两路进线因不能超过400A,是否每个柜子进一路,进线开关不用ATS(自动转换)一般想法用黑体字,画图时需要的资料用蓝体字,要引起注意的用红体字,审核人应审核的用紫体字,与强制性条文有关的用绿体字。

1.平面图上要表明各个不同地域的不同标高,特别是楼梯休息平台处要标清。

同一平面上的不同标高都应标注。室外标高也应表示,以便说明进出管线的关系。

2.设计地下层时,一定要参看结构专业的顶板图,了解梁的分布情况以便布置

3.图例中各种用电设备(例,风机盘管,排气扇,吊扇,烘手器等)的额定功

率要填写清楚,目的是控制用电量。

4.《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》也应像其它规范一样列入设

计依据之中。——看似有点儿形式主义,但在《建筑工程勘察设计管理条例》第二十五条中有此要求。

5.《2003 全国民用建筑工程设计技术措施电气》P264 上2。2。1 条提出一个

说法:“负荷用户”(用户或称之为“场所”、“用电单位”、“工程”)和“负荷设备”,——看来两个术语的含义是有区别的。并在P5 行11 提出:一级负荷设备应采用双电源供电,并在最末一级配电装置处自动切换。二级负荷是否要求双电源送到末级进行自动切换?《建筑电气专业设计技术措施》第2。1。10 条3 款:“对二级负荷宜由两个电源供电,或用两回路送到适宜的配电点。当变电系统低压侧为单母线分断且母联断路器采用自动投入方式时,亦可选用线路可靠独立出线的单回路供电。”

6.楼层标号的旁边应标明标高,目的是让人了解空间概念。楼层标号的正确写法:B3,…B1,F1,F2,…RF,而不是-3F,…-1F,1F,2F,…,1/F,2/F…,或用中文写法。应标注各层的标高。配电干线系统图上普通电缆与予分支电缆的画法应有所区别。电缆链接与电缆经电缆分支箱连接的画法也应有所区别。图中一个回路要与表格中的一列相对应。

7.“正常线路”与“备用线路”要分清。应急线路用粗虚线画。母线规格,插

接箱规格,电缆接头箱,终端箱要标注清楚。插接箱至配电箱之间的线路规格别漏标。垂直敷设的线槽要分清,哪些电缆放在哪条线槽中?树干式与链式的画法应有所区别。

8. 配电系统宜从建筑物总电源进线箱垂直地向各层总配电箱配电,然后再由各

层总配电箱水平地向各层分配电箱配电。理由是维修方便。

9.《强条》要求:消防用电设备应采用单独的供电回路,要注意“单独的”这个

要求。但,JGJ/T16-92 中11。8。9 条讲:疏散照明采用带有蓄电池的应急照明灯时,正常供电电源可接自本层的分配电盘的专用回路上,或接自本层的防灾专用配电盘。——这只是就照明设计而言,配电不允许。大多设计人对“按防火分区划分”的要求不够重视。

10.照明配电箱与电力配电箱的形式应有所区别。照明配电箱内的备用回路数宜

按10~20℅予留,——这不是绝对的。应画出全部回路,包括使用的和备用的。

11.配电箱系统图旁边的计算数据不可少,否则要提供计算书。

12.双电源自动切换箱的“末级”指什么地点?——见《高层民用建筑设计防火

规范》GB50045-95 中9。1。2 条的条文说明(P218),——“在用电设备