原标题:配电柜的检查步骤及行業规范
电柜安装主要分低压配电柜、高压配电柜两大类根据性能的不同用于相关领域中,其中配电柜适用于发电厂、冶金、石油、化工、高层建筑等行业的配电系统由于高低压配电柜、开关柜主要控制电,而电本身的安全要求非常严格在配电装置过负荷或短路时,高低压配电柜、配电箱等应能承受大电流所产生的机械应力和高温的作用即能满足动稳定和热稳定的要求。
配电室:配电室施工前要将建配电室所需的详细图纸交予施工方(合同签订后2周内,重点要落实客户对图纸的位置、内容、完成时间确认)并且在配电室建设过程中,我方或协作单位的技术人员要在现场监督避免施工错误。(配电室建设大约需2周左右)
2)、地基:槽钢安放位置要与配电室预留的设备风道相对应设备离墙的最小距离要明确(距离太近,设备的柜门打不开)(槽钢焊接大约需2天,我方技术人员必须到场指导)
3)、若配电室、地基若未建好设备要有存放位置(要防雨或提供必要的防雨材料)。
3.1.1高低压配电室的通风、照明及安全防火装置是否正常
3.1.2配电盘门严密无损坏现象,配電盘内清洁无尘土。
3.1.3站内所有配电屏必须挂牌以示警告。
3.1.4信号装置回路的信号灯、电铃、事故电钟等应显示准确工作可靠。
3.1.5配电柜內电机的电压、电流是否正常(不超出额定值的5%)
3.1.6母线和各接点是否有过热现象,示温蜡片是否熔化,绝缘胶木有无烧坏现象
3.1.7开关柜中各电氣元件在运行中有无异常气味和声响。
3.1.8注油设备的油位是否正常油色是否变深,有无渗漏油现象
3.1.9仪表、信号、指示灯等指示是否正确,继电保护压板位置是否正确
3.1.10继电器及直流设备运行是否良好。
3.1.11接地和接零装置的连接线有无松脱和断线
3.1.12瓷瓶、绝缘套管、穿墙套管等绝缘是否清洁,有无破损裂纹及放电痕迹
3.1.13断路器和隔离开关的机械联锁是否灵活可靠,如采用电磁联锁装置则需通电检查电磁锁动莋是否灵活,开闭是否准确
每月对电机、配电柜的各操作部分和电气部分做一次全面检查、磁力起动器动合闸试验、继电器的灵敏度试驗。
每三年对电机、配电柜做一次继电试验由供电人员检定。
3.4.1检修及保养每月进行一次
3.4.1停电检修线路,必须先挂牌后作业,以示警告
3.4.2电机、电缆、配电屏必须接地良好,接地电阻不应大于4欧
3.4.3电机测量直流阻抗,作交流耐压试验电流互感器和电压互感器作耐压试驗和变流比试验。
3.4.5电缆作直流耐压泄漏试验;继电器检修重新整定。
3.4.6油开关作解体检查修理、调整、紧固;避雷器作耐压试验