格力中央大金空调串联并联信号线并联会怎么样

你好,这是上篇文章《》的下半部分,主要是C0故障的总结。这篇文章是C0通讯故障的下篇。

上篇已经把案例中的故障排除,既然问题解决了,也找出来故障根源,后面来归纳和总结一下。我们维修时要注意哪些还有哪些可能会引起C0通讯故障?

一、室外机主板供电问题和主板损坏引起通讯故障

1、室外机没有供电,全部内机报C0通讯故障。

外机电源开关没有合闸,多出现在长时间不用或者是刚通电使用的空调外机。淡季不用空调,为了节能电源一般都是关闭的。到空调使用季节,很多人不知道外机电人在哪里。包括用户个人,他只可能会把内机的电源空开合闸,看到线控器灯亮了,就认为电源供上了,但是他不知道的是室外机没有供电他会引起什么问题?外机没有供电就会引起内机显示C0通讯故障,因为内机找不到外机,所以必然报C0通讯故障。

还有一种情况是外机供电接线松脱,电源线线径太细,导致电源线烧断开路,外机没有供电,室内线控器显示C0故障。


2、外机已经供电缺逆相保护动作。

解决方案是检查电源接线,调整相序;单相电的多联机,不会有缺逆相保护,也不会造成相序错误。这条只针对380V供电的所有外机,380V供电的主机牵扯到电压和相序,如果缺相或者是是相序错误,都会出现缺逆相保护,而缺相保护在五代机上他显示“U3”《》。五代机和四代机不一样,五代机没有相序保护器,相序是由主板检测,四代机相序错误,相序保护器的灯不亮,不给主板供电,内机会显示E6通讯故障。

3、外机主板保险开路,外机主板上的负载对地短路烧毁保险。

这种情况有没有呢?有,一般出现在外机的卸载阀、四通阀线圈、回油阀线圈,外机能引起主板烧毁保险的阀件不多,总共也就三个,一个是回油阀线圈,一个是气旁通线圈,一个是四通阀线圈。一般电子膨胀阀出现短路,引起烧保险的几率比较低,还有就是。信号号线有对地短路。

4、外机主板烧毁,电源输入电压超过280V或者是450V。

而外机主板烧毁的情况一般表现为:室内机显示C0或者室外机乱码,我之前遇到过几个案例,380V供电的多联机,故障出现在什么情况呢?就是使用电压偏高,用户白天的电压稳定在420V左右,但是到了夜间,尤其是凌晨以后,电压急速上升,用户端的负荷下降之后,电压可以超过450V以上;不知道有人去测量过夜间电压没有?上次刚好有个工地,有个技术人员非常细心,半夜十二点多去测量用户的电源电压达到470V以上,电压高的吓人,所以要求甲方一定要把电压降下来(设备进电电压是可以调节的,在变压器上调节)。把电压降下来之后就可以满足空调的时候需求,也就不会因为电压过高而烧毁主板电源部分引起通讯故障。

二、线控器安装错误或者损毁引起通讯故障


线控器出现问题,也会引起内机显示通讯故障。这种几率高不高呢?这种几率非常低,但是也会有这种情况发生,我是实实在在遇到过,有人就把我们的风管机线控器接入到我们多联机系统里边。然后告诉你,线控器怎么报E6通讯故障,还在纳闷儿五代机怎么会报E6呢?五代机就不可能显示这个故障,就问他:"你看一下手操器的型号是不是错了",结果一看果然是手操器型号错了。哪错了?一个XK88厨房空调线控器接入到多联机系统里。XK88是厨房空调专用线控器,这个线控器不应该出现在这里,很多单位安装的时候线控器会放乱,没有进行归类,工人安装的时候只会数个数,安装的时候也没有核对机子的真实型号,就会出现把线控器拿错而导致出现这种错误。

三、外机的通讯线接线接错位置


外机和内机之间的通讯也是接D1、D2端子口,实际有人就把内机到外机的通讯线接在G1、G2接线端口。然后内机线控器就显示C0通讯故障。而G1、G2为集中控制接线端口。没有集中控制和远程控制G1、G2端口为空的而不接线。

四、内机通讯线位置接错


正常内机于内机之间的通讯线应该是接在D1、D2端口,在实际安装的时候,有人把内机之间的通讯线接在了H1、H2上。而把线控器接D1、D2端子口上。其实我们看下面这张图片可以看到。为了防止这种接线错误,在接线端专门儿贴了一个白色标签,依然还有人接错。

1、内外机通讯线开路引起通讯故障,在实际维修的时候,一般最好是代换内外机信号线,可以用万用表测量通断,但是你量不出的是干扰?你能测量出信号线有没有开路?有没有短路?你却测量不出来是否有干扰?用代换法对内外机通讯线的排除是最快的方法,排除完了之后我们再考虑其他地方。

2、内机之间的通讯线问题。如果内机通讯线开路或者短路会引起个别内机通讯故障,比如现在五个内机只有一个内机报C0故障,这个时候要单独的查一下内机和上一个内机之间的通讯线是否开路或者是线接触不好,还有在安装中央空调不按要求压接线端子头的,有时软线剥出来没有处理好会有信号线碰到强电上的可能烧毁主板,或者信号线轻微短路。

3、内机到手操器之间的通讯线开路或者短路。就是线控器到内机之间在墙上埋着这段信号线。它出现的问题有时候还比较偏多,其实针对这种情况引起的通讯故障,我们最快的办法,就是用两芯线直接把线控器和主板H1、H2连接来,检测是否是这个位置出了问题?有一些安装之后装修的有可能会使用射钉或者是其他原因把埋墙线碰断,或者是信号线中间有接头你忘了,造成的接触不好引起通讯故障。

五、强弱电接错烧坏内、外机主板


前面讲到电源电压过高烧毁主板,而实际上前面讲的那个案例,他造成的就是强电接入弱电,然后造成主板弱电部分烧毁。但是弱电部分的主板烧毁之后,他又不会影响到主板对线控器的供电,所以,室外机的主板上依然会显示个C0。如果整个主板烧保险或者是灯不亮。这个时候。可以更倾向于主板已经损坏,但是主板亮着灯往往还不能准确地判定这个主板是不是已经烧毁?

所以C0故障出现的时候,一定要确认外机的主板到底有没有接错线儿烧毁?记着烧毁了主板,是会报C0通讯故障。如果主板没有烧坏,只是通讯部分出了问题,他依然会显示C0通讯故障,这种情况比较隐蔽。所以只能是注意观察有针对性的来判别,不要被假象迷惑了。

六、信号干扰或者强磁干扰


1、使用带屏蔽的双绞线消除干扰

在实际的故障维修中,内外机通讯线和线控器到主板之间的通讯线都遭受着外界的强磁干扰和信号干扰。尤其是一些离变压器或者是变电站比较近的空调机房,还有电视塔、通讯塔一类,包括离移动、联通通讯基站比较近的空调,都有可能受到室外强磁干扰或者是强信号干扰,这也会让室内机偶尔的报C0通讯故障,在安装的时候一定要选用带屏蔽双绞铜芯线(RVVP)做信号线,可以避免外界强磁干扰引起的通讯故障。

外机出厂自带远程GPRS通讯模块,模块一旦损坏它不仅仅是不能远程传输信号,而且会造成内机和外机的通讯出现问题,因为这个模块连接的是外机的主板,和内机的通讯是在一个端口并连着。我曾经遇到过这个模块儿干扰引起通讯故障,把这个通讯模块儿摘掉,通讯故障消失,一旦把这个通讯模块插上它就会报通讯故障。

其实有人会问这个通讯模块的作用是什么?这个通讯模块的作用,就是远程监测空调的各项运行数据,是珠海格力电器大数据采集的一个智能终端,为用户提供更为及时的售后服务。

对通讯模块的理解,这是个人的见解,仅供参考。

七、最后一台内机没有接匹配电阻


匹配电阻在实际工程安装过程中有很多人会不接。有人咨询我:“这个电阻是不是真的要接?”我可以明确的告诉你,这个匹配电阻必须接。有人会说,匹配电阻没有接,他还没有报过E6或者是C0通讯故障,一直正常。没有接匹配电阻,多联机传输的信号不稳定,用电脑测试它的信号会中断,电脑显示的数据偶尔会突然没有了。实际上你在线控器上是发现不了的,只能是通过电脑软件检测才能发现这些微弱的变化。如果没有必要接匹配电阻,那么设计和开发人员为什么要多此一举呢?

既然提到了通讯网络,我给大家在普及一点通讯的知识,这两天就有人在问,五代机的通讯线能不能从中间断开,并联联接,就是室外机信号线到2号内机,从2号内机分出两路线,一路去1号内机,另一路去5号内机,这种就叫并联,是不可以这样联接。


五代多联机正确连接方式就是从室外机到室内机只有一根线。然后内机1号串联到2号内机,2号内机串联到3号内机,3号内机再串联到4号内机,止到把所有内机全部串完。如果遇到别墅分层也不能采用并联,也是按照1、2、3、4、5、6去串接。当你串接到平层的最后一台内机,从那台内机再往下分线,把下一层的内机全部串联,最后一台室内机的D1、D2端子上面要接一个匹配电阻,匹配电阻在室外机组附带说明书包装内部。

您家的装修预算约7.89万元

报价有疑问?稍后装修管家将致电为您解答

该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准

完善以下信息让我们更了解您的需求优先为您服务

1. 您家的房屋现状是 :

2. 您家准备什么时候开始装修 :

全国一站式装修服务平台,70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台。目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板。

海尔中央空调风管机信号线怎么接,有什么优点?

海尔(Haier)KFRd-52N/PBA122匹风管式定速冷暖空调美的/MideaKFR-40T2W/DY-D1.5匹风管式定速冷暖空调格力/GREEFGR5/C(I)2匹风管式定速冷暖空调风管机空调优点:和中央空调相比,风管机空调造价便宜,室内装修出来的效果和中央空调一模一样,而且维护方便、比较适合国人的空调使用习惯。风管机缺点是:定频技术、室外机多,要求外机位置多。因风管机要隐藏在吊顶内,所以设计安装一定要在吊顶之前,最好是装修一开始就设计,因为涉及到电线的走线。

  • A:你好: 海尔中央空调是海尔集团的支柱企业之一,是如今国内规格最全、品种最多、技术水平最高的商用及家庭中央空调生产基地,凭借着雄厚的科研开发实力、强大的市场营销能力、卓越的产品性能,完善的售后服务体系,海尔中央空调已发展成国内最知名的中央空调品牌。各地的代理请登陆海尔官网查询, 希望能帮到你
    • A:风管机是俗称。专业的称呼叫风机盘管。风机盘管顾名思义就是由风机和盘管组成的。风机盘管是中央空调的末端装置。是在空调房间内把中央空调系统的冷量或者热量通过风机盘管释放到室内。
    • A:海尔刚出了一款超薄系列的风管机,实测*比这两家都要好一些。而且更节省装修空间。
    • A:室外风扇强度更高优势九!欢迎您再次向企业知道提问,节省安装成本优势七:海尔超薄卡机真材实料行业最重;制热效果最好优势十,快速制冷制热,制冷/:业内最薄,谢谢,装修效果更美观优势二,感谢向企业知道提问海尔超薄风管机与其他品牌相比有十大优势:自带回风箱:冷凝器换热面积海尔最大您好,分液效果好:出风口长度最长,接水盘排水方向可自由选择:线控器带环温传感器,缔造出业界最低噪音仅21分贝优势四:可选配水泵:文丘里式分液器,安装效果更美观优势三,控制温度更贴近室内实际情况优势六,货真价实具体型号请登陆海尔官网查询,可靠性更高优势八:双头离心风扇:优势一,安装更灵活优势五,换热效率最高,配合双轴电机
    • A:您说的风管机应该是大的单元式风冷管道机; 也就是一台室外机带一台室内机,室内机出风用风管送到办公室的各个部位; 到底哪个合适的选择依据:      1、如果办公室人员待在办公室的时间比较长,且同时下班、同时上班,则可选择风管机,成本低;反之则应选择多联机,相对省电;      2、如果办公室有吊顶,则建议选择风管机,美观;反之建议选择多联机。
    •   送风口和回风口尺寸,特别注意回风口尺寸,不能小于规定尺寸,否则容易引起噪音   超薄风管式室内机风机是外置的,可以接短的回风管,可以不接回风风管,但必须有回风口。   三、送风管的安装   选用高静压风管式室内机时,必须接送风管,送风管长度和送风口个数可根据静压要求。特别说明:普通静压风管式室内机和超薄风管式室内机要求不接送风管   根据实际安装需要也可使用下回风口,安装方法与后回风口的安装类似。送风管为矩形风管,与室内机风口进行连接,所有送风口中,至少有一个保持敞开状态。   送风口与送风管连接处、回风口和回风管连接处用帆布(选用有保温效果的帆布)连接,当有静压和低噪音要求时,在送风口和送风管之间接一静压箱,静压箱风口的尺寸与送风口一致。静压箱与送风口用帆布连接。 四、回风管的安装   机组出厂时采用后回风方式,回风盖板装在下部,如下 2.   如需要采用下回风时,将方形法兰和回风盖板互换位置   。   3.   用铆钉将回风管连接在室内机回风口上,另一端与回风口连接。为便于自由调节高度,可制作一段帆布风管,用8#铁丝加强,成折叠状。   可根据安装和维修空间选择是下回风还是后回风方式   风管机对于风管的布置,有许多讲究,这对风管系统正常运作有非常重要的作用。   五、布置风管须知:   1、散流器的送风布置。   通常沿顶栅形成贴附式射流时效果较好。因为送风一般是平送和侧送,射流和回流流程较短。   2、条缝的送风布置。   这种布置温差较大,而且速度较快,因此比较适用于散热量较大只求降温的地方,例如一些*厂等等。    3、关于管线的布置,需要尽量减少分支管线,避免复杂的局部构件,这样既减轻了阻力,更重要的是节约了成本。    4、侧送风   ,侧板送风是目前常用的气流组织形式。风道位于房间上部,沿墙敷设,在风道的一侧或两侧开送风口。可以上送风,上回风,也可以上送风,下回风。   它的特点是风口应贴顶布置,形成贴附式射流,回风区进行热交换。回风口设在送风口的同侧,风速为2~5m/s。冬季送热风时,调节百叶窗使气流向斜下方射出。
    • A:风管机是隐藏式空调的简称,它的室内机室内机和中央空调的室内机基本是一样的,并且安装在吊顶里。由于   它是一台外机拖一台内机,所以它不算真正意义上的中央空调。但是,和一拖多的中央空调相比,风管机造价便   宜,室内装修出来的效果和中央空调一模一样。
    • A:空调联接风管向室内送风,所谓高静压风管机就是风管式空调机采用的送风机是高静压风机,空调静压相当于机外余压,这是空调送风能力的一个参数,静压越大,送风扬程越长.因为风管式空调送风需通过风管,所以送风过程中会增加风压的损失,如果不采用高静压风机的话,送到室内的风就很小了。
    • A:格力风管机*的价格还是比较贵的,上次我朋友买了格力中央空调一拖一3P风管机,一共花了5290元。像格力空调3匹二级能效普通型风管机FGR7.5/A2-N2格力风管机*,就需要6450元。总体来说,价格还是比较贵的。以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
    • A:外机3×6方,一个回路,内机无电辅分两个回路3*4方,内机有电辅单独三个回路3*4方
    • A:风管机是空调机的一种。   风管机是隐藏式空调的简称,它的原理跟中央空调基本是一样的,因为体积较大,一般需要为了美观而藏在天花内部。 风管机造价便宜,比挂机空调贵但是高档,而比中央空调来说,要便宜,要实用,总体上来分析,但技术没中央空调那么高级。 如果家居天花或者房高比较矮的,那么则需要选择挂机空调或者做局部天花来修饰风管机比较好。因为风管机的室内设备需要占据一定的掩饰厚度。 风管机的主机跟中央空调差不都体积,但是绝对比挂机空调的主机要美观,一般情况下一套房子它就一个主机,面积大的则需要增加主机数目,而挂机空调是每个房间都要一个主机。 维修成本上来分析,比挂机空调的费用要高点,因为铜管等辅材上也需要比较大的成本。如要更好的效果,需加新风系统,这样家居内菜够健康,环保。 风管机比较好。
    • A:就造型来说,风管机跟中央空调是一样一样的,都需要安装在吊顶里面。 不同的呢,风管机是一对一的,就是一个内机对一个外机,而中央空调可以一个外机同时带几个内机使用,也就是我们常常听说的一拖几,一指一台外机,拖几就是只一台外机带动几台内机。
    • A:风管机和中央空调,最大的区分是主机大小,风管机也属于中央空调的一种,属于氟系统,大的风管机可以管800平米,可以开很多个风口。中央空调现在分为氟系统和水系统,水系统的一般为大型的,小型水系统的耗电,所以现在一般3000平米以下使用氟系统节约用电,风管机一般家用的便宜,不需要做多少风管,一般都为侧出风口,如果家装内机安装好后,风管机,多联机,水机,他们的外观都是一样的,使用效果也是一样的,只有部分贵的变频多联机内机还采用的直流风机,噪音要低些,其它都是一样的。大型的风管机和现在商场用的水机效果也是一样的安装方式,一样的效果,只是主机不同 希望我的回答对您有所帮助!
    • A:立式就是一般家用或者办公室用的那种,立在地上直接*的,没有风管,中央空调有很多功能段组成,比如预热段,加热段,表冷段,风机段等等,综合处理空气状态,需要接风管,一般在大的公用场合,比如商场、宾馆、工业车间等等地方使用,风管机一般直接跟风管一起吊装,就是一个风机在里面,负责送风或者排气用,安装在吊顶里,风量不会太大。         风管机:   风管机是将一个室外机和一个室内机之间用铜管连接,从室内引出送风管通向各房间其工作方式是:室内的热交换器集中在一个室内机上,室内机产生   的冷风从系统风管送达各个房间,   再经过回风管送回室内机,   经冷却并混合部分新风后再送出,是一种全空气系统的中央空调。   中央空调:   目前市面上流行的户式中央空调主要有三种,一是风冷热泵冷热水机组,俗称水机;二   是多联机,俗称一拖多;三是风管送风式空调热泵机组,俗称风管机.对于这三种机组的比较,风管机虽然噪音较大,但其具有价格较低,机组的   风管机是中央空调的一种,它是一拖一的一种中央空调,和家用机的区别就是室内机是风管送风方式,嵌入式隐藏安装。传统的中央空调是一拖多系统。最大的区别就是风管机能实现中央空调的送风方式,但价格却是它的一半。                        1、使用范畴:风管机使用在面积比较小的单位工程;中央空调是使用在面积比较大的单位工程。   2、运行模式:风管机是一台室内机对应一台室外机;中央空调不管是水系统还是氟系统,都是一台室外机带好几台室内机。   3、控制模式:风管机是整体控制室内机及室外机的,与家用空调一样;中央空调均能单独控制室内机与室外机。
    • A:舒适度是约克中央空调风管机的最大优势,它的水机、风管机和材质都很不错,特别是约克空调的三级离心机一直以来都是业界能效最高的,但其价格也偏高。约克中央空调风管机技术先进、市场占有率高、居于空调行业的领先地位,并且价格适中,性价比高。

我要回帖

更多关于 大金空调串联并联 的文章

 

随机推荐