却器(冷风机)、风冷冷凝器、水冷冷凝器、储液罐、干式蒸发器、制冷压缩机组、椭圆管蒸发式冷凝器、翅片管蒸发式冷凝器、外转子风机、分马力电机、真空速冷机、风叶和加热管等制冷部件,并为客户提供各种非标制冷产品的定制加工,承担冷库工程的设计、安装、维修和技术咨询服务。并销售各品牌压缩机及制冷配件。 公司本着“敬业、诚信、***、奉献”的企业宗旨,一如既往的为各界用户提供***的产品、快捷的效率和完善的服务,让顾客满意是我们一直的追求。。公司发展至今凭借***知识,丰富的设计 ,良好的施工经验,在技术上不断******,以***科学技术 、***的***人才为企业的立足之本。求新求变的恒逸人在既得成就的基础上不断发展壮大。 公司自成立以来 ,本着以“先做人,后做事”的宗旨,以***技术和完善的管理制度,力求做到“以质量求生存、以诚信求发展”, 并将每个环节都融入整个公司服务体系当中,真正做到想客户所想 、急客户所急、帮客户所需,用心为客户服务。

有限责任公司(自然人投资或控股)
四川省成都市金牛区金府路799号1栋1单元23层10号
销售、安装:制冷设备、家用电器;机电设备安装;家用电器修理服务;特种设备安装。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 才可以下载或查看,没有帐号?

一、冷藏冷库匹配的冷风机:

每立方米负荷按W0=75W/m3计算。

二、冷冻冷库匹配的冷风机:

每立方米负荷按W0=70W/m3计算。

5   当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35oC蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30oC蒸发温度计算。

三、冷库加工间匹配的冷风机:

      3 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。 当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0oC蒸发温度计算。

以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。

根据温度及货物的不同耗冷量也不同,压缩机输出的制冷量应大于货物的耗冷量。

高温库:每立方大概70~90W

保鲜库:每立方大概90~120W

速冻库:每立方大概200~300W

冷库容积越大所需单位制冷量越小,因为货物的呼吸热被吸收了。

高温冷库制冷量计算公式为:

   冷库容积×90×1.16+正偏差,正偏差量根据冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率确定,范围在100-400W之间;

中温冷库制冷量计算公式为:

低温冷库压缩机组制冷量计算公式为:

制冷量单位的换算关系:

1匹 = 2.5 kW(用于风冷机组),1匹 = 3 kW(用于水冷机组)

中小型空调制冷机组的制冷量常用“匹”表示,大型空调制冷机组的制冷量常用“冷吨(美国冷吨)”表示。

冷藏冷库匹配的冷风机:

每立方米负荷按W0=75W/m计算。

若V(冷库容积)<30m,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;

若30m≤V<100m,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;

若V≥100m,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;

若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);

冷库制冷机组及冷风机匹配按-10C蒸发温度计算。

冷冻冷库匹配的冷风机:

每立方米负荷按W0=70W/m计算。

若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)

当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35C蒸发温度计算。

当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30C蒸发温度计算。

冷库加工间匹配的冷风机:

每立方米负荷按W0=110W/m计算。

若V≥50m,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);

当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10C蒸发温度计算。

当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0C蒸发温度计算。

以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。

活动冷库吨位=冷藏间的内容积×容积利用系数×食品的单位重量。

活动冷库冷藏间的内容积=库内,长×宽×高(立方)

活动冷库的食品单位重量:

鲜果蔬 =0.23吨/立方

机制冰 =0.75吨/立方

冻羊腔 =0.25吨/立方

去骨分割肉或副产品 =0.60吨/立方

箱装冻家禽 =0.55吨/立方

活动冷库入库量计算方法:

在仓储业中,最大入库量的计算公式为:

有效内容积(m3)=总内容积(m3)X0.9

最大入库量(吨)=总内容积(m3)/2.5m3

活动冷库实际的最大入库量

0.4-0.6是由冷库的大小及储藏物决定的。(以下表格仅供参考)

食品类别 冻肉 冻鱼 鲜蛋 鲜蔬菜 鲜水果 冰蛋机 制冰

在没有特殊指定的场合,实际使用的日入库量按照最大入库量(吨)的15%或30%计算(一般小于100m3的按30%计算)。